Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Напоследък си задавам един въпрос:
Когато слагах Диамантите преди 3г., изборът беше между тях и ME LN Zubadan. Тогава ме убедиха, че Диаманта е по-добрата машина. Няколко години по-късно, след употребата на 4 Диаманта, вече мога да споделя плюсовете и минусите:
Плюсове:
- високо КПД
- висока мощност
- адекватни дефрости
- ниски минимуми
- сериозен комфорт
- голяма дъска, което ги прави подходящи за монтаж над спалня (където са ми монтирани 3 от 4-те машини)
- сериозен хардуер
Недостатъци:
- Миризми в преходните сезони (предимно есента).
-Тракане на турбините
Четох доста за LN Zubadan серията на ME и тя е пряк конкурент на Диаманта, макар и малко по-скъпа. При нея плюсовете спрямо Диаманта, изглежда, са:
- Няма миризми
- По-технологична машина (което е спорно, дали е плюс или негатив)
- Plasma Quad Филтър
- Покритие против мухъл и други гадости (това, заедно с филтъра уж елиминира миризмите)
- Zubadan - климатика си запазва мощността и КПД, дори при -15, а също така възможност за работа до -25.
- вграден WiFi
Недостатъци:
- пукащи пластмаси
- дефрости по часовник (не съм сигурен, че това е недостатък, тъй като заради Zubadan, дефростите са много по-кратки, 3-5м.)
- виене
- шумна и неадекватна работа на окото, което следи присъствието в помещението (не е болка за умиране, може да се изключи)
- по-калпав хардуер от Диаманта
- малко по-лошо КПД целогодишно
- по-скъп (10-15%)
- шум от фреона заради Zubadan технологията
Тъ, чудя се, коя от двете машини е по-добрият избор на този етап, след като вече имам Диамантите (доволен съм от тях, не ме разбирайте погрешно). Моите разсъждения са:
- КПД - макар и Зубадана да е малко по-икономичен през една малка част от зимата, целогодишното потребление ще е сходно, тъй като Диаманта е с малко по-високо КПД, заради по-добрият хардуер. Дори, целогодишно, Диаманта вероятно ще е малко по-икономичен от LN-a. Бонусът на Зубадана тук, обаче, е спокойствието, че машината ще работи при по-голям студ (-25), ако се наложи.
- Миризми - тук LN-a е победител, изглежда.
- Шумове - спорно. При Диаманта, поне при мен, няма пукащи пастмаси, но 2 от машините имат досадно тракащи турбини на моменти. От друга страна, за LN-a казват, че заради Zubadan-a има повече шум от фреона, а също, че му пукат пластмасите.
- Комфорт - не се съмнявам, че и LN-a "кове" градусите като Диаманта и, че има сходна мощност. Обаче, Диаманта има по-голяма дъска и е по-подходящ за спалня. Водят го и по-тих. Но пък турбините тракат... и миризмите. От друга страна е с по-редки дефрости, ама пък по-дълги. LN-a пък има и Plasma Quad филтър/покритие. Ама пък е и по-скъп.
Тъ, на този етап се чудя, коя от двете машини би била по-добрият избор за основно отопление/охлаждане целогодишно. Просто мои разсъждения и въпроси. Ще се радвам, ако хора, които имат опит и с двете машини споделят мнение.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Човече, ти отвори кутията на пандора, сега ще завали порой от небивалици и тази тема приключва, както 90% от другите.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Темата е само за Diamond по принцип. Според мен трудно ще намериш някой, който да има и от двете машини. Вкъщи сме с LN (не е Zubadan) и е повече от перфектен. Никога не е имало пукане на пластмасите. Изработката на машината е на топ ниво. Сравнявам го с Fuji Luca и Daiseikai 8, които са като играчки от Лъки Бой в това отношение. С шума от турбината имаше проблем, но някак си се оправи от само себе си и се надявам така и да си остане :) За КПД вече не мога да споделя, тъй като това никога не ме е интересувало. За мен важен е кофморта, а при LN няма от какво да се оплача. Ако трябва да избирам машина за по-голямо помещение, бих взел Diamond от чисто любопитство, тъй като е много хвален модел.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Разбирам, че едва ли ще се намерят много (ако въобще) хора и с двете машини. Въпросът ми по-скоро е насочен към монтажници, които са монтирали и двете машини, и имат някаква обратна връзка от клиентите.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Колега arislan сега ще ти отговоря на предимствата и недостатъците при мен как са след 3 годишно ползване на Mitsubishi Heavy Industries Diamond серията. Някой беше споменал, че една и съща машина при всеки се държи по различен начин и си е така.
