Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
Определено не си струва. За 5 години, технологиите са дръпнали значително. От друга страна 5х50 - 60 лв профилактика... са си 250-300 кинта.
Демек си го е избил. Въпрос на избор.... Аз, вероятно бих го прежалил. И ще помисля сериозно, за марката на следващия си климатик.
volume, потърси си външно тяло или компресор втора ръка. Шанса, да се окаже по-удачен от оригиналния е значителен.
1 Прикачен файл(ове)
Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
Хора,не обвинявам никого,освен себе си,но ако това си се случи някъде навън,както ми се е случвало на мен,нямаше да е такова положението,проблема ,както казах си е мой,просто се мъча да се ориентирам кое ,ще е най-правилното решение.Пари за хов климатик няма.А ето и какво пише в моята гаранция.
Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
Абе май има едни по-стари карти, в които това за 5-те години на компресора на Панасоник е пропуснато. Не знам откога е въведено.
volume, а климатикът работи ли сега, пробвал ли си? Само силният звук ли е проблемът? По принцип проблемите с тези компресори се проявяваха при обръщане на режима или влизане в дефрост.
Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
Климатика си работи и сега ,на "студено" без проблем,само преди 2 дни го пуснах –за първи път,на "auto".когато обърна да духа вътре топло ,започна отначало нормално но когато повиши оборотите,започна да издава това силно"жужене",и преди си "жужи" на режима "топло" но този път доста по-силно.Иначе си духа и топло вътре ,без проблем,не съм го оставил за по дълго да видя какво 6те стане.
Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
Колко беше температурата навън като го включи на топло? Според мен може и да се разминеш.
ПС: не ползвай AUTO, ползвай COOL или HEAT.
Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
Ами около 18-19 градуса ,а "ауто" го използвам за първи път.Домързя ме да го пусна на "топло" и после пак да го прехвърля на "студено".
Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
Може високата външна температура, съпроводена с режим "топло" да е натоварила компресора. Включи го на топло примерно нощем, при около 10° външна или изчакай още да застуди. Може нищо да му няма.
Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
Благодаря,аз извиках хора от два сервиза,да си кажат мнението,кога ще дойдат е друг въпрос!Лек ден на всички,пробвах да направя клип но става по-голям от допустимото като количество информация.Ще се пробвам пак да го направя само за звука.
Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
Няма такова нещо като по-голям, качваш го в нета някъде и гледаме.
Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
http://vbox7.com/play:939a9007 -това е линка дето успях ,след като го конвентирах ,да го кача.Опита и записа беше при температура 23-24 градуса .картината ,след като го конвентирах,е изрязана ,но ср вигда точно колко е голям" пояса" на изпарителя,които се охлайда.не е много голям и мисля ,че не е нормално.А звука е доста по силен на записа,зависи кои как го слуша.И клипчето трябва да се изгледа и изслуша до край,заштото картината свършва но звука си продължава.
Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
Това странно дрънчене след 2:20 от това че местиш апарата ли е или от климатика?
Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
НАкрая местих апарата.Не е от климата.Вътрешната температура я бях поставил на 25 градуса,на дисплея.
Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
volume Като гледам на клипа ми прави впечатление че е яко задръстен с прах външния топлообменник.Що не го почистиш ?
Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
Сега е по чисто отколкото като ми правиха почстване,по време на профилактиката.Чистих го с една четка за зъби преди няколко дни.
Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
Първо да ти замерят фреона.