Страница 2 от 3 ПърваПърва 123 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 32

Panasonic E12-GFEW подов

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #16

    Re:Panasonic E12-GFEW подов

    Ако и ДАЙКИН-а отдава 1000 вата при -10, не ми се мисли.

  2.  
     
  3. Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    617
    #17

    Re:Panasonic E12-GFEW подов

    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Ако и ДАЙКИН-а отдава 1000 вата при -10, не ми се мисли.
    Недей да спираш да мислиш, не отдава толкова. Това са номинални стойности. Бързо забравяш май.

  4. Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    176
    #18

    Re:Panasonic E12-GFEW подов

    май при така изложените таблици ще отпадне като вариант. Тошибата вижда зор на -10 дето е с максимум 6.2 Кв
    доколкото знам при -10* остават 2,5кВ и КОП 2,3

  5. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #19

    Re:Panasonic E12-GFEW подов

    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Недей да спираш да мислиш, не отдава толкова. Това са номинални стойности. Бързо забравяш май.
    Да, номинални са, ти би ли си взел климатик с 1000 вата отдаване при -10 по номинал.Не оплювам ДАЙКИН-а.Точно това искам да кажа, че ПАНАСОНИК-а няма как да има нещо общо с ДАЙКИН по хладилната част, освен по дизайна.

  6. Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    150
    #20

    Re:Panasonic E12-GFEW подов

    Цитат Първоначално публикувано от alexx
    май при така изложените таблици ще отпадне като вариант. Тошибата вижда зор на -10 дето е с максимум 6.2 Кв
    доколкото знам при -10* остават 2,5кВ и КОП 2,3
    Явно не са малки топл. загуби на тази стая.Ако данните за Тошиба са верни ще ти трябва климатик с по-голям номинал при тази температура, доста по-голям, стаята ще е детска.Бих ти препоръчал преди покупка да се опиташ да пресметнеш тези загуби.Не е кой знае каква философия един приблизителен разчет.Можеш да видиш тук:

    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg468997

    Успех!

  7. Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    617
    #21

    Re:Panasonic E12-GFEW подов

    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Да, номинални са, ти би ли си взел климатик с 1000 вата отдаване при -10 по номинал.Не оплювам ДАЙКИН-а.Точно това искам да кажа, че ПАНАСОНИК-а няма как да има нещо общо с ДАЙКИН по хладилната част, освен по дизайна.
    Както някой беше казал: "Те Панасоник не бяха ли телевизори бе?". Дайкин от телевизори едвали разбират нещо, но за климатици са си на място.

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2010
    Мнения
    50
    #22

    Re:Panasonic E12-GFEW подов

    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Както някой беше казал: "Те Панасоник не бяха ли телевизори бе?". Дайкин от телевизори едвали разбират нещо, но за климатици са си на място.
    Само леко да вметна ,че Панасоника ми дето е на 7 г има по-виско коп и отдавана мощност от дайкините посочени по-горе. Съседа си сложи такъв и работи като хладилник мраз .Въртешно тяло Япония , външно Чехия....... Нещо често размразява също така....

  10. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    999
    #23

    Re:Panasonic E12-GFEW подов

    Не слагайте в един кюп всички климатици панасоник/национал да се разберем.

  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Тук е от
    Jul 2008
    Мнения
    2,107
    #24

    Re:Panasonic E12-GFEW подов

    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Не слагайте в един кюп всички климатици панасоник/национал да се разберем.
    +1

  12. Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    176
    #25

    Re:Panasonic E12-GFEW подов

    Явно не са малки топл. загуби на тази стая.Ако данните за Тошиба са верни ще ти трябва климатик с по-голям номинал при тази температура, доста по-голям, стаята ще е детска.Бих ти препоръчал преди покупка да се опиташ да пресметнеш тези загуби
    Верни са ми данните
    просто досега вратата е махната и се топли коридор общо 18м2 или 46м3
    след преработката ще си се затваря така че загуби няма много по-малко са от 800В

  13. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #26

    Re:Panasonic E12-GFEW подов

    Твоята 13-ца ІІІ серия има 3,45 кв мах отдаване при -10.

  14.  
     
  15. Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    150
    #27

    Re:Panasonic E12-GFEW подов

    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Твоята 13-ца ІІІ серия има 3,45 кв мах отдаване при -10.
    Не би ли трябвало да гледаме номинала, Еди?

  16. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #28

    Re:Panasonic E12-GFEW подов

    Да, аз само споменах за мах топлоотдаване.

  17. Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    150
    #29

    Re:Panasonic E12-GFEW подов

    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Не слагайте в един кюп всички климатици панасоник/национал да се разберем.
    Споделям това мнение.

    Като пример :
    Климатик Панасоник CS-A125KE/CU-A125KE, закупен през далечната 2001г.Първите две зими го мъчих да отоплява помещение 81куб.м, а след това го преместих на облекчен режим - 39куб.м.И двете помещения без изолации , отдолу маза, без съседи отгоре първите три години. Климатика и в момента отоплява това помещение със среден разход около 800W за час през последните 48 часа.Най-интересното обаче в случая е , че в книжката му пише : "В режим на отопление температурата вън трябва да е в границите от -6 до +24 гр." И още производителят е записал, че при тези условия климатика трябва да работи 7години. Как ли се е справял с температури от -15, -22гр. не знам.

    Дано и сега произвежданите климатици са толкова здрави!

  18. Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    176
    #30

    Re:Panasonic E12-GFEW подов

    CS-E7GKEW (CU-E7GKE)
    CS-E9GKEW (CU-E9GKE)
    CS-E12GKEW (CU-E12GKE)
    CS-E15GKEW (CU-E15GKE)
    ей за тия модели намерих сервизни документи, НО те не са подови а стенни!
    има ли вероятност и тия графики по нагоре да са такива?
    с тия Панасоници е страшна мъгла

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 2 от 3 ПърваПърва 123 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Подов климатик
    От avast3 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 08-02-14, 19:52
  2. Toshiba RAS-B**UFV-E/RAS-**SAV2-E Подов
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 24
    Последно: 21-03-12, 18:10
  3. Hitachi RAF/RAC 25NX2 подов - как са ?
    От estqwerty във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 4
    Последно: 23-02-12, 16:08
  4. Плюсове на подов тип климатик
    От peterasap във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 5
    Последно: 27-04-11, 19:28
  5. Подов Daikin и денивелация?
    От Mega във форум Климатици Daikin
    Отговори: 5
    Последно: 18-01-10, 18:46

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе