Страница 1 от 3 123 ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 33
Like Tree2Одобрявам

Минимална мощност на радиатори за котел Бош 2500 28

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Banned
    Тук е от
    Feb 2012
    Живее в
    https://t.me/pump_upp
    Мнения
    29
    #1

    Минимална мощност на радиатори за котел Бош 2500 28

    Здравейте!!!!
    Имам 5 панелни радиатори тип 22 с размери h60 2x1600 1x1800 2x1000 и една лира 500в достатъчно ли са като киловати за да покрият минимална мощност на котела в кондензен режим?

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,259
    #2

    Отговор: Минимална мощност на радиатори за котел Бош 2500 28

    Супес си

  4. Banned
    Тук е от
    Feb 2012
    Живее в
    https://t.me/pump_upp
    Мнения
    29
    #3

    Отговор: Минимална мощност на радиатори за котел Бош 2500 28

    Значи в системата има нещо което не е както трябва, опитвам се да отоплявам 2спални по 14кв в който са радиатори 60х1600 всекидневна+кухненски бокс 14+8кв с радиатори 60х1600 и 60х1000 и коридор 8кв с 60х1000 както програматора е в всекидневна и от 18 до 22 градуса вдига за около 3 часа като гледам температурата на котела когато работи е около 55градуса нормално ли е толкова бавно да вдигне градуси?Настроил съм термостата на режима 18г от 23:30 до 06:00 и от 08:00до 15:30 а на 22 през останалото време и разхода за 24 часа е 10кубика нормален ли е този разход?Сега съм му задал да работи на 23 градуса 24 часа да видя така какъв разход ще даде.Не знам техника на колко градуса е задал максимално да работи,но ако е на 60 не би ли трябвало да е на повече докато достигне температура и после да работи в кондензен режим?
    Този пост е редактиран от mkosama; 20-12-18 в 01:58.

  5. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,259
    #4

    Отговор: Минимална мощност на радиатори за котел Бош 2500 28

    Как са вързани тези радиатори - в колекторна система или с хоризонтални щрангове и отклонения за всеки радиатор? Дали ще позная, ако предположа, че от котела тръгва тръби ф20? Дай някоя снимка да стане ясно.

  6. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2017
    Мнения
    31
    #5

    Отговор: Минимална мощност на радиатори за котел Бош 2500 28

    Аз съм със същия котел , двуконтурен, и при мен разхода е 9-10 куб.м. на денонощие. Имам 3х1600х600, 1х1800х600, 1х1200х600, 1х600х600, 1х1000х600 и лира-свързани с колектор- като отоплявам около 70кв.м.съответно три спални, всекидневна, кухня и коридор.Терморегулатора е в коридора.Ноември бях на ръчен режим, когато сме вкъщи 23*, а когат няма никой 18-19*, вечер след 22.00 ч. 20.5.Разхода за първата половина на месеца бе 50 куб.м. а за втората половина 100куб.м., резбираемо е защото тогова захладня времето.В лева 130 лв.
    През декември на автоматичен режим от 5:30 до 6:45 , от 12:45 до 13:30 и от 16:45 до 21:45 на 23* , а през останалото време 20*, до момента 200 куб.м. Т на водата през ноември бе 60* а от декември до вчерА 65*. И сега започвам с експерименти.Отмених режима от 12:45до13:30 и намалих Т на водата на ОИ на 60* и да видим.Дано намали малко разхода тази маневра.Все още няма -10*.Някой да сподели мнение, ако вече се е сблъсквал с такива настройки. А колегата mkosama да си прави изводчета.
    Този пост е редактиран от mgurvanov; 20-12-18 в 09:36.

  7. Banned
    Тук е от
    Feb 2012
    Живее в
    https://t.me/pump_upp
    Мнения
    29
    #6

    Отговор: Минимална мощност на радиатори за котел Бош 2500 28

    Да с колектора система съм ето малко снимки

    Изпратено от моят TA-1033 с помощта на Tapatalk

    Вчера направих Т23 и през ноща да е Т22 и за 12 часа ми е навартяло 12кубика газ !
    Този пост е редактиран от mkosama; 20-12-18 в 15:18.

  8.  
     
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,259
    #7

    Отговор: Минимална мощност на радиатори за котел Бош 2500 28

    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Дали ще позная, ако предположа, че от котела тръгва тръби ф20? .
    Познах - ППР ф25 е с същия вътрешен отвор както Pex-Al-Pex ф20. Този диаметър е малък за захрянване на тези радиатори в нискотемпературен режим, не може да осигури нужния дебит, добре е да се смени с ф32. Ти ли си майстора на инсталацията? Термостатът предполагам е безжичен?
    ccankov73 одобрява това.

