Защо и как да мерим изходящата температура

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    385
    #1

    Защо и как да мерим изходящата температура

    За да започнем правилно измерване, климатика трябва да е работил в избрания режим най малко 15 - 20 минути. Нормално :
    в режим на охлаждане, температурната разлика между входяща и изходяща е над 8 С, а стойността на изх. въздух е 12 - 16 С,
    в режим на отопление, температурната разлика между входяща и изходяща е над 14 С, а стойността на изх. въздух е 34 - 45 С.
    Компресора работи на номинал и вентилатор на високи обороти зададени от дистанционното - ras10 и ras13
    Компресора работи на пълна мощност и вентилатор на високи обороти зададени от климатика - ras10f и ras13f
    От тук взимам нужните ми данни за изчисленията в конкретните случай за дадените модели.
    http://img168.imageshack.us/img168/8660/tablici.jpg[img][/img]

    Температура в помещението 19,9 С, относителна влажност 41%, дебит на вентилатора 540м3/h / на изхода на климатика /, номинална мощност 3,2kW. Изчислена изходяща температура 34,8 С .
    http://img442.imageshack.us/img442/7928/ras10.jpg

    Температура в помещението 19,9 С, относителна влажност 41%, дебит на вентилатора 684м3/h / на изхода на климатика /, пълна мощност 6,2kW. Изчислена изходяща температура 43,4 С .
    http://img412.imageshack.us/img412/7311/ras10f.jpg

    Температура в помещението 19,9 С, относителна влажност 41%, дебит на вентилатора 564м3/h / на изхода на климатика /, номинална мощност 4,2kW. Изчислена изходяща температура 38,9 С .
    http://img130.imageshack.us/img130/5935/ras13.jpg

    Температура в помещението 19,9 С, относителна влажност 41%, дебит на вентилатора 694м3/h / на изхода на климатика /, пълна мощност 6,6kW. Изчислена изходяща температура 44,6 С .
    http://img522.imageshack.us/img522/1493/ras13f.jpg

    Това може да се използва за определяне на изходяща мощност на климатик. Намираме точка с температура 22,6 С / входяща температура / и относителна влажност 38 % - oтчитаме енталпия 60,5588kJ/kg. Намираме точка с температура 43,7 С / изходяща температура / , при d=const=4,7g/kg / отчетено от диаграмата / и отчитаме енталпия 81,8468kJ/kg и относителна плътност 1,3765 kg/m3 . Ако при тези условия имаме обемен дебит 430m3/h , умножаваме го по отн.плътност на въздуха 1,3765kg/m3 и получаваме масов дебит 591,9kg/h. Това умножаваме по енталпийната разлика 81,8468 -60,5588=21,288kJ/kg и получаваме 12600,3672 kJ/h, разделяме на 3600s и получаваме 3,500kW. Това е топлоотдаването на климатика при тези условия. Като измерим или засечем консумаcията при тези условия и ги разделим ,ще получим COP.
    http://img72.imageshack.us/img72/1195/chart.jpg

  2.  
     
  3. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    118
    #2

    Re:Защо и как да мерим изходящата температура

    Цитат Първоначално публикувано от geozap
    .

    Температура в помещението 19,9 С, относителна влажност 41%, дебит на вентилатора 684м3/h / на изхода на климатика /, пълна мощност 6,2kW. Изчислена изходяща температура 43,4 С .


    Tова не е ли ниска тепмература на изхода при пълна мощност ? Питам , защото :
    1- во аз меря същите температури на моя шарп ay-n22mc , но винаги съм го набеждавал , че му липсва фреон , даже тези дни чакам да дойдат да го мерят - налягане / температура .
    2-ро тука потребителите масово пишат за замерени температури при пълна мощност на компресора и вентилатора в порядака от над 50гр.
    Та да не излезнат накрая мидеите с по-големи копове от колкото са в същност

  4. Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    385
    #3

    Re:Защо и как да мерим изходящата температура

    Това са данни на един от тачените производители:





    Ако мерят температури, при тези условия, над 50 градуса да се обадят на обслужвщият ги сервиз за профилактика. Това се преценява за всеки модел и марка конкретно.
    P.s. Много е важно и с какъв термометър се мери. Дори и тези за по 10 - 20 лв. които показват и десети от градуса бъркат с 1 С.

  5. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #4

    Re:Защо и как да мерим изходящата температура

    Тези данни така като гледам графиките ми приличат на сервизно на Панасоник. Там изходящата температура винаги е по-ниска от останалите, така съм забелязал от много сервизни.

  6. Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    385
    #5

    Re:Защо и как да мерим изходящата температура

    Ето данни и на други производители, но не виждам голяма разлика. Ако имаш, качи ги, ще ги коментираме. Използвам тези горе защото са във вид на диаграма и е по лесно за възприемане от потребителите.

    [img width=800 height=266]http://img12.imageshack.us/img12/2151/91744710.jpg[/img]



    Това са за климатици от по ниския ценови клас на R22, но като температури са аналогични.


Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. i3 температура
    От get във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 3
    Последно: 31-01-13, 10:06
  2. Каква трябва да е изходящата температура на 09LGC ?
    От yasoo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 08-01-10, 20:28
  3. Температура на CPU
    От etg във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 4
    Последно: 02-01-08, 09:26
  4. Променя ли се изходящата температурата от климатика?
    От danail.petrov във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 10
    Последно: 21-06-07, 23:18
  5. CPU температура!?
    От okli във форум Общ - хардуер
    Отговори: 13
    Последно: 17-04-03, 10:19

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе