Видове фреон и влиянието им върху производителността

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    287
    #16

    Re: Видове фреон

    в същност, това не е ли поради факта че машината е инверторна? Тогава налягането не варира ли, и от там да произлиза този проблем?

  2.  
     
  3. Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    637
    #17

    Re: Видове фреон

    Цитат Първоначално публикувано от ewgeny
    в същност, това не е ли поради факта че машината е инверторна? Тогава налягането не варира ли, и от там да произлиза този проблем?
    Да. На инвертора се менят оборотите на компресора, а от там и налягането варира и не може да се измери правилно.
    Затова се налага изтегляне и зареждане на везна.

  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Тук е от
    Oct 2007
    Мнения
    905
    #18

    Re: Видове фреон

    КОЛЕГИ имам един въпрос:
    накой чувал ли е за фреон 142б -това е руски фреон който се използва за промишленни климатици ,въпроса е има ли представа някой дали го има някъде в БЪЛГАРИЯ...даите ми ако може връзка с доставчици на фреон...не знам къде да го търся...помагайте моля ви..МЕРСИ предварително...

  5. Senior Member
    Тук е от
    Feb 2007
    Мнения
    3,750
    #19

    Re: Видове фреон

    RKK няма да го намериш в България, той не е и руски продукт, а на Solvay Chemicals -Solkane141b виж в официалният сайт на фирмата за най-близкият дистрибутор, струва ми се обаче, че е в Украйна
    http://www.solvaychemicals.com/produ...000803,00.html
    Ако не е тайна, за какво ти е?
    Всъщност и в Китай намерих производител, обаче покрай въпроса ти прочетох доста, този фреон е в списъка от Монреал и е озоноразрушаващ и явно за това не се намира в белите държави (не, че България е бяла държава)

  6. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Тук е от
    Oct 2007
    Мнения
    905
    #20

    Re: Видове фреон

    значи не си ме разбрал нещо...говоря за фреон 142б.....това е руски фреон който се използва за високо натоварени промишленни инсталации ...издържа на околна температура до 70 градуса...без да спада осезаемо мощноста на машината...специализиран е фреона...няма да се учудя ако никой не е и чувал за него...работя с него от 19 години..но старите руски доставки вече са на привършване..и няма откъде да го купим...

  7. Senior Member
    Тук е от
    Feb 2007
    Мнения
    3,750
    #21

    Re: Видове фреон

    Същата работа RKK патента на фреона е италиански и също е включен в списъка на озоноразрушаващите вещества и не само това, в България е в списъка на контролираните вещества, които нарушават озоновия слой .
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ
    Чл. 10. Не подлежат на разрешителен режим вносът и износът на продукти и съоръжения, включени в приложение № 2, използващи, съдържащи или изработени с вещества от приложение № 4.

    а едно от вещества в приложение №4 е интересуващият те фреон


    1-хлор-1,1-дифлуоретан HCFC-142b

    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...030:01:BG:HTML

  8.  
     
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Тук е от
    Oct 2007
    Мнения
    905
    #22

    Re: Видове фреон

    Благодаря ти много БЛУ.....имах тези съмнения,но не бях сигурен...сега го закъсахме...имаме нови машини произведени 2004 год. ,на който име било писано да не работят...как може да се купуват руски климатици със такъв фреон...?неграмотна работа-ще отидат за скрап...а на тяхно място нови екологично чисти ще се слагат-няма начин...още веднъж...мерси за информацията

  10. Senior Member
    Тук е от
    Feb 2007
    Мнения
    3,750
    #23

    Re: Видове фреон

    По принцип е контролирано вещество, а не забранено виж тук за условията на внос http://www.p-united.org/resource_cen...2&rowidview=67

  11. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Тук е от
    Oct 2007
    Мнения
    905
    #24

    Re: Видове фреон

    Честно казано не го открих като означение във тези списъци...но бях почти сигурен че няма да го намеря в БЪЛГАРИЯ защото е руски,озоноразрушаващ и вероятно го ползваме само ние ,но имах надеждата че някъде някой го има на склад или евентуално може да се намери някакво залежало количество...ако имате инфо за доставчици на фреон или за телефони за връзка с такива нека ми пишат на лична да не задръстваме форума с мойте проблеми...мерси още веднъж за съдействието...

  12. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Тук е от
    Oct 2007
    Мнения
    905
    #25

    Re: Видове фреон

    да има го..сега го видях..в списъка е..

  13. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,564
    #26

    Re: Видове фреон

    Аз искам да попитам R22 докога ще съществува? Зачудих се, защото на някои места казвате да си купуват Мидея, ама на R22, не с новите фреони. Та мисълта ми е Китайците не си ли изчистват стоката чрез нас и няма ли да дойде един момент, в който ако се наложи да няма с какво да се зареди Мидеята? Или до този момент тя отдавна ще е история
    И не на последно място, R22 доказано уврежда озона, мисля, че това вече ни засяга доста!

  14.  
     
  15. Senior Member
    Тук е от
    Feb 2007
    Мнения
    3,750
    #27

    Re: Видове фреон

    С директива не знам коя си ЕС задължава държавите членки да вкарат замърсяването на околната среда като престъпление в НК. България като член на ЕС също ще промени законодателството си. В директивата са упоменати всевъзможни начини на замърсяване в това число и използването на озоно разрушаващи газове в това число и R22. По този начин в съвсем обозримо бъдеще уреди използващи този газ ще бъдат спрени за внос, а също и фреон R22.

  16. Member
    Тук е от
    Jan 2006
    Мнения
    390
    #28

    Re: Видове фреон

    Цитат Първоначално публикувано от deian
    Аз искам да попитам R22 докога ще съществува? Зачудих се, защото на някои места казвате да си купуват Мидея, ама на R22, не с новите фреони. Та мисълта ми е Китайците не си ли изчистват стоката чрез нас и няма ли да дойде един момент, в който ако се наложи да няма с какво да се зареди Мидеята? Или до този момент тя отдавна ще е история
    И не на последно място, R22 доказано уврежда озона, мисля, че това вече ни засяга доста!
    В Щатите, които не са подписали "Протокола от Киото" се продават свободно без никакви ограничения хладилни съоражения с R12, R22 и т.н. неекологични фреони.

  17. Junior Member
    Тук е от
    Aug 2008
    Мнения
    139
    #29

    Re: Видове фреон

    Колко вида фреон за климатици има?

    Има вече такава тема. Ползвай търсачката на форума!
    Сливам темите.

  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    10,050
    #30

    Re: Видове фреон

    Фреон R407C

    Търговски марки SUVA®9000, FORANE®407C и други.
    Като алтернатива на фреона R22 фирма «Du Pont» за използване в системите за климатизация разработи фреона R407C , чиито характеристики налягане на кипене и кондензация са близки до съответните значения за R22. Фреонът R407C е зеотропна смес на R32/R125/R134a (масовите части на компонентите са съответно 23/25/52%) . Отначало беше създаден фреон със следния състав : 30/10/60%. По късно, с цел намаляване на пожароопасността , масовите части на компонентите бяха изменени : 20/40/40% (R407A); 10/70/20% (R407B). Основното предимство е в това, че при прехода от R22 на R407C не са нужни значителни изменения в хлaдилната система . В момента R407C е оптимална алтернатива на R22 по студопроизводителност и налягане на наситените пари . Наличието на температурен глайд води до различен състав на течната и газова фаза. За фреон R407C при температура 250С съставът на течната фаза е следния : R32 –23%, R125 – 25% , R134а–52% (допуск по ASHRAE: R32 – 21–25% ; R125 –23–27%; R134а –50–54%).
    Съставът на газовата фаза при температура 250С: R32 – 32,6%; R125 – 31,5%; R134а – 35,9%.
    На пазара за фреони R407C е масово разпространен и се купува в тези случаи, когато е необходимо или да се замени R22 в действащо оборудоване ( при незначителни конструктивни изменения ) , или да се подбере фреон вместо R22 за ново оборудване .