Плюсове:
- високо КПД - Да
- висока мощност - Да
- адекватни дефрости - Абсолютно не съм съгласен. Както някой казва тук във форума, че е единствено когато няма нужда от размразяване, дефрост се пуска само след определен брой ON/OFF цикли на климатика. Ама на практика не е само това. Доста пъти зимите го виждам като сме си по цял ден вкъщи в събота и неделя, да си пуска 2 минутно дефростче без нужда и без климатика да е влезнал в ON/OFF цикли. Явно си има зададено и нещо друго софтуерно.
- ниски минимуми - Да
- сериозен комфорт - Не съм съгласен, че точно при този модел има сериозен комфорт. Има доста болежки, че да говорим за сериозен комфорт. Но се свиква със всичко. Не му обръщаш много внимание и така.
- голяма дъска, което ги прави подходящи за монтаж над спалня (където са ми монтирани 3 от 4-те машини) - да ти кажа получава се точно отдолу, под него едно течение което идва от засмукването на въздух към климатика.
- сериозен хардуер - Да
Недостатъци:
- Миризми в преходните сезони (предимно есента). - Никога не ми е замирисвал на лошо.
-Тракане на турбините - Да . Тук забелязах, че при всяко чистене на филтрите на климатика, тракането по сила е различно всеки път и понякога изобщо липсва. Според мен тук се получава така, зависи как и със каква сила ще натиснеш климатика при слагане и махане на предния панел. Пластмасите му са доста меки със сравнения със старите ми Fujitsu-та. Свалям предния панел всеки път при миене на филтрите. Но за мен има някаква връзка с тракането на турбината.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Да, явно машините са различни при всеки. Наистина, аз имам 4 и реално са 2х2.
- При едната 7-ца и 12-ката има тракане на турбините, но точно наобратно като при теб - след почистване работят перфектно и след няколко дни пак се разтракват. При втората 7-ца и 9-ката - двете работят суууупер тихо, без никакви тракания, пукания или каквото и да било (без значение след или преди почистване).
- И 4-те миришат в преходните сезони.
- На мен никога не са ми правили излишни дефрости. При влажност под 80% съм имал работа с дни без дефрости. Но и при мен не влизат в он/офф режим.
- 3 от 4-те машини са ми над спалните, където се спи. Единствените два недостатъка са: цъкащите турбини (в случая само 1, защото другият с цъкащата турбина е в трапезарията) и миризмата. Въобще не се усеща течение под климатика, поне при мен. В много редки случаи се усеща студен полъх при дефрост, просто защото тогава върти на минимум и студеният въздух пада надолу.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Цитат:
Първоначално публикувано от
arislan
Да, явно машините са различни при всеки. Наистина, аз имам 4 и реално са 2х2.
- При едната 7-ца и 12-ката има тракане на турбините, но точно наобратно като при теб - след почистване работят перфектно и след няколко дни пак се разтракват. При втората 7-ца и 9-ката - двете работят суууупер тихо, без никакви тракания, пукания или каквото и да било (без значение след или преди почистване).
- И 4-те миришат в преходните сезони.
- На мен никога не са ми правили излишни дефрости. При влажност под 80% съм имал работа с дни без дефрости. Но и при мен не влизат в он/офф режим.
- 3 от 4-те машини са ми над спалните, където се спи. Единствените два недостатъка са: цъкащите турбини (в случая само 1, защото другият с цъкащата турбина е в трапезарията) и миризмата. Въобще не се усеща течение под климатика, поне при мен. В много редки случаи се усеща студен полъх при дефрост, просто защото тогава върти на минимум и студеният въздух пада надолу.
Колега, споменавайки почистване на машините - кога/след колко време извърши първата профилактика? Моята 7ца в спалнята реално е на три сезона и се чудя дали сега или след летния сезон да му правя първа профилактика.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Ами, то е относително, тъй като зависи в какви условия работят машините. При мен нещата граничат със стерилна чистота, но въпреки това чистя филтрите 3-4 пъти в годината. Обикновено са чисти или имат минимално прах. Профилактика направих за първи път тази зима (което им се явява 3-та зима), защото започнаха да миришат при дефрост. Профилактиката беше разглобяване на машината до топлообменник (при всички беше почти като нов) и измиване с препарат. Споменах за цъкането в турбините на 2 от 4-те машини, а също и, че някой беше препоръчал гресиране на втулките с литиева грес (мисля, че препоръката беше отново от тук), но екипа, който извършваше профилактиката каза, че няма да помогне, за това и не го направиха. Така че отново почистихме и притегнахме турбините, което разреши проблема за точно... 2 дни.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Аз доколкото съм чел, LN също има доста случаи с цукащи турбини. Сегашния ZSX - ползван 3+ години и старият - ползван 5г., не им цъкат турбините. За да е обективно и сериозно сравнението между две различни машини, е много важно да са работили в едно и също помещение, както при мен например Тошибата, Дайкина, МЕ-то и ZMX. Отделно, има значение помещението, според мен LN е по-подходящ и комфортен за малки помещения, докато ZSX ще работи по-добре в голямо помещение.