1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Re: Какво се случва с климатиците при -10, -15 гра&
Цитат:
Фреона не замръзва ?! Как ще замръзне като кипи при -50 градуса ?! R22 замръзва при -160
Той не замръзва просто при това налягане и тази ниска температура си остава течен, и хладилният цикъл не може да се изпълни
Кипи при -50 при какво налягане обаче.. Никой климатик в ниската си част не поддържа 0 атмосфера налягане..
Ако погледнем на бързо една линия на насищане, ще се уверим че -50 градуса можем да достигнем само ако в ниската част е вакум.. Климатиците в ниската си част са 1 1,5 2 атмосфери, което значи че фреона кипи про по висока температура, по висока даже и от околната среда температура...
Прикачен файл 12768
Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
Цитат:
Първоначално публикувано от
TSH
Здравейте,
още не е станало -20, но натам вървят нещата! :D Искам да ви попитам, понеже климатика в стаята е настроен на 19 докато се спи и през деня когато няма никой, и на 20 когато има хора. Въпроса е, че градусите се достигат за отрицателно време и климатика се пуска за по 10 минути на през 2 часа.. Това проблем ли е за компресора сега в минисувите температури? Дали не да не дигна температурата, за да се изключват по-рядко? Макар че в стая от 15 квадрата с вътрешна и външа изолация...
Климатика е LG h09mw
Без да съм голям специалист, съм чувал, че има два основни параметъра, които влияят на продължителността на живота на компресорите - работните часове и броя на стартовете. Поради факта, че до голяма степен това са взаимно изключващи се параметри, то е добре да се постигне баланс между двата. Така че стартиране през два часа за по десет минути ми се вижда, че не е много оптимално!
Дето се вика, ако можеш отвори врата да топлиш малко и коридор или съседно помещение за да има малко по-равномерна работа машинката! Може би има колеги, които ще ме оборят?!?
Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
ако набухаш 24-ка в помещение голямо колкото една тоалетна "метър на метър" може и да чуеш да работи десет минути на всеки два часа... Иначе няма точно определение колко да включи и колко да изключи....
Това зависи от колко бързо стопля и колко бързо изстива стаята.. тук изолацията на стаята е просто голям + колкото по бавно изстива, компресора толкова ще почива, даже и рима има....
Ненормално е да работи без стоп, ако пък не тръгва и е студено нещо пак не е добре
Това е за обикновените климатици вкюч-изключ инвентора е друга манжа може да си намали оборотите на компресора до 10 оборота но не изключва никога
Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
е то не се ли губи смисъла да е инвертор, ако изключват....
моят не изключва само си намаля перките и оборотите на компресора и си джитка така до безкрай...
а може да са ми продали боклук, ама чисто нов дайкин
Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
Цитат:
Първоначално публикувано от
typ4oto
...има два основни параметъра, които влияят на продължителността на живота на компресорите - работните часове и броя на стартовете...
Моя инвертор са отрепа да вкл и изкл. Обичайния му график е 3 мин работи, 3 почива. Изчислих (грубо) че е навъртял над 80хил. старта за близо 3 год. Някой знае ли приблизително колко старта може да преживее.
Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
Цитат:
Първоначално публикувано от
ivostoqnov77
Обичайния му график е 3 мин работи, 3 почива.
И единият от моите работи така и то доста повече от 3 г. Само дето не е инверторен. :)
Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
Цитат:
Първоначално публикувано от
Trayan Savov
е то не се ли губи смисъла да е инвертор, ако изключват....
моят не изключва само си намаля перките и оборотите на компресора и си джитка така до безкрай...
а може да са ми продали боклук, ама чисто нов дайкин
Задай на "мерцедеса" си 20*С и виж дали няма да изключва.
Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
Моя "мерцедес" (вярно, "А" класа) оставен на 20 гр.С, се изключва на 4-5 часа за около 1 час.Тези дни, по празниците го забелязах и точно щях да питам, дали при тези температури, не е по-добре да го спирам или да му задавам по-ниска температура.
Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
голямо мислене ги мислите тия машини .. той компресора е 50-60$ на масовките какво сте го замислили толкоз :))
Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
Цитат:
Първоначално публикувано от
Trayan Savov
е то не се ли губи смисъла да е инвертор, ако изключват....
моят не изключва само си намаля перките и оборотите на компресора и си джитка така до безкрай...
а може да са ми продали боклук, ама чисто нов дайкин
Не мисля, че са ти продали боклук. Просто не изпада в положението, в което изпада климатика на колегата.
По принцип инверторните климатици имат някакъв пределен минимум, под който не може да им падне мощността. Когато се достигне този минимум, но въпреки това температурата в помещението продължи да се покачва (говоря за режим отопление) и се надхвърли зададената температура с 2-3 градуса например, то е ясно че климатика няма смисъл да продължи да работи, да харчи макар и малко ток, а в същото време да ти нарушава комфорта като прегрява помещението. Това се получава най-вече като климатика не е оразмерен правилно за конкретното помещение или помещението е изолирано или преграждано след монтажа на климатика. Друг чест случай е когато 12-ката струва с 50-100 лева повече от 9-ка например и някой си казва "Я да си сложа запас аз да имам", а помещението не е и аз 9-ка даже.
Колкото до минималните обороти - това е чисто технологично изискване, до колкото ми е известно. Обикновено е на около 20-30% от максималните обороти. Под този минимум компресора става много не ефективен и същевременно започват да се появяват предпоставки за резонанс и неприятни вибрации.
- - - - - - - - - -
Цитат:
Първоначално публикувано от
ivostoqnov77
Моя инвертор са отрепа да вкл и изкл. Обичайния му график е 3 мин работи, 3 почива. Изчислих (грубо) че е навъртял над 80хил. старта за близо 3 год. Някой знае ли приблизително колко старта може да преживее.
Не знам със сигурност колко старта може да преживее, но съм сигурен, че твоя ако е преживял 80хил., то той е герой и производителя би се гордял с него. Ти сигурен ли си че спира напълно, а не си намалява оборотите на компресора и утихва толкова, че не го чуваш почти?
Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
Спира напълно. Изключва компресора и външния вентилатор. 9ка е, но е с висок минимум 1.3 kw, поддържа 20 гр, 40 кубика стая. Не изключва като падне вън под -1-2.
Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
Цитат:
Първоначално публикувано от Aleksandars
Пътник е...
Не позна...
Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
Сега виждам темата и малко я вдигам.
Дайкина от подписа определено топли при -20* , макар че е монтиран в голяма за него неизолирана стая.Дефрости и обледявания не съм имал.
Ще видя Тошибата как се справя зимата , и ако не ми осигурява комфорта на Дайкина , ще я засиля някъде към OLX.