На режим отопление достига температура и спира за почивка. След минута-две отново започва да отоплява и отново спира след минута-две.
Получава се едно непрекъснато тръгване и спиране.
Зададена температура 25 или 26 градуса.
Пробвал съм след като спре първия път да намаля градусите с 2 - след малко повечко време отново същата история.
Играл съм си и с посоката на въздуха - ниско долу или високо горе, няма разлика.
Също и най-ниска степен на вентилатора и авто.
Отворих го и замерих тръбния и стайния температурен датчки. И двата показваха около 5,6 кО.
На схемата е дадено че двата датчика са на съседни куплунзи - жълт и бял, но в действителност като проследих кабелите се оказаха жълтия и червения куплунг. Средния белия куплунг, кабела влиза във снопа който отива към външното тяло и не мога да го проследя.
Иначе на платката пише yellow където влиза жълтия, и red където влиза червения.
Някакви идеи защо така постоянно тръгва и спира и за какво е средния куплунг?
За какво е средния куплунг и защо се разминава схемата със цветовете и свързването на платката?