Здравейте, помещение от 70м3 хол+кухня, североизточно изложение, изолация, една външна стена, пвц дограма, София. Въпроса ми е: 35-ица достатъчно ли е или 50-ка по-добре? Ще се ползва предимно за охлаждане, защото наскоро прекараха ТЕЦ.
Здравейте, помещение от 70м3 хол+кухня, североизточно изложение, изолация, една външна стена, пвц дограма, София. Въпроса ми е: 35-ица достатъчно ли е или 50-ка по-добре? Ще се ползва предимно за охлаждане, защото наскоро прекараха ТЕЦ.
35-цата става за охлаждане НЕ СТАВА за ОТОПЛЕНИЕ, 50-ката става за охлаждане и отопление.
bybeep моля да уточниш за кой модел 35-ца и 50-ка става на въпрос? Иначе да, 35-ца каквато и да е /Митсубиши/ става за охлаждане. Чудя се защо Зубадан 35-ца да не става за отопление!?
Защото:
-помещението е 27 квадрата(да кажем при нормална височина от 2.6м)
-помещението е в София
-за по-малкият климатик е зададен по-чест дефрост цикъл.
-изложението е североизточно.Тоест слънце влиза само сутрин.В дните в които го има.
-натоварването на климатика в над 95% от случаите е предимно вечер(от 17'00 часа до 22'00 часа), когато всички са си у дома върнали се кой от работа, кой от училище и тогава се иска вдигане на температурите от 19-20-21 градуса на 23-26 градуса.Точно в този период 17'00 часа слънцето зимата е залязло или залязва(ако го има) и температурите падат с поне 5-6 градуса.В същото време се задава вътре е помещението да повиши от 21градуса(да кажем) на 24 градуса= 3 градуса разлика + поне 5 градуса спад във външната темература= 8 градуса "наваксване" .Това съсипва по-слабите климатици за помещението като износва по-бързо компресора им.
Това е по-благоприятната за климатика "ситуация".В по-неблагоприятната външните температури падат с 10-15 градуса, от да кажем 0 градуса до -10 -15 градуса...
Дори и да приемем, че "става за отопление" при желана температура от 24-26 градуса, тази 35-ца ще е подложена на доста голямо натоварване, в сравнение с една 50-ка.Износването на 35-цата ще е по-бързо в сравнение с 50-ката.А такива температури зимата са често желани от женската половинка ...
С 27 квадрата може да се справи 13-ката супер дайсекай 6, като се има предвид, че този климатик достига 7.7кв мощност в режим отопление и дефроста му е решен отлично.Аз мицубишита за европейския пазар който "да избълват" една гореща вълна и затоплят за кратко време помещението както тошиба (и донякъде фуджицу) не познавам.Компресорите им са големи и по бавнооборотни в сравнение с тошиба, което води до по-малка върхова мощност особено при 12/13-ки съответно 35-ци.Тошиба извлича мощност от обороти на компресора, мицубиши илектрик и хеви от обем(кубатура) на компресорите.Голямия компресор води и до висок минимум в охлаждане и отопление режими.
Високите минимуми на мицубиши е и причината след колебание за покупка на 50-ка МХ ZJ-S за 740 лева с доставка или 3 бройки за 500 лв всяка(общо 1500 лв с доставка) да се откажа от тази покупка.Предпочитам климатик с ниски минимуми в режим охлаждане и отопление.Отделно да има плазма филтър.
Този пост е редактиран от justify; 26-06-13 в 12:07.
Zubadan 35-ца ще пее в това помещение от 70м3