Странен проблем с MIDEA MSG-12HRDN1

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Mar 2013
    Мнения
    13
    #1

    Странен проблем с MIDEA MSG-12HRDN1

    Здравейте на всички!
    Имам странен проблем с климатик MIDEA MSG-12HRDN1.
    Когато се включи на охлаждане или отопление и се стартира компресора, след това той не спира. Постепенно увеличава оборотите и остава за постоянно на едни средни обороти и като променям стойностите на температурата от дистанционното, продължава да работи на средни обороти.
    Когато е в ауто режим и датчика за околната температура на вътрешното тяло е охладен тръгва на отопление, когато е загрят тръгва на охлаждане и все така на средни обороти без да спира като изменям принудително температурата на датчика.
    В режим отопление когато от дистанционното е зададена по ниска от околната температура, компресора не работи и щом стопля датчика с по висока от зададената компресора тръгва и остава на средни обороти за постоянно, даже и да изстудя датчика на вътрешното продължава да работи.
    В режим охлаждане е аналогично положението с обратен знак.
    Мисля си, че платката от вътрешното изпраща правилно команди към външното, след като разбира за изменението на температурата и като мога да променям режимите на работа.
    Всички датчици работят и стойностите им са еднакви (около 14ком при темп. около 17 градуса)
    Светодиодите на вътрешното не показват някакъв код а грешка.
    На външното има 4 светодиода за които не намерих информация. Един червен отделен свети постоянно винаги и други три един до друг червен, жълт и зелен, които светят постоянно когато компресора не работи и като се включи изгасват и трите.
    Вътршната платка е ce-kfr32g/bp2tn1y външната е ce-kfr32w/bp2n1-123
    Моля за някакви съвети, къде да търся проблема. Ясно е, че е в някоя от платките, но коя да набедя.
    Дали може да е от епрома, но не ми показва грешка в него.
    Всякаква информация за отсраняването на проблема ще ми е полезна.
    Благодаря предварително на всички!

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Тук е от
    Jan 2011
    Мнения
    3,490
    #2

    Отговор: Странен проблем с MIDEA MSG-12HRDN1

    Ако може и аз да попитам: Откога имате климатика и защо държите да спира?

  4. Junior Member
    Тук е от
    Mar 2013
    Мнения
    13
    #3

    Отговор: Странен проблем с MIDEA MSG-12HRDN1

    Цитат Първоначално публикувано от SPSt Виж публикацията
    Ако може и аз да попитам: Откога имате климатика и защо държите да спира?
    Имам го от 7 години. Той не спира даже и да достигне и задмине зададените температури. Като тръгне компресора си работи постоянно и на отопление в стаята става много топло и не намаля оборотите и не изключва. Проблема е от преди седмица.

  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Тук е от
    Jan 2011
    Живее в
    Варна
    Мнения
    1,801
    #4

    Отговор: Странен проблем с MIDEA MSG-12HRDN1

    Това са стойностите на всички датчици, ако ги нямате.
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  6. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2010
    Мнения
    1,601
    #5

    Отговор: Странен проблем с MIDEA MSG-12HRDN1

    Можеш ли да измериш пралелно на датчика, колко е напрежението?
    При 25гр. трябва да е 2,5V.
    С увеличаване на температурата трябва да намалява напрежението. - мисля.
    Поне да провериш дали процесора получава адекватна информация.

  7. Junior Member
    Тук е от
    Mar 2013
    Мнения
    13
    #6

    Отговор: Странен проблем с MIDEA MSG-12HRDN1

    Благодаря за скрийншота!
    Намерих сервизното и ги проверих от там. Мерил съм ги всичките и са в норма около 14ком на 17 гр. температура и работят като си изменят съпротивлението. Като откача някой от тях системата реагира, веднага показва грешка. Нещо друго се случва.

    - - - - - - - - - -

    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Можеш ли да измериш пралелно на датчика, колко е напрежението?
    При 25гр. трябва да е 2,5V.
    С увеличаване на температурата трябва да намалява напрежението. - мисля.
    Поне да провериш дали процесора получава адекватна информация.
    утре ще опитам так да премеря

    - - - - - - - - - -

    Направих измерване на напрежението паралелно на датчиците, при температура външна около 15 гр. уреда показа 3.5v при включен климатик без работещ компресор. Когато заработи се променят напреженията, като с повишаване на температурата напрежението пада върху всеки датчик и обратно. При вътрешеното тяло ситуацията е същата. Само на температурния датчик на компресора когато не е стартирал напрежението е около 4.5v. Предполагам, че подават правилно информация към процесорите, но след това нещо се случва.

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Mar 2013
    Мнения
    13
    #7
    Ще съм много благодарен ако някой пусне контакти на майстор или сервиз които се занимават с електроника по климатици да изпратя платките за ремонт.
    Благодаря предварително!

  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Тук е от
    Mar 2011
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,709
    #8

    Отговор: Странен проблем с MIDEA MSG-12HRDN1

    Ако разбирам правилно, на отопление тръгва, след като стоплиш датчика до по-висока темп. от зададената? :-)

  11. Junior Member
    Тук е от
    Mar 2013
    Мнения
    13
    #9
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Ако разбирам правилно, на отопление тръгва, след като стоплиш датчика до по-висока темп. от зададената? :-)
    Не, процесите стартират правилно. Проблема е че после компресора не намаля и не изключва и така ако е пуснат на отопление става по топло от зададената температура или на охлаждане по студено. Както и да коригирам след това градусите, компресора работи все на средни обороти на режима на който е стартирал.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Midea MSY-12hrdn1
    От Ivan981 във форум Климатици Midea
    Отговори: 19
    Последно: 03-02-12, 19:58
  2. Мнение за MIDEA MS9V-12HRDN1
    От vaniosl във форум Климатици Midea
    Отговори: 13
    Последно: 03-07-11, 18:41
  3. Midea MSR-12HRDN1 - става ли за 24m³ ?
    От stefors във форум Климатици Midea
    Отговори: 35
    Последно: 08-12-10, 15:47
  4. Midea MSG-12HRDN1 - проблем с филтрите
    От harpbg във форум Климатици Midea
    Отговори: 3
    Последно: 30-08-10, 09:38
  5. Midea MS9V-12HRDN1
    От ivanpetelov във форум Климатици Midea
    Отговори: 4
    Последно: 18-07-10, 22:20

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе