Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Дайте по темата.
На ZM-S има възможност да се сложи жично дистанционно. За някои може да е ненужно, на мене ми трябва за няколко неща:
-първо, шаренето на температурата. Като са зададени 22, да са 22+-0,5. Не 21, не и 24 според колко е външната.
-второ, седмичен таймер. Искам като спира тока да не се изтрива. Почнаха да ми прекъсват електрозахранването напоследък и нищо не става.
-трето, като станат две дистанционни какво става с приоритетите. На едното даваш 22, на другото 25 какво става.
Ако някой е ползвал подобна екстра ще съм благодарен да разясни горните три неща ще се случат ли?
Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Машината ще вземе под внимание последно зададената стойност от дистанционното.
Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov
На едното даваш 22, на другото 25 какво става.
Нищо....просто машината изкуква като този който я ползва...
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Цитат:
Първоначално публикувано от
Aleksandars
Нищо....просто машината изкуква като този който я ползва...
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Не ти правят чест квалификациите.:)
Към KI_YOOU, за КОП-а. По формулката е колкото предположи.
Т_входяща 25,6
Т_изх. 37,5
Ватметър 315W
Т_външна +4....+6
Зададена 23, стайна 22
Вентилатор - 2-ра степен 5,1куб.м. за мин или 306куб.м. за час.
Q=11,9×306×0,34=1238W
1238/315=3,93 КОП
Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Миланов, някъде да съм споменал теб?
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Някъде да съм написал, че квалификациите са към мен.:)
Излишни са тея работи, ама....
Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Живи и здрави!
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Re: Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov
Не ти правят чест квалификациите.:)
Към KI_YOOU, за КОП-а. По формулката е колкото предположи.
Т_входяща 25,6
Т_изх. 37,5
Ватметър 315W
Т_външна +4....+6
Зададена 23, стайна 22
Вентилатор - 2-ра степен 5,1куб.м. за мин или 306куб.м. за час.
Q=11,9×306×0,34=1238W
1238/315=3,93 КОП
Тази формула вярна ли е аз по една подобна смятам и там излиза по нисък коп , по тази ми излиза коп 5,27 а по другата 4,33
Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Да го беше сметнал около 3 да ти повярваме :) тя машината едва добутва до 4 при +7 външна ,20 вътрешна и максимален вентилатор :)
Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Ако горното е към мене, не знам како да направя за да поработи на 320W поне час. Когато мерих температурата беше 315W, но може наколко минути преди това да е било 450.:)
- - - - - - - - - -
За формулката, вярна доколкото принципно е вярна теорията. В нашият случай ако не е точен дебита на турбината в сервизното може и 50% или дори 100% да е различен изчисленият от реалният резултат.
Питай Джак някъде беше пуснал калкулатор и за отопление и за охлаждане.
Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Цитат:
Първоначално публикувано от
Alexi
Да го беше сметнал около 3 да ти повярваме :) тя машината едва добутва до 4 при +7 външна ,20 вътрешна и максимален вентилатор :)
Алекси, разликата в коповете на тази машина, сравнена с тези от подписа ти, изобщо не можеш да я хванеш :). По-лесно ще ти е да им намериш еднакви помещения и да ги накараш да работят по един и същи начин. Става въпрос за температури от - 8 градуса нагоре. Стига сте спекулирали с тия копове.
Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
не думай .. фуджицуто примерно не ми е качило над 200 вата още ,он-офф няма от средата на октомври :) средна консумация ми прави 150-160 вата на час .. дефрости до сега 2-3 ,по необходимост - излишни прави чак под -15 ... айде да няма разлика с дървото от темата което изобщо не е инвертор по моите критерии :) за хитачито да не говорим че и той е 25ца ама маалко по различна
Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov
Ако горното е към мене, не знам како да направя за да поработи на 320W поне час. Когато мерих температурата беше 315W, но може наколко минути преди това да е било 450.:)
- - - - - - - - - -
За формулката, вярна доколкото принципно е вярна теорията. В нашият случай ако не е точен дебита на турбината в сервизното може и 50% или дори 100% да е различен изчисленият от реалният резултат.
Питай Джак някъде беше пуснал калкулатор и за отопление и за охлаждане.
Освен да се купи дебитомер за измерване на въздушния поток, не виждам друг начин.:BigGrin На мен нещо не ми се дават толкова пари за глупости. Но, ако някой ден си купя дебитомер, първо искам да отида да тествам някой японски климатик, да видя дали декларираното при тях отговаря на реалността или е само реклама.
Иначе моментния коп много зависи и от влажността на въздуха.
Ето в момента при 3 градуса външна температура и 56% влажност - консумация 580 вата ми изкарва коп 4,03.
Преди време при 1,6 градуса външна температура и влажност някъде към 70%, при консумация 508 вата ми изкарваше коп 4,11
Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Цитат:
Първоначално публикувано от
Alexi
не думай .. фуджицуто примерно не ми е качило над 200 вата още ,он-офф няма от средата на октомври :) средна консумация ми прави 150-160 вата на час .. дефрости до сега 2-3 ,по необходимост - излишни прави чак под -15 ... айде да няма разлика с дървото от темата което изобщо не е инвертор по моите критерии :) за хитачито да не говорим че и той е 25ца ама маалко по различна
Ако имаш мидея и я спреш, и тя няма да харчи повече от 10 вата :). Това не е критерий за COP. Машините с различни прагове на минимум работят по различен начин, но това не означава непременно, че са различно ефективни. Когато ги накараш да засмукват и издухват едно и също количество въздух за единица време с еднаква температура, ще харчат почти еднаква енергия, ако са с еднакви размери (примерно, 12-ки) и с един и същ фреон. Разликите идват при много ниски и много високи външни температури. Не се самозаблуждавай :)
Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Миланов ти сериозен ли си.Докато не си оставиш машините на мира и не спреш да ги тормозиш, все ще имат кусури според теб.