Джак, мисля че скоро си гледал , Алиса в страната на чудесата! [emoji41]
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Преглед за печат
Джак, мисля че скоро си гледал , Алиса в страната на чудесата! [emoji41]
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Точно щях да напиша подобно нещо, но нали не съм толкова мерен в речта. ;) В КЗП не са идиоти, не са и с толкова добри кадри, предвид заплатите там. Влизат с бутонките, след това нещата се променят рязко... Особено големите компании си имат дежурен юрист-консулт дето там дреме по цял ден и си пият по обяд. В цялото КЗП имаше последно назначен само един юрист. Другото са книжни плъхове.
Ей това е много интересно и искам да го видя на живо-как ти връщат парите, след като си доказал, че COP-a с който работи климатика ти не отговаря на декларираният, измерен в лабораторни условия.:BigGrin
Извън темата!. Ванко, че постоянно се гледат подобни филми е ясно, ама много и хаповете не си пият редовно....Всяко прилика с действителни лица е случайна....
Възможно е, но това няма как да го знам със сигурност. Но със сигурност точно същите стойности са посочени в сервизното ръководство, което съ ссигурност е проверено по-внимателно за грешки, околкото търговските каталози.
--------------
Вертикалните са "надолу" от гледна точка на картинката на дистанционното. Реалната им позиция в градуси спрямо хоризонта я бях дал по-напред - външната е на около 50 градуса, вътрешната на около 60 от хоризонтала надолу.
По втората част - едно е сигурно - при [входяща] - [зададена] > 2 градуса в продължение на 3 минути = ОФФ. След 3 минути -> проверка и ако знакът е станал <, следва ON
Ще погледна мнението. Ако на "някой" му пожелавам много здраве, който и да е той, и изобщо не ме вълнува, че ще претърпи финасови загуби заради въпроси и отговори във форум.
Изглежда е така както казваш, Mig82, помещението просто прегрява много бързо.
Имам си хубава, скъпа конвенционалка и съм щастлив, че лятото няма да спя на 29 градуса. Сигурно и това, че моторът е 4-полюсен, а не 6-полюсен има значение. Някой по-назад го каза. Няма значение, важно е, че машината топли и го прави с около 190-200 вата на час, средно. Голяма работа, че е Он-Оф.
С това мнение не задавам нито един въпрос и не искам да продължа да въртя темата около моя климатик. Единствено отговорих на някои коментари, които считам, че са адресирани до мен.
ред.: bobivg мислех, че ме насочваш към друга тема, а то било тази. Относно това мнение - оказа се, че грешиш. Климатикът, след като вече е ремонтиран и е в изправност, си работи супер-икономично. В онова мнение беше казал, че не е икономия, а проблем. Е, и от двете има - икономичен е и то доста, но си има и проблеми от друго естество. Ако си имал предвид точно това - прав си.
Лабораторни условия или не, мислиш ли, че ми дреме, или пък на онези в КЗП? След като на етикета пише коп 5 и нагоре, уредът не го ли изкара в реални условия закона ми дава право или да искам търговеца да си приведе стоката в съответствие, или да ми върне парите, или да ми я смени с нова бройка. Ако съм достатъчно нахален и ги засипя с жалби най-малкото мога да си издействам замяна с нова бройка.:BigGrin
Примерно мога да си купя fujitsu 9kgta и да го пробвам да стопли 45 квадрата с коп 5 при 7 градуса, а като увисне, ще пусна жалба в КЗП, че климатика е счупен, изобщо не топли и стоя на студено.:BigGrin
Jack Krauser, защо се излагаш?
Чак пък толкова сложно. Може да се случи процесор вътрешно да окъси...
Минимумите доста често не отговарят на действителността.
Дори на японският ми Национал, обявените са 80W, но никога при никакви условия, режим, настройки, ограничения и задания не е падал под 170W +-10W.
Най-притеснително ми се вижда поведението на вентилатора.
Да се усилва при избран Quiet, това е доста странно, неадекватно и нежелателно. Не съм чувал друг климатик да го прави.
Какъв е смисъла, че избираш тих вентилатор тогава?
Пробвай го на равни : външна , вътрешна и зададена температури на отопление дали ще слезе на 80w. Знам че е лишено от смисъл но поне да видим дали такива "лабораторни условия" са имали в предвид Национал. Моят слезна като го пуснах да си събира фреона преди да го демонтират и случайно мярнах ватметъра.
По-притеснителен от "управлението" на вента е само дефроста му.
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
може ли и аз да дам един пример макар и малко неуместен за минимум на машина , само че не е климатик, а автомобил например навсякаде масово дават разход на автомобилите 4-5-6литра, а те консумират двойно, да приемем че един автомобил среден клас струва нов 10-20 пъти повече от един климатик среден клас, та мисълта ми е при артикул на стойност 20-30-50 и нагоре хиляди левове не отговарят характеристиките с действителноста а вие за някакви си 100-200 вата над обявените минимуми на климатиците се вманиачавате .
п.с обявените минимуми може и да се достигат но при някакви иделано условия както е и при автомобилите - по инерция примерно