    Параметри R407C R22
    Средна температура на кипене при атмосферно налягане, °С -43,56 -40,80
    Налягане на наситената течност при 25°С 1174 1043
    Плътност на течността при 25°С, кг/м3 41,98 44,21
    Хладилен коефициент 6,27 6,43
    Относителна студопроизводителност 1,00 1,00
    Потенциал на разрушение на озона (ODP) 0 0,05
    Потенциал на глобалното затопляне (GWP) 1600 1700

    Таблица 1. Основни физически свойства и експлоатационни характеристики на R407C в сравнение с R22

    Забележки: 1. Температура на кипене 7,2°С, температура на кондензация 43,3°С, температура на прегряване на всмукване в компресора 15,5°С, температура на преохлаждане преди регулиращия вентил 40,6°С. 2. QOR4O7c, QOR22 — студопроизводителност при работа съответно за R407C и R22.
    Заедно с това, повечето компании са притеснени от големия температурен глайд Δtgl = 5–7К, характерен за R407C. Затова, масовите части на компонентите в предлаганите смеси варират в широки граници. Това обстоятелство затруднява обслужването на хладилните системи. Така например, в системи с няколко изпарителя е възможно нарушение на изходната концентрация на фреона, зареден в системата. Аналогични трудности възникват и в хладилни инсталации с потопен изпарител.
    При използване на R407C, не са нужни същественни изменения в конструкцията на хладилната система — трябва само да се замени хладилното масло с полиолестерно, а също еластомери, адсорбенти на филтрите–изушители и предпазните клапани.Но трябва да се има в предвид,че съвместимите с R407C полиолестерни масла са извънредно хидроскопични,което предявява строги изисквания към технологията на монтаж на хладилната система. Освен това, за R407C са характерни ниски (с 25-30%,отколкото с R22) значения на коэфициента на топлоотдаване, затова топлообмените системи, работещи с R407C, са по металоемки.
    Утечките от хладилната система водят до изменение на състава на фреона и неговата растворимост в хладилното масло, което се отразява на енергетичната ефективност и условията за топлообмен в изпарителя и кондензатора. Изменението на състава на фреона в процеса на експлоатация затруднява регулировките и усложнява процеса на дозареждане.Липсата на контрол за концентрацията на масло в изпарителя може да се отрази на ефективността на протичащите в него процеси на топлообмен. Така например, присъствието в работното вещество 0,2% полиолестерно масло намалява коефициента на топлоотдаване на R407C с 2%. При съдържание на 2% масло във фреона коефициента на топлоотдаване се намалява с 14%.
    Параметрите на R407C в сравнение с R22 са представени в таблица 1 /Du Pont/.
    Както виждаме от таблица 1, в сравнение с R22 фреонът R407C оказва значително по малко вредно въздействие на окръжаващата среда (значението на потенциала за глобално затопляне GWP при R407C почти такова, както и при R22, а потенциалът на разрушение на озона ODP е равен на нула). В същото време, при по ниска температура на компресия и малко по високо налягане на компресия енергетичната ефективност R407C е близка до енергетината ефективност на R22. В таблица 2 са дадени действителни сравнителни характеристики на оборудване, разработено за работа с R22, при експлоатация с R407C както в режим на охлаждане , така и в режим на отопление (оборудването не е претерпяло никакви изменения при преминаване на R407C) /Du Pont/.
    От таблица 2 следва, че студопроизводителността на тази зеотропна смес е примерно с 2–5% по малка, отколкото при R22, в същото време, температурата и налягането на конденсация са понижени,в сравнение с R22 (таблица 3) /Du Pont/.
    Необходимо е да се отбележи и факта, че R407C не е предназначен за работа в смеси с други фреони. Добавянето на R407C към друг фреон може да доведе до същественни изменения в еффективността на хладилната система.
    Преди провеждането на операцията по замяна на сместа «традиционнен хладилен агент + минерално масло» със смес «R407C + полиолестерно масло» трябва да обърнем внимание на химическата му съвместимост с пластмасите и еластомерите. Както показват иследованията, не съществува нито една група еластомери или пластмаси, която би подхождала към всички алтернативни фреони. Преди замяната на фреона и внасяне на конструктивни изменения в хладилната система, по отношение на такива нейни елементи, като подложки, уплътнения и бутални пръстени, се препоръчва консултация с производителя оборудването.
    Хладилното масло се подбира с отчитане на следните фактори: връщане на маслото в компресора, смазваща способност и съвместимост с материалите в хладилната система. За използване в съчетание с R407C се препоръчват полиолестерни масла.
    Има много производители на полиолестерни масла, затова преди избора на масло е необходима консултация с представител на фирмата — производител на компрессора, а също и на останалото оборудване, влизащо в хладилната система.
    Недостатък на полиолестерните хладилни масла е голямата хидроскопичност в сравнение с минералните. За поглъщане на влага в маслото е достатъчен само кратък контакт с окръжаващата среда, което прави маслото непригодно за използване в хладилната система.Тъй като полиолестерните масла са предрасположени към задържане на влага, отколкото минералните, е много по трудно да се отстрани с вакумиране.


