Явно компресора ти е спрял да помпи по някаква причина за малко. Не е от захранването в мрежата.
Явно компресора ти е спрял да помпи по някаква причина за малко. Не е от захранването в мрежата.
След 7.5 метра го дават да се добави по 20 г/метър в твоя случай още 30 грама. Все още ли ти дава тази грешка?
Не! Не не е давал грешката откакто писах - 10-на дни.
Тази вечер набримчих машината. Външна температура 4C°. В помещението 23С°. Сложих два термометър - на входа и изхода на вътрешното тяло. Само първоначално не обърнах внимание на входа колко е температурата. Зададох 30С° POWERFUL.
Изкара 51,3С° докато на входа не достигна 29,3С°. Тогава започна да сваля 49С° и приключих теста, който протече някъде 10-15 минути при 1170W консумация.
Нормално ли работи машината?