Бачка ли бойлера? Доволен ли си?
Бачка ли бойлера? Доволен ли си?
Доволен съм цялата къща е топла топла вода бол само трябва да си взема от най гголямиъе бутилки две и след това да чакам някой ден да дойде и метана до нас че на пб е по скъпо но засега ще е така
Този пост е редактиран от Ванко2; 19-01-19 в 12:48.
Някой ползвали газов Котел на пропан бутан да сподели колко е разхода
Гледаш в темата за разход на отопление с природен газ, нещо подобно като твоето и умножаваш по 1,6. https://overgascapital.com/wp-conten.../OG-Charts.pdf
Ако искаш по точно да си сметнеш този коефициент ползвай прикачената таблица и моливче .
Мерси колега но ако може няко да напише колко му гири на ден на мен разхода е близо бутилка без да го спирам
Разходът за всяко жи'е е различен и зависи от конкретните топлозагуби на жилището, зависи от поддържаната температура, зависи и от ОИ. По каталожни данни едик 35кВт котел гори около 1кг/час при работа на минимална мощност до 3.5кг/час при работа на макс. мощност.. Твоя щом гори по 10кг/24 часа, значи топлозагубите ти са по-малки от минималната мощност и той често вкл./изкл. Имам само един клиент на пропан-бутан, от който мога да черпя информация, той отоплява 160м2 къща и харчи около 2/3 от твоето количество, но е с 22кВт кондензен котел
Колко гори зависи какво и колко се отоплява. Съвсем приличен ти е разхода, ако под бутилка разбираш битова бутилка 10кг. Значи гориш под половин кило на час или около 5-6kWh.
Мерси за отговорите Лазаре аз монтирах Котел кондезен 28 кw като 24 kw e на отопление и 28 на топлата вода 35 kw си седи в кашона Хаха смених всичко цялата система е с медни тръби на горния етаж сложих 5 радиатора по 5kw плюс две подови имам на долния етаж са три радиатора 5,3.5,3.3kw котлето го оставих да работи на 48 гр като е със стаен безжичен термостат хонулей като само през деня съм го виждал да изключва при зададена стайна температура от 22гр и честно с една ботилка аз не мога да изкарам 24 часа с тези бутилки готовите 10кг уж повече от 16,17 часа не може но ако ги напълня на газостанция 20,22,23 часа кара.Горния етаж е с вътрешна изолация на външни стени 3см стиропор ПВЦ дограма плюс дървена а долния е 60/80см каменна зидария там е мор мисля че съм направил добре инсталацията макар че имам да прекарвам още тръби в гаража и на тавана но те за сега не са спешни
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Значи ако някога дойде метана до нас разхода ще ми е нормален и стария Котел си седи на дръвца тая
зима го тествах държи фронта
Имам един въпрос за който ще ми е интересно мнението на всички занимаващи се с отоплени и така КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИМ ПО СЛЕДНИЯ ВЪПРОС ИМАМЕ ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ ОТ 250 кв НО РЕАЛНО ПОЛЗВАМЕ 120кв АКО СЛОЖИМ БОЙЛЕР 14кв ЩЕ Е ДОБЪР ЗА 120кв но МАЛЪК ЗА 250кв АКО БОЙЛЕРА Е 28кв ОБРАТНОТО ТА ИМА ЛИ НЯКАКВО РЕШЕНИЕ НА ТОЗИ ПРОБЛЕМ
Този пост е редактиран от bobivg; 03-02-19 в 23:14.
В България им викаме котли и като кажеш бойлер се получава объркване. Разбира се, че ще вземеш 24 или 28кВт котел (който е 24кВт за отопление и 28 за БГВ на проточен принцип). На 14-ката минималната мощност е 2кВт, а на 24-ката е 3кВт, което изобщо не е много, дори и за 120м2
Не знам за България ама в Англия за едностаен апартамент ползват 24 кв котле това нормално ли е за макс 30кв жилище ли е
Когато подгряваш водата на проточен принцип няма значение колко квадрата са помещенията. Мощността се определя от бгв-то и няма как да бъде по-малко от 24кВ.