Съвети за грешка H98 на CS-RE12PKE

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Senior Member Аватара на Tommorow
    Тук е от
    Sep 2006
    Живее в
    Пловдив, България
    Мнения
    7,161
    #1

    Съвети за грешка H98 на CS-RE12PKE

    Здравейте,
    от няколко дни паното взе да не топли както трябва, вградения тест показа H98 Indoor high temperature protection. Няма затлачени филтри, Тъкмо му направих една профилактика на вътрешното, чистене на вентилатор, питата, Някакви идеи? темп сенсор, малко фреон? Мерси

  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2012
    Мнения
    1,034
    #2

    Re: Съвети за грешка H98 на CS-RE12PKE

    Почти сигурно е датчика на топлообемника, след като преди да пипаш там е работил.

  4. Senior Member Аватара на Tommorow
    Тук е от
    Sep 2006
    Живее в
    Пловдив, България
    Мнения
    7,161
    #3

    Отговор: Съвети за грешка H98 на CS-RE12PKE

    Работил е 6г без никакви проблеми, а го отворих след проблемите вчера....двата темп сензора са ок - 17,6к и 13,8к с текущата стайна темп....и омажа почва да пада след като ги затопля с тялото си....
    Този пост е редактиран от Tommorow; 08-11-19 в 15:02.

  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #4

    Отговор: Съвети за грешка H98 на CS-RE12PKE

    Според графиката трябва да са:
    при 20°
    тръбен: 25 килоома
    въздушен:19 килоома

    при 25°
    тръбен: 20 килоома
    въздушен: 15 килоома

  6. Senior Member Аватара на Tommorow
    Тук е от
    Sep 2006
    Живее в
    Пловдив, България
    Мнения
    7,161
    #5

    Отговор: Съвети за грешка H98 на CS-RE12PKE

    Толкова са....Някой с идея какви трябва да са нормалните температури при входа и изхода на въшното тяло?

  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #6

    Отговор: Съвети за грешка H98 на CS-RE12PKE

    По-добре включи да работи непрекъснато на режим охлаждане, задай най-ниска степен на въздушния поток. След 20-30 минути крановете трябва да са така:


    На отопление температурите на входа/изхода на външното тяло могат да варират много в зависимост от външна/вътрешна температура, влажност, зададени градуси, степен на вентилатор и прочее... следователно не могат да бъдат индикатор дали климатикът работи в норма.

  8.  
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Xbox - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Конзоли за игра
    Отговори: 80
    Последно: 16-02-24, 08:44
  2. Съвети за Термопомпа
    От ohluva във форум Други начини за отопление
    Отговори: 3
    Последно: 21-02-19, 09:53
  3. Съвети за стойка
    От Mesada във форум Аксесоари за телевизори
    Отговори: 0
    Последно: 19-01-19, 21:14
  4. мнение за panasonic cs/cu-re12pke, re9pke
    От seteboss във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 1
    Последно: 23-06-13, 00:15
  5. грешка Е471, самсунг AQV12VBA грешка Е471??
    От blajoblajo във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 9
    Последно: 10-02-11, 15:26

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе