Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Цитат:
Първоначално публикувано от grg_petrov
Здравейте на всички !
Минимална мощност 5милибара на дюзите, максимална 8,6милибара :taz :taz :taz
Полудях !!!Идваше ми да извадя пушката или да им прехвърля сметката до момента на техен гръб.
Настроиха го на минимална 1милибар, ана максимална 3.8милибара.Смятам , че така вече е наормално и по поносимо.
Моето мнение е, че нямаш достатъчна мощност.
От къде вземахте данните за настройка на 1 милибар и 3.8 милибара? Особенно максимала ми се вижда доста ниско. По съм съгласен, че 8.6 милибара е вярното отговарящо за МАХ натоварване. Съгласен съм, че минимал от 5 милибара е твърде много и на 1 милибар би било подходящо.
Не ангажирам никого за твърденията си по-горе - мислите ми са в резултат на моите настройки на Вайлант 6.7-20 кВт, а именно минимум при 6.7кВт - 1.4 милибара и 20 кВт - при 9.8 милибара.
Търси там проблема. :Drinks:
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Нещо като нищо май са настроили от Овергаз. Ти си с он-оф термостат така че колкото и градуса да зададеш от него все тая. Котела явно не си вдига мощността. Може и машината да има проблем. :sad: Честно, при наличието на тази радиаторна мощност не ми стана много ясно що толкова го скопихте този котел. Тия 3,8мбар на каква мощност отговарят. И каква е мощносттта на серпентината на бойлера. Изгубвам връзката при толкова писаници - да не ти е студен бойлера и да смуче много.
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Термостата не ми е он/оф ,а е модулиращ TRZ12-2.
А настройките на котела ги взеха от упътването му.За мин. е даден 1мб., а за макс. зададоха мощноста на системата ми при 70/50/20 , което е 12кв. в този случай.
Най - странното е , че котела снощи сам по едно време почна да си вдига мощноста и водата стигна на 65С ,а после Терморегулатора го изключи.След това вече незнам какво е било легнах си.Но вечер Т е настроена на 22С,а беше топло в къщи. Днес от сутринта се занимавам с това , защото съм го настроил на 22Сдневна и21 нощна , а работи на 45Сна водата и подържа 20,6/20.9С.Задавам на терморегулатора 30С ,ама пак работи на Т на водата 45% и в къщи на 20,9С ???
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329481837[/time]_________________________________________________
Бойлера показваше 40С, затворих неговия кръг, но промяна няма ?
Немога да си обясня на какво се дължи това сам да си увеличи мощноста снощи , а сега да бачка на минимална ?При положение че на термостата му задавам много висока Т ?
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Аз преди да пиша че е он-оф си направих труда да му прочета инструкцията. Нищо модулиращо на виждам в този TRZ12-2. Нито може от него да променяш температурата на водите на котела, нищо. Обикновен седмичен програматор с термостат. С две батерии и реле вътре. Цък-цък.
Виждам че FR100 и FW200 са модулиращи
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Проблема не е в терморегулатора бил той ОН/ОФФ или Модулиращ. И при дватата варианта на работа котела трябва да може да развива максимална мощност от там и максимална температура.
Грешка според мен е от ограничаването на номинала му. Това също се отразява на разхода.
Правил съм свои засичания - с по-голяма мощност за по-кратък времеви период е по-добре от разходна гледна точка, от колкото по-ниска мощност за повече време. Опита ми е реализирал най-положителен резултат особенно при наваксването на повече от 2-3 градуса разлика.
Вече при поддържане на зададената температура на теория "Модулацията" трябва да е по ефективна, със най-нисък разход, НО при мен това не действа и въобще не отговаря нито на теорията нито на съветите тук във форума.
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
TRZ12-2 е он/оф термостат, този котел не може да работи с модулиращ. Според мен проблема е, че нещо не иска да модулира самия котел - мяза ми да има повреда в газовия клапан, не знам - да идват пак сервиза и да го диагностицират по врема на работа каква мощност поддържа. Ако вдига 3.8мбар няма как да не стопли къщата.
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Цитат:
Първоначално публикувано от JKanchev
Вече при поддържане на зададената температура на теория "Модулацията" трябва да е по ефективна, със най-нисък разход, НО при мен това не действа и въобще не отговаря нито на теорията нито на съветите тук във форума.
Тук във форума всеки (включително и аз) твърди (твърдях), че модулиращият термостат управлява котела по-икономично от он/офф термостат. Но... в действителност реалността може да е друга. Вече около месец съм с модулиращ термостат и имам база за сравнение (миналата зима бях с он/офф). Комфорта е 100% по-добър с модулиращия, задаваш мах.Т на котела и това е. Избягва се напасването на Т на котела според външната Т. Но след като вече желаната стайна Т е постигната, модулиращия термостат "преценява", че трябва Т на водата да е 39-42гр. и така работи 20-30мин. Вярно, че работи на мин. мощност, но си гори 0.5-0.6 куб.м/час, а радиаторите са почти студени. Това при он/офф го няма. А и модулиращия измерва с точност 0.25гр. и веднага реагира. При он/офф имаше до 1гр. разлика.
В началото си мислех, че модулиращия термостат е по-икономичен, но сега след повече дни засичане на разхода си нещата са други.
Не претендирам, че написаното от мен отговаря на действителността, при други колеги може да е различно, но при мен така стоят нещата.
Може да погледнете и тази статия:
http://www.cvtuning.nl/zo-werkt-dat/...gen/modulerend
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Цитат:
Първоначално публикувано от espace
:) Яко, за възстановяване на фабричните настройки си :)). Разхода ако се промени то ще е заради бойлера стига да поддържаш досегашните температури. Но едва ли ще е много различен.
Като го написах това не се шегувах, въпреки че ми стана смешно.
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Цитат:
Първоначално публикувано от tokata
Тук във форума всеки (включително и аз) твърди (твърдях), че модулиращият термостат управлява котела по-икономично от он/офф термостат. Но... в действителност реалността може да е друга. Вече около месец съм с модулиращ термостат и имам база за сравнение (миналата зима бях с он/офф). Комфорта е 100% по-добър с модулиращия, задаваш мах.Т на котела и това е. Избягва се напасването на Т на котела според външната Т. Но след като вече желаната стайна Т е постигната, модулиращия термостат "преценява", че трябва Т на водата да е 39-42гр. и така работи 20-30мин. Вярно, че работи на мин. мощност, но си гори 0.5-0.6 куб.м/час, а радиаторите са почти студени. Това при он/офф го няма. А и модулиращия измерва с точност 0.25гр. и веднага реагира. При он/офф имаше до 1гр. разлика.
В началото си мислех, че модулиращия термостат е по-икономичен, но сега след повече дни засичане на разхода си нещата са други.
Не претендирам, че написаното от мен отговаря на действителността, при други колеги може да е различно, но при мен така стоят нещата.
Може да погледнете и тази статия:
http://www.cvtuning.nl/zo-werkt-dat/...gen/modulerend
Така е - аз също достигнах до това мнение след дълги разсъждения върху поведението на котела на JKanchev и дори го писах в темата. Това се получава, когато котелът е принуден да работи дълго време на минимална мощност, където КПД е най-ниско. Ако котелът работи на средна мощност няма да е така. А пък за комфорта е ясно, че няма сравнения.
JKanchev, днес си говорихме с Нейчев за твоя котел и за регулатора. Колко ли еретична би изглеждала една идея за временна замяна на скъпия регулатор с най-обикновен он/оф, само за проба?
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Така е момчета , явно съм живял в заблуда за терморегулатора , ама от изписаното тук относно икономиите ми се струва че все пак съм направил правилния избор :)
Извиках отново техниците от Овергаз , днес дойде само един:).Обади се по телефона отново на колегата от Бош и след консултация ми намали първо помпата от 3 на 2 , температурата на водата се повиши от 45 на 52С, после я даде на 1 и Тна водата се качи на 61С.След това отново замери макс.мощност и я вдигна 4,3милибара. Котела се оправи бачка чудно.Останах втрещен как се вдихнаха градусите от 45С на 61С само с намалянето на скороста на помпата.Питах ги защо са я оставили тогава на 3 ама отговора беше нали работеше ?!?
Сега Т на водата си достига 70С на водата без проблем и стайната Т си качва без проблем на 25С.
В момента съм го настроил на 22дневна и 21 нощна , а утре ще монтирам термоглавите.Смятам че след това вече ще мога да дам точно инфо относно разхода.
Първоначално след новата настройка когато техника запали котела около 3/4 мин. работи на мин. мощност 0,6 мб. , а после започна да работи на 4,3мб. това нормално ли е според вас или може да има някакъв проблем?
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Цитат:
Първоначално публикувано от Lazar
JKanchev, днес си говорихме с Нейчев за твоя котел и за регулатора. Колко ли еретична би изглеждала една идея за временна замяна на скъпия регулатор с най-обикновен он/оф, само за проба?
Аз съм съгласен, но от къде да го намеря и как да го вържа ако не е КалорМатик?
Ами то и със сегашният имам режим ОН/ОФФ - там си доказах по добият разход. Не знам - каква може да е разликата със друг ОН/ОФФ???
А относно колегата от Бургас - според мен основна роля е изиграло вдигането на Номинала на 4.3 мб, НО според мен е трябвало да си го оставиш на пълният максимум от 18 кВт, защото той сега смогва, НО като дойде пак -20 гр. кво праим - пак Овъргаз???
Според мен предишният висок разход е идвал по-скоро от високият Минимум, който си имал А не от Максимума.
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
JKanchev,
от вчера съм изпаднал в размишления и мисля че си напълно прав!
Днес ще сложа главите , ще го наблюдавам известно време ама като че ли ще му вдигна още максимума.
Снощи беше -5С вънка котела работи много добре ама ми се струва че при -15 може да се служи това или да започне много бавно да наваксва Т от 2/3С разлика
Все пак ще понаблюдавам така , ще запиша разхода в този вариант, а после и в другия и ще си проличи.
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Цитат:
Първоначално публикувано от JKanchev
Аз съм съгласен, но от къде да го намеря и как да го вържа ако не е КалорМатик?
Ами то и със сегашният имам режим ОН/ОФФ - там си доказах по добият разход. Не знам - каква може да е разликата със друг ОН/ОФФ???
А относно колегата от Бургас - според мен основна роля е изиграло вдигането на Номинала на 4.3 мб, НО според мен е трябвало да си го оставиш на пълният максимум от 18 кВт, защото той сега смогва, НО като дойде пак -20 гр. кво праим - пак Овъргаз???
Според мен предишният висок разход е идвал по-скоро от високият Минимум, който си имал А не от Максимума.
Аз имам един въпрос: от къде е закупен регулатора? Искам да разбера какъв релийс е и за кой пазар е произведен.
Предлагам за известен период от време да изключиш регулатора и да оставиш котела да се оправя сам.
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Цитат:
Първоначално публикувано от eng.Neychev
Аз имам един въпрос: от къде е закупен регулатора? Искам да разбера какъв релийс е и за кой пазар е произведен.
Предлагам за известен период от време да изключиш регулатора и да оставиш котела да се оправя сам.
КалорМатик 360F е закупен от Полша. Единственото, което имам като данни е софтуерната версия 2.09 и производствен №.
Пробвал съм без регулатора, по температура на Водата разхода е същият - Много висок.
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Преди години, когато беше газовата криза, имаше съмнения относно калоричността на газа от Чирен. В момента започвам да се замислям за същото!?!? Какво се случва с тая газ??? Гори а не топли?!?!