Резултати от 1 до 11 от общо 11

Osaka CH09-JNE Охлажда за 4 мин и спира

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Novice
    Тук е от
    Jul 2012
    Мнения
    6
    #1

    Osaka CH09-JNE Охлажда за 4 мин и спира

    Здравейте имам климатик във моята детска стая която е 18кв/м и ползвам от 4-5 години климатик Osaka CH09-JNE.Климатикът се ползва предимно лятото и много рядко в студено време.Проблемът е следния:Пускам климатикът на режим изстудяване и компресорът започва да работи 3-4 минути,вътре си духа студено за тези 3-4 минути и после спира да работи компресорът и студеното спира,и остават да рабоят само перките на външното тяло и на вътрешното.Можи да го пускам 10-пъти и само за 4 минути върти компресорът и после спира На топло работи без проблем.Какъв може да е проблема ?

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Тук е от
    Jul 2008
    Мнения
    2,107
    #2

    Re:Osaka CH09-JNE Охлажда за 4 мин и спира

    dundaka ,колко градуса си задал от дистанционното,и колко е в стаята/с верен термометър/?Сигурен ли си,че при спрял компресор продължава да се върти външния вентилатор?

  4. Novice
    Тук е от
    Jul 2012
    Мнения
    6
    #3

    Re:Osaka CH09-JNE Охлажда за 4 мин и спира

    Задал съм 25 градуса от дистанционното,в стаята е 30 градуса реална температура,даже работи 2 минути компресора и перката не спира да върти външната и вътрешната също

  5. Infraction Users
    Тук е от
    Feb 2011
    Живее в
    Варна
    Мнения
    874
    #4

    Re:Osaka CH09-JNE Охлажда за 4 мин и спира

    ако наистина си сигурен, че работи на отопление без проблем е датчик на вътрешното тяло

  6. Novice
    Тук е от
    Jul 2012
    Мнения
    6
    #5

    Re:Osaka CH09-JNE Охлажда за 4 мин и спира

    а можеш ли да ми кажеш каде се намира и дали мога да го отремонтирам или поне замеря ?

  7. Novice
    Тук е от
    Jul 2012
    Мнения
    6
    #6

    Re:Osaka CH09-JNE Охлажда за 4 мин и спира

    някаква схема на вътрешното тяло къде се намира този датчик ?

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #7

    Re:Osaka CH09-JNE Охлажда за 4 мин и спира

    Ако електрониката изключваше компресора тя щеше да знае за това свое действие, ако имаше проблем щеше да изпише грешка или поне щеше да спре външният вентилатор с изключването на компресора.

    Поясни малко какво правиш, когато изключи компресора за да тръгне отново. Можеш ли веднага при изключване на компресора да изключиш климатика само от дистанционното и като го включиш компресора да тръгне до 5 минути, налага ли се изключване от контакта.

  10. Novice
    Тук е от
    Jul 2012
    Мнения
    6
    #8

    Re:Osaka CH09-JNE Охлажда за 4 мин и спира

    Ами за да го подкарам пак да духа го изключвам от дистанционното,пак го включвам,климатикът започва да духа на режим вентилатор само и изведнъж се включва компресорът,започва суденото да духа,но само за 3-4 минути и пак спира и остава само перките да си въртят.В стаята е 30 градуса аз съм задал от дистанционното 22гр. просто го осещам ,че не духа студено този климатик и нещо се е бънал.Когато работи компресорът си духа нормално студено,но нещо го кара да спира и работи само 2 минути максимум.

  11. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #9

    Re:Osaka CH09-JNE Охлажда за 4 мин и спира

    Имам съмнения, че климатика е болен от болестта на Osaka, а именно че има постоянно или временно запушване при капилярките.

    Вечерта по по-хладното включи климатика на отопление и виж колко време ще работи компресора. Ако работи повече или вече няма проблеми боклуците запушили капилярката от единият край при смяна посоката на движение на фреона са се махнали от там, ако работата пак е кратка запушването е в самите капилярки.

  12. Novice
    Тук е от
    Jul 2012
    Мнения
    6
    #10

    Re:Osaka CH09-JNE Охлажда за 4 мин и спира

    Значи пуснах климатика както каза на режим отопление,и компресорът си работеше без проблем,достигна зададената температура изключи, и после пак включи.Разбрах ,че на режим отопление си духа доста допло и компресорът си работи когато му е нужно.Значи има проблем само на режим изтудяване компресорът изключва като работи 2 минути.

  13. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #11

    Re:Osaka CH09-JNE Охлажда за 4 мин и спира

    При малко по-скъпите климатици преди и след дроселиращият елемент при теб са капилярки има монтирани филтри целта им е ясно каква е или филтър от едната страна и цедка(Strainer) от другата.

    Ако сега при ползване на климатика в режим отопление образувалият се боклук стигне до компресора и той успее да го разбие и разсее може в последствие той да полепне по вътрешната страна на капилярката и да и намалява диаметъра. Боклука най-често е от прегряване маслото и лака на намотките в компресора и ще има още. Трябва да се сложат един или два филтъра на фреона за да обират боклуците.

  14.  
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. OSAKA CH-12 JV не спира компресора
    От bkuzmanov във форум Климатици Osaka
    Отговори: 2
    Последно: 01-04-13, 17:06
  2. Отговори: 23
    Последно: 17-02-13, 14:12
  3. Отговори: 7
    Последно: 29-10-12, 20:07
  4. Отговори: 10
    Последно: 27-05-11, 10:25
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-11-09, 22:15

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни