Резултати от 1 до 11 от общо 11
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Alexi

Размразяване на CS-UW9GKE

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member
    Тук е от
    Oct 2006
    Живее в
    Ботевград
    Мнения
    673
    #1

    Размразяване на CS-UW9GKE

    Климатика е 2 годишен. Според мен има някакви проблеми с размразяването му. Започна все по-често да се налага да го размразявам ръчно. Включвам го на охлаждане, като намалявам вентилатора. През влажните дни някой път дори го поливам с топла вода. Според родителите ми, където е монтиран климатика, не го чуват да се размразява сам. За отопляване си топли. При 25-26* задание поддържа 22-23* в стаята. Разбира се включва и изключва, като може би 2/3 от времето е включен през студените дни. Климатика е вакумиран при монтажа му, но гаранция няма, защото не е монтиран от оторизирана фирма. Освен 5 жилния кабел свързващ външното и вътрешно тяло има и още един двужилен. Този ли е кабела, който свързва датчика отговорен за размръзяването му? Каква диагностика да му извърша и въобще какъв може да е проблема?
    Този пост е редактиран от taralion; 15-02-15 в 15:16. Причина: Грешка при набиране

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,123
    #2

    Отговор: Размразяване на CS-UW9GKE

    проблема според мен е ,че тоя модел изобщо не е предназначен за отопление ..
    Kasap одобрява това.

  4. Member
    Тук е от
    Oct 2006
    Живее в
    Ботевград
    Мнения
    673
    #3

    Отговор: Размразяване на CS-UW9GKE

    Това ми звучи несериозно. Не може всеки да си позволи климатик за хиляди лева. Миналата година работеше безупречно.

  5. Moderator Аватара на justify
    Тук е от
    Jun 2009
    Мнения
    9,302
    #4

    Отговор: Размразяване на CS-UW9GKE

    Разбира се.Миналата година нямаше зима.

  6. Member
    Тук е от
    Oct 2006
    Живее в
    Ботевград
    Мнения
    673
    #5

    Отговор: Размразяване на CS-UW9GKE

    Нещо по-конкретно? Аз също се топля с конвекционалки (CS-YW9DKE и CS-W7DKE) от регистрирането ми във форума до сега не съм имал ядове.

  7. Member
    Тук е от
    Oct 2006
    Живее в
    Ботевград
    Мнения
    673
    #6

    Отговор: Размразяване на CS-UW9GKE

    Каква е стойността на тръбния датчик във външното тяло, до пробвам ако го сменя как ще се държи?

  8.  
     
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,764
    #7

    Отговор: Размразяване на CS-UW9GKE

    5 KΩ при 25°С

  10. Member
    Тук е от
    Oct 2006
    Живее в
    Ботевград
    Мнения
    673
    #8

    Отговор: Размразяване на CS-UW9GKE

    След като го измерих той показа 6.1 KΩ, означава ли че е изправен и да търся проблема на друго място или да се съгласявам с предните постове?

  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Тук е от
    Jun 2011
    Живее в
    BG
    Мнения
    2,341
    #9

    Отговор: Размразяване на CS-UW9GKE

    5 е при 25, колко градуса беше като показа 6.1?

  12. Member
    Тук е от
    Oct 2006
    Живее в
    Ботевград
    Мнения
    673
    #10

    Отговор: Размразяване на CS-UW9GKE

    Изключих климатика за 10-15 мин. с идеята да се темперира. Измерих при околна температура около 0*. След това включих климатика и работи също толкова време с идеята да се "подгрее" датчика. Резултата и при двете замервания бе еднакъв 6.1 кОм. Това ме навява на мисълта, че датчика не отчита правилно. Измервам с кабела, който влиза във вътрешното тяло, като изключвам куплунга към вътрешното тяло.


  13.  
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Колко Ток харчи при размразяване
    От Tihomir Stankov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
  2. Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Отговори: 604
    Последно: 24-02-12, 19:29
  3. LG- не включва в режим размразяване.
    От krasi80 във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 3
    Последно: 22-02-12, 18:04
  4. Mного вода при размразяване
    От ivo75 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric