След смяна на траф - машината работи и не записва грешки.
Сложих 20А траф, дали ще издържи (максималната консумация по спомен беше под 3 kW, което на 200V е 15А, но все пак да питам?
След смяна на траф - машината работи и не записва грешки.
Сложих 20А траф, дали ще издържи (максималната консумация по спомен беше под 3 kW, което на 200V е 15А, но все пак да питам?
Колко пъти ще го видиш на максимум? Трансформаторите са много дуракоустойчиви машини. Понасят претоварване 100% за кратко време /примерно 10 мин./. Тези 15А са при чисто активен товар, а климатикът не е такъв консуматор, но въпреки това би трябвало да устиска. Ако имаш лесен достъп до трафа, отвреме-навреме слагай по една ръка да видиш да не пече.