  10. Banned
    Тук е от
    Feb 2012
    Живее в
    https://t.me/pump_upp
    Мнения
    29
    #8
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Познах - ППР ф25 е с същия вътрешен отвор както Pex-Al-Pex ф20. Този диаметър е малък за захрянване на тези радиатори в нискотемпературен режим, не може да осигури нужния дебит, добре е да се смени с ф32. Ти ли си майстора на инсталацията? Термостатът предполагам е безжичен?
    Двамата с един колега я правихме, термостата е безжичен Сименс има и Термо глави на всички радиатори който са отворени до край в момента

  11. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,259
    #9

    Отговор: Минимална мощност на радиатори за котел Бош 2500 28

    Пак познах още 2 пъти . А защо не отведохте конденза в канализацията - мивката е до котела, ами го пуснахте в тази кофа, дето трябва да се изхвърля по 2 пъти на ден?
    Този пост е редактиран от Lazar; 20-12-18 в 21:08.

  12. Banned
    Тук е от
    Feb 2012
    Живее в
    https://t.me/pump_upp
    Мнения
    29
    #10

    Отговор: Минимална мощност на радиатори за котел Бош 2500 28

    От по големия размер на рабата трябва да следва по бързо циркулиране на водата и по бързо вдигане на градуси в помещенията?Трябва тото да пуснеш явно кофата се пълни за 24 часа и наклона е малко малак ,може да се получи джоб ще го мисля това догодина ,малко почивка да си дам по празниците !
    Този пост е редактиран от mkosama; 20-12-18 в 21:20.

  13. Senior Member Аватара на ccankov73
    Тук е от
    Apr 2013
    Живее в
    Разград
    Мнения
    4,864
    #11

    Отговор: Минимална мощност на радиатори за котел Бош 2500 28

    Послушай го Lazar за тръбата.
    И при мен беше така фи20.
    Той беше първия от n “майстори” правили нещо по системата,
    който обърна внимание на това.След неговия монтаж и смяна на
    тръбата от котела до колектора сега топля 200кв. с 55С на водата -
    пробвано до -11С и има още вътък.Със стария котел, който даже беше по-мощен
    трябваше да вдигам до 70-80С че да стопли с това фи20.

  14.  
     
  15. Banned
    Тук е от
    Feb 2012
    Живее в
    https://t.me/pump_upp
    Мнения
    29
    #12

    Отговор: Минимална мощност на радиатори за котел Бош 2500 28

    При мен трабите от колекторите към радиаторите са Pex-Al-Pex ф16 смяната на трабата към колекторите с ф 32 ще има ли резултат в този случай? И ако да то какъв би бил в моя случай?

  16. Member
    Тук е от
    May 2017
    Мнения
    892
    #13
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Познах - ППР ф25 е с същия вътрешен отвор както Pex-Al-Pex ф20. Този диаметър е малък за захрянване на тези радиатори в нискотемпературен режим, не може да осигури нужния дебит, добре е да се смени с ф32. Ти ли си майстора на инсталацията? Термостатът предполагам е безжичен?
    По-малките диаметър ще ограничи дебита - това е ясно, но няма ли и да увеличи разликата в температурата на входа и изхода. Логиката ми е следната - по-малък дебит, по-ниска скорост в тръбите и после в радиаторите, по-високо загуба на температура на водата. Моля, поправи ме ако греша.
    В крайна сметка за кондензен режим е важна основно температурата на входа или не?
    ПС: Въпросът не е директно свързан със случая от темата, защото тук очевидно има проблем и с достигането на зададената температура. Освен това, колекторът не е близо до котела според снимките и малкият диаметър е проблем със сигурност.
    Този пост е редактиран от Vizi; 21-12-18 в 09:17.

  17. Banned
    Тук е от
    Feb 2012
    Живее в
    https://t.me/pump_upp
    Мнения
    29
    #14

    Отговор: Минимална мощност на радиатори за котел Бош 2500 28

    От котела до колекторите вървят ппр ф25 някаде 10м от тях до радиаторите Pex-Al-Pex ф16 на радиаторите има монтирани термо глави и скрити кранчета температурата на котела е настроена на 55 г.,не знам коя температура показва на дисплея при работа но предплагам на изходящата вода.При външна Т -7 и вътрешна 18 от старта до постигането на 23г. са му необходими 3.5 часа.За денонощие при 10 часа на 23 и 14 часа на 18 дава разход 12ккубика газ,при при същите часове но на нощна 22 и дневна 23.5 даде разход 13 кубика газ без топла вода ,не знам какво ще стане при -15 !

  18. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2017
    Мнения
    31
    #15

    Отговор: Минимална мощност на радиатори за котел Бош 2500 28

    Да и моето ппр е ф25х3.5 до колектора, но от 20 до 23* за час и 30 Мин.Ако овелича размера на ф32 ще намаля ли разхода на газ .Тръбите на изходяща и входящата вода до колекторите трябва да се сменят не само на изходящата?
    Този пост е редактиран от mgurvanov; 21-12-18 в 15:30.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 3 123 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Въпроси за газов котел, радиатори и тръби
    От good man във форум Други начини за отопление
    Отговори: 7
    Последно: 24-02-21, 18:15
  2. Минимална консумирана мощност
    От mariush във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 11
    Последно: 19-10-17, 14:43
  3. Отговори: 15
    Последно: 14-10-15, 09:03
  4. Отговори: 1
    Последно: 21-11-14, 17:56
  5. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе