Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Цитат:
Първоначално публикувано от
HRS9
Каза се прекалено много по темата и би трябвало ситуацията вече да е ясна, от уважение към бъдещите читатели нека не разводняваме повече.
Продължава високия разход. Цяля седмица беше на 20 градуса при среден разход 600 вата Вчера към обяд го увеличих на 24 гр. и още не ги е достигнал, като разахода се движи около 1.3-1,2 кв. В стааята е 21 гр. на трета степен. Навън е -7. Та толкова за възможностите на Дайск.
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
ти при тия условия изобщо не си за климатик .. слагай една пелетна горелка да не мръзнеш
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Вдигни го на 4-5 степен на фана.
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Цитат:
Първоначално публикувано от
Alexi
ти при тия условия изобщо не си за климатик .. слагай една пелетна горелка да не мръзнеш
Измерих пак на 30 градуса и последна степен на вентилатор, 46 градуса е струята на перките. През нощта пак прави 3-4 дефроста доста шумни, по 10 минути всеки.
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Добре де, какво очакваш да се случи пишейки едно и също в някакъв форум. Някой да ти напише заклинание, което ще вдигне температурата с няколко градуса. Викай си или майстори да му мерят разни параметри, или свикваш или го сменяш с друг климатик.
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Проблемът е в помещението, не в климатика.
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
за помещението не знам , но 46гр ( тоест 25гр отгоре ) на струята при пълна мощност ми се струва малко
сравнявам с мицубишито и лг-то , които изкарват по топла струя с няколко градуса отгоре при по-нисък разход - това за 12ките
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Обаждаш се на фирмата-инсталатор за проверка и дефектовка > Вимакс > Официалния вносител за БГ.
В този ред. Ако не се получи - един 3-буквен държавен орган.
Този модел не е ли спрян преди години от производство? Сигурно са имали свободно място в някой склад и са го съхранявали за бъдещите поколения?
Такива "евтини и хубави" стоки обикновено обикновено идват с неприятни изненади. Случаят е поредното доказателство за това.
Успех!
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Сега звъннах на баща ми понеже помещението и при него е подобно.
Външна -6 разход 720W от които 80W-100W са за нагревателя в тавата. Държи го на 20градуса.
Просто там така си работи от 2019г до сега.
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
От написаното по-горе, аз си представям помещение със зверски топлозагуби, което с какъвто и да бил климатик, ще е трудно да бъде стоплено. Все пак от физиката не може да се избяга.
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Все още не съм чул някой да е премръзнал на 20 и 21 градуса, а да ги постигнеш със среден разход от 600 вата при - 6 и тия мъгли, които са в момента не е драма но човека се опитва да ни убеди точно в това. Повтарям се, но ще го кажа още веднъж: В офиса, 16 м2, къща без изолация, Fujitsu General LMCA12, настройка 23 + 2-ра степен на вента, реално държи 20-21 с разход вариращ между 1000 и 1200 вата, до обяд прави дефрости на всеки 35 минути, следобяд ги разрежда на около 120 минути и ТЕ ТАКА ТЕ. От 01.10.24 до 17.01.25 беше изхарчил около 1100 kW.
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Цитат:
Първоначално публикувано от
Gena_bs
Обаждаш се на фирмата-инсталатор за проверка и дефектовка > Вимакс > Официалния вносител за БГ.
В този ред. Ако не се получи - един 3-буквен държавен орган.
Този модел не е ли спрян преди години от производство? Сигурно са имали свободно място в някой склад и са го съхранявали за бъдещите поколения?
Такива "евтини и хубави" стоки обикновено обикновено идват с неприятни изненади. Случаят е поредното доказателство за това.
Успех!
Не знам дали има смисъл тях да ги викам, защото ще кажат, че така си работи в конкретните условия и все пак макс разход по документи е 1,6. Затова не е ли по добре да си платя на някой друг майстор да дойде и да прегледа как работи.Какви замервания се правят за да се види работи ли както трябва. А дали е от топлозагубите може с един конвектор 3 кв. да пробвам., ако не поддържа 24 градуса и не изключва, значи е от тях. Но в съседни къщи само на тухла четеорка и нямат подобни ядове с Грийта, Финлукс, Aux и др
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Пробвай с конвектора аз съм правил това упражнение.
Тази сутрин -8градуса и 91% влажност консумация 880W дефрости приблизително на два часа, два и половина не ги е засичал точно.
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Цитат:
Първоначално публикувано от
Vanser
Затова не е ли по добре да си платя на някой друг майстор да дойде и да прегледа как работи.
Еднозначно не!
За да не пишеш след това тук: Монтаж на климатици - цени и отговорности - Страница 79 (setcombg.com)
Така и не качи даже една снимка, за да се види какво са сътворили инсталаторите при монтажа на двете тела, тръбния път и т.н.
Това лабораторно с конвектора - ако има някакъв проблем с машината и/ или монтажа, и не работи коректно, резултатът ще е същият!
Обаждай се на инсталаторите и след това според резултата - по веригата.
Защото, както е тръгнало, зимата ще свърши. А лятото климатика ще работи коректно на охлаждане.
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Цитат:
Първоначално публикувано от
bobivg
Сега звъннах на баща ми понеже помещението и при него е подобно.
Външна -6 разход 720W от които 80W-100W са за нагревателя в тавата. Държи го на 20градуса.
Просто там така си работи от 2019г до сега.
Значи сваля ли под 22 градуса, напр. 21 и 20 консумацуята се движи около 500-600 вата. Почва да харчи от 23 нагоре. Трябват му няколко часа на 25 зададени да направи 23 примерно