Здравейте,
Доста неща за климатиците изчетох в този форум през последните 2-3 месеца и научих някои основни критерии, по-които човек може да се ориентира при покупката на климатик - килограми на външно и вътрешно тяло, шум на телата, количество фреон, COP коефициент, отдавана мощност - номинална, максимална, минимална и тн, и още куп други неща...
Вчера срещнах нещо много странно, поне за мен, и все още не мога да разбера как е постигнато, т.к. противоречи на прочетеното досега.
Сравнявах като параметри една on/off машина (MHI SRK40HG-S) с един инвертор (Mitsubishi Electric GE25VA). GE25VA има MAX input Heating 1200W и максимална отдавана мощност при отопление 4500W.
SRK40HG-S има Heating input 1180W и макс може да извади 3920W топлинка на +7 външна.
Теоритично GE25VA на +7 може да се "развърти" до 4500W при input 1200W, а SRK40HG-S само до 3920W при почти същата консумация. Само че второто има - много по-тежко външно тяло, повече фреон.
Как е постигнато това? То противоречи на нещата, които съм прочел досега в този форум за климатиците. Някой, който е запознат с компресорите на тия машини, може ли да каже нещо повече за тях? В компресорът ли се крие разковничето? Ако с по-мощен компресор, поставен в по-малко тяло с по-малко фреон, може да се постигне по-голям капацитет, защо не правят всички климатици така, тоест да са по-компактни и същевременно по-ефективни? Обикновено всяко нещо е за сметка на друго нещо. Това "изпилване" на компресорите не води ли до съкращаване на техния живот?
Оставете настрана използваната технология - инвертор или не. Погледнете фактите и параметрите на машините чисто обективно:
SRK40HG-S
Power input - Heating 1180W
Heating capacity 3920W
Weight: 8.5 / 38 kg
Compressor 5KS150DBQ01 (Rotary type) × 1 (Motor kW – 1.1kW)
Refrigerant R410A 1.15 kg
Mitsubishi Electric GE25VA
Power input - Heating (min. - max.): 260 - 1200 W
Heating capacity 3200W (1300W - 4500W)
Weight: 10 / 30 kg
Compressor KNB073FFDHC
Refrigerant R410A 0.80 kg