Първоначално публикувано от
dkolov Относно COP:
За теоретичен COP:
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pumps
Това намерих в google набързо. Релния е доста по малко защото ви трябва енергия за да въртите вентилаторите, загуби в компресора ( колкото и да са добри компресорите те не достигат до 100% КПД), захранване на електрониката. Второто нещо което трябва да имате предивд е че във формулата са температури на изпарение и кондензация на фреона на фреона. Това означава че отвън трябва да е поне с 5 градуса по висока температурата за да има все пак някакъв топлообмен между въздуха и външното тяло( Естествено това зависи от самия модел но главно правило ако отвън е -7 то фреона най вероятно ви се изпарява на -12. Това е правило за всички машини които са около 1000 лв. в момента в България, т.е средния клас.). Освен това ако въздуха от климатика излиза на максимум т.е. усещате го че духа доста топло- 55 градуса то той кондензира на около 55 градуса. Долната граница на изходящия въздух винаги е 36 градуса поради факта че телесната температура на човека е 38 и всеки би усещал тази въздушна струя като студена. Заради това ТЕОРЕТИЧЕН COP при температура на изпарение -12 и температура на кондензация +42 е 5.92- което означава че навън е -7 и вътре почти нямате нужда от отопление с този климатик а именно сте сложили доста по мощна машина. Тук са сложени 5 градуса разлика за да има някакъв топлообмен.
PS А отгоре забравих да кажа че тъй като се оказа че R22 прецаква озоновия слой се налага да се слага малко по кофти фреони та малко се отдалечихме от теоретичните стойностти. R407 и R410 не са толкова добри колкото R22 а да не говорим за на най добрия ама трябва да се мисли и за озоновата дупка нали.