Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
Тази етерия работи / топли и под -15°С. Разскрежава по часовник на около 40 минути работа на компресора, без значение от натоварването му. Таванско помещение 60 кубика, 3 външни стени, външна темп. -15°С, зададена темп. 18°С, температура в помещението 19°С. Външното тяло е монтирано на североизточната стена. Голям проблем се оказва размера (броя) на дренажния отвор на тавата на машината. Прави ледена тапа, прелива лед от нея и долните тръби на изпарителя са под леда. Не успява да го стопи напълно в долния пояс. Оказва се абсолютно наложително да разскрежава по часовник, за да работи. Не е сигурно, дали до довечера няма да избият мазни петна в тавата и да се приключи с отоплението :)
https://www.youtube.com/watch?v=3G6C9QphFJA
Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
Нищо му няма това е нищожно обледяване :)
Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
Да бе, нищожно... долната част е цялата блокирана в лед. Много странно, като че ли продължителността на дефроста не е достатъчно дълга и не успява да разтопи всичко. Да не би да е заминал някой датчик?
При моето PKE размразяването продължава докато се стопи всичкият скреж до чисто, след това още около минута и нещо продължава да подгрява питата докато се изсуши напълно, чак почва да пуши. Топлообменникът е опрян в тавата, при дефрост я подгрява леко и не трупа лед.
Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
Ледът е на половин сантиметър отстояние от топлообменника, блокирани са само най-долните две тръби в тавата (ако е двуредов топлообменника). Зареден е с около 8% повече фреон и размразява, като парен локомотив. Просто му е много студено!
Re: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
Малък е отвора на панасоника и е само един , при хитачитата и тошибите отворите 2-3 и са елипсовидни и големи и трудно биха се запушили
Ето един Руски модел нордик
https://www.youtube.com/watch?v=xM4zSUDhkUI&t=243s
Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
Явно проблема е от малкия отвор и допрения топлобменник до тавата.При мене има 3 големи отвора на тавата,и питата е на поне 1 пръст вдигната от тавата,и пак тази зима чупих на 2-3 пъти висулките за да предотвратя напълно запушване на дупките.
Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
Идеята на поста беше да декларира две неща: че машината работи / топли под -15°С и че дефростите и през 40 минути в много студено или влажно време не са безсмислени, особено ако външното тяло е монтирано на северна стена и не се огрява от слънцето.
Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
Ок ,1-2 седмици в годината не са безсмислени :)
Re: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
Разбира се че топли даже много добре поне при мен на -15 ми дърпаше 340 вата
Направих замерване външна темп -9,5 и мъгла
входяща 22,5
изходяща 29,4
консумация 185 вата
дебит турбина първа скорост 407
6,9.407.0.32=899вата
899:185=4,86 Коп
От време на време качва и на 360 вата после пак си спада на 180-200 вата
Дебита на турбината само незнам дали не пада под 1-па скорост и тогава сметките ще са други, но е много ефективна машината като я сравнявам с другите ми климатици.
От 01.01 до 22.01е изразходил 121кв/ч като 3 дена не е работил
и се пада за 18 дена по 6,7кв/ч на ден (280 вата на час)
Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
За такава консумация ми се струва че някой трябва да те топли доста отдолу и отстрани,въпреки че доколкото четох му задаваш само 20-21 гр.Иначе ако ще гледаме частни случаи,при мене единия климатик от 1 януари до днес има навъртяни 90 кв,при задание 23-24 гр.
Отговор: Re: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
Цитат:
Първоначално публикувано от
mystikalrs
От време на време качва и на 360 вата после пак си спада на 180-200 вата
Дебита на турбината само незнам дали не пада под 1-па скорост и тогава сметките ще са други, но е много ефективна машината като я сравнявам с другите ми климатици.
От 01.01 до 22.01е изразходил 121кв/ч като 3 дена не е работил
и се пада за 18 дена по 6,7кв/ч на ден (280 вата на час)
Панасониците са много икономични, спор няма, но според мен копа е доста по-нисък при отрицателни външни температури. По-скоро турбината ти върти на скорост под първа.
По мои наблюдения копа до 12°~5, до 7°~4, до 0°~3, до -7~2,5 и при -15 копа е около 2, даже когато работи с заскрежена или заледена пита е под 2, защото рязко намалява дебитът на въздух отвън. И при японските щайги втора упротреба е почти същото.
Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
Мда същото е само дето добавяш средно около 2 единици на КОП-а :) при +7 е 6 и т.н.
Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
Мечтай си за безплатен обяд.:) При техния японския субтропичен климат може и да добавиш половин единица. Като ги докараш в Европа да работят при нашия климат нищо не добавяш. Я виж флагмана на Панасоник до -30 за нашия климат го дават да работи с коп около 5.
Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
Цитат:
Първоначално публикувано от
Jack Krauser
Мечтай си за безплатен обяд.:) При техния японския субтропичен климат може и да добавиш половин единица. Като ги докараш в Европа да работят при нашия климат нищо не добавяш. Я виж флагмана на Панасоник до -30 за нашия климат го дават да работи с коп около 5.
Това не е вярно.
Осведоми се.Във форума имаше спор преди 5-6 години както за климата в Япония, така и сградите и помещенията в които работят климатиците за японския пазар.Да не останеш изненадан...
Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
Цитат:
Първоначално публикувано от
Jack Krauser
Мечтай си за безплатен обяд.:) При техния японския субтропичен климат може и да добавиш половин единица. Като ги докараш в Европа да работят при нашия климат нищо не добавяш. Я виж флагмана на Панасоник до -30 за нашия климат го дават да работи с коп около 5.
не знаех ,че в япония + 7° са различни от европа :))