    Показатели R407C
    Работа в режим охлаждане
    Относителна студопроизводителност, % 98-106
    Относителен електрически хладилен коэфициент, % 93-97
    Изменение на температурата на високото налягане, °С -8,3 -4,4
    Изменение на високото налягане, кПа 103-276
    Работа в режим на отопление
    Относителна производителност, % 93-106
    Относителен електрически хладилен коефициент, % 94-97
    Изменение на температурта на високото налягане, °С -1+0
    Изменение на високото налягане, кПа 62-234

    Таблица 2. Сравнителни показатели на термодинамическата ефективност за работа на климатици «Мулти-сплит» с фреони R407C и R22

    Забележка: за 100% са приети показатели при работа с R22 /Du Pont/


    Затова се препоръчва зареждане на системата с полиолестерно масло, масовата част на влага в което е не повече от 50 млн-1. С помоща на филтър–изсушител със съответен размер може да се поддържа масовата част на влагата в системата на ниво под 50 млн-1. Ако съдържанието на влага в маслото, заредено в хладилната система, достигне недопустимо високо ниво, то това може да доведе до поява на корозия и окисляване на медните детайли. Доброто вакумиране намалява остатъчната влажност до 10 млн-1. Като правило, системата се вакуумира до налягане 0,14 кПа. Ако количеството влага в системата е неизвестно, трябва да се вземе проба от маслото и да се провери за наличие на влага.
    Индикаторния прозорец (индикатор за влага), който присъства в действащата система, може да се използва с новите фреони и масла.Но трябва да се помни, че индикаторът за влага ще дава неправилни показания, тъй като действителното ниво на влага в маслото ще бъде по висок от показанията на индикатора за влага. Това също е в резултат на високата хигроскопичност на полиолестерното масло.


    Показатели R22 R407C
    Температура на окръжаващата среда, °С 22±1 22±1
    Налягане на кондензация, кПа 1800 1480
    Температура на кондензация, °С 44 36
    Температура на изхода на кондензатора, °С 34 27
    Налягане в изпарителя, кПа 600 615
    Температура на засмукване, °С 12 14
    Температура на високото налягане, °С 76 59



    Таблица 3. Сравнителни показатели на хладилната система преди и след замяната на R22 с R407C



    Тъй като полиолестерните смазочни масла притежават висока хигроскопичност и абсорбират влага, трябва да се обърне голямо внимание на тяхното транспортиране и съхранение. Контактът с въздуха трябва да бъде сведен до минимум, съхранието им трябва да е в херметични метални съдове. По време на замяна «R22 + минерално масло» със смес «R407 + полиолестерно масло» за достигане на еквивалентна растворимост на фреона и маслото остатъчното количество минерално масло в системата не трябва да превишава 5% от общото количество масло в системата. Допустимото остатъчно количество минерално масло в хладилната система зависи от нейната конфигурация и от работните условия. Ако в хладилния контур се появят признаци на падане на интензивността на топлообмена в изпарителя или се наблюдава влощаване на връшането на масло в компресора, то, възможно е необходимо по нататъчно намаляване на количеството остатъчно минерално масло.
    След провеждане на няколко смени с използване на полиолестерно масло, остатъчната концентрация на минералното масло обикновенно слиза до минималното ниво. В днешно време производителите са разработили методика за определяне степента на остатъците от минерално масло в полиолестерното в «полеви» условия.
    Както вече бе казано, намаляването на ефективността на хладилната система може да произтича от утечка на фреона.
    Ако в работеща хладилна система произтича утечка и на течна и на газова фаза R407C от тази част, където се намира течната фаза (топлообменници или ТРВ), съставът на останалата част на фреона практически остава такъв, какъвто е бил първоначално. И след дозареждане до първоначалното количество на фреон в системата, нейната производителност се възстановява. Но ако утечката е от газовата фаза на неработеща система, съставът на останалата част на фреона се изменя. В останалата част се повишава концентрацията на висококипящия компонент (R134a), а концентрацията на нискокипящи компоненти (R32 и R125) се намалява.
    Следствие на изменението на концентрацията на компонентите, съставляващи фреона се явява изменението на състава на сместа R407C и зависещите от него параметри на работа хладилната система (таблица 4).
    На базата на изследвания на процеса на утечка и дозареждане с R407C, проведено от фирма «Du Pont», са направени следните изводи:

