Чудесно ,замери минималната консумация до която слиза - сега е топло ,би трябвало да е лесно .. след офф до колко развърта също така ,и дали сайлънт вентилатор ограничава това развъртане .. може да го тестваш и на максимална мощност колко ще вдигне
Чудесно ,замери минималната консумация до която слиза - сега е топло ,би трябвало да е лесно .. след офф до колко развърта също така ,и дали сайлънт вентилатор ограничава това развъртане .. може да го тестваш и на максимална мощност колко ще вдигне
[QUOTE=franki1 Изключително съм доволен,като го сравнявам с други маркови които имам.[/QUOTE]
Честито за машините . Мидеа са си маркови климатици отвсякъде . Здрави и добре работещи .
Днес при външна температура 10С° и при зададени 17с° и на дисплея 20, показва на ампрклещите 0.250А. Вентилатора на външното тяло в този момент беше спрял, работеше само вътрешното.
Онзи ден когато беше студено при зададени 24 за дистанционното достигна 27 на дисплея с консумация 640W.
Има автоматични хоризонтални и вертикални клапи.
Както и WiFi модул, него още не съм се наканил да го активирам.
това е консумация при спрял компресор
Тази консумация от 50 вата е когато климатика влиза в ОФ и намаля ватовете си и продължава около 20 секунди преди климатика да влезе в ОФ.След няколко дни на мои близки ще им монтират Midea 12 Xtreme Save Pro, ще му сложа броадлинка и ще кача графики как работи.
Този пост е редактиран от GLARYS; 07-02-22 в 00:03.
"Зададени 17° при 20 на дисплея" това ме подведе ... помислих че изобщо не е палил компресора.
Sent from my SM-M215F using Tapatalk
то на цената на която го продават е малко спорно дали си заслужава спрямо Брийзлеса ,има няма 100 лв разлика
Ако аз избирах модела и плащах климатика щях да си взема BreezeleSS, но избора на модела не е мой тъй като климатика не е за мен и не го плащам аз.А и климатика ще се ползва само 6-8 денонощия в месеца. Но ще стартира от ниски температури и ми е интересно как ще се справя.
Днес му активирах WiFi модула.
Стана бързо и лесно. Всички функции заложени за модела работят. Но както Брийзлеса, няма мониторинг на консумацията. Иначе пък скоростта на вентилатора от там може да се регулира със стъпка 1, така до 100.
тия скрийншоти от приложението са безинтересени .. интересните неща съм ги попитал по горе но няма отзиви
Стартира при зададени 16° на дистанционното температурата в стаята 19° и външна 6С°
При задание 27 на сайлънт режим достигна максимум 690W
При вентилатор на 60% достигна 945W
И на 100% вентилатор достигна до 1.3kw,и леко започна да сваля.
Не зная какво по-различно очакваш да се случи?
малко но от сърце .. ето стана ясно ,че се развърта до 1300 вата което потвърждава подозренията ми че вероятно е със същия компресор като на Брийзлес .. сега ако замериш до колко се развърта след като е темперирал и изключил ,както и дали сайлънт ограничава това развъртане + минимума - всичко това реално е един експеримент