    * при утечка на газовата фаза се намалява концентрацията на R32 (възпламеняемия компонент на сместа),затова сместа остава негорима;
    * в процеса на утечка и дозаправка енергийната ефективност на системата остава неизменна, а температурата и налягането на компресия намаляват;
    * след четири цикъла на 50%–на утечка и дозареждане производителността пада с 9%.

    Данните, приведени в таблица 4 се отнасят за теоретично изследоване на работата на хладилна система в най лоши условия. На практика произтичащите с фреона изменения, като правило, са по малко значими. Има експериментални данни за това, че за термопомпа след второ дозареждане производителността се стабилизира на значения, с 4% по малки, отколкото при първоначално зареждане.
    Фреон R410A
    Търговски марки SUVA®9100, FORANE®410, Solkane®410 и други.
    Дадения фреон представлява двойна квазизеотропна смес на хидрофторвъглероди R32 и R125 при равни масови части на компонентите (50 на 50%). Потенциал на разрушение на озона ODP=0.
    Потенциал на глобалното затопляне HGWP=0,45; GWP=1890.
    R410A е разработен за замяна на R22 и R13B1, и е предназначен за зареждане на нови системи за климатизация на въздуха. Температура на кипене — 51,52°С. Отделена студопроизводителност на R410A е примерно с 50% по голяма, отколкото при R22 (при температура на кондензация 54°С), а работното налягане в цикъла с 35-45% по голямо, отколкото при R22, което води до необходимост от внасяне на конструктивни изменения в компресора и топлообменниците и следователно и към увеличение на капиталите разходи.


    Номер на дозареждането Относителен хладилен коефициент, % Относителна студопроизводителност, % Температура високо налягане, °С Налягане, кПа
    0 100 100 81,1 1903
    1 101 95 80,6 1800
    2 101 93 80,6 1751
    3 101 92 80,6 1731
    4 101 91 80,6 1724
    5 101 91 80,6 1724

    Таблица 4. Теоретична производителност на хладилна инсталация след 50%-на утечка на газовата фаза и дозареждане /Du Pont/
    Заедно с това , работата на хладилната система при повишено налягане подобрява условията за връщане на маслото в картера на компресора, увеличава се също скоростта на движение на фреона. Двукомпонентният фреон R410A има неголям температурен глайд (по малко от 0,5К) което улеснява поддръжката на системата в сравнение с системи, работещи с трикомпонентни смеси.
    Количеството фреон,с което се зарежда системата е с 20% по малко в сравнение с R22, което позволява да се използва компресор с по малък работен обем. Терморегулиращия вентил е също с 20% по малка производителност, отколкото на системи с аналогична производителност, работещи на R22. Поради това, че плътността на R410A е по ниска,отколкото на R22, топлообменниците трябва да имат по малки размери, а тръбопроводите-по малък диаметър.
    В хладилни системи, работещи на R410A, се препоръчва използването на полиолестерни масла, а при преминаване от R22 на R410A, е необходима замяна на филтъра.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 2 от 3 ПърваПърва 123 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Отговори: 0
    Последно: 17-03-14, 15:33
  2. nVidia Tegra 2 - тест на производителността
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Отговори: 3
    Последно: 22-12-10, 14:19
  3. Запис различни видове файлове върху DVD+R
    От psyhi във форум Общ - софтуер
    Отговори: 2
    Последно: 20-02-06, 15:41
  4. Отговори: 9
    Последно: 21-08-05, 00:21
  5. Отговори: 8
    Последно: 11-05-03, 22:37

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе