Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Ето, че си слизат и в по-ниския диапазон. Ама за цяло лято да не го видиш под 320................!
Отговор: Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Цитат:
Първоначално публикувано от
the inquirer
Да, ако са затворени вратите е за предпочитане, но пък Хитачи по описание нямат нисък минимум.
Така че напълно отговарят на техническите си задания.
25RPD в стая 13 кв.м. югозападно изложение напечена от 11 часа до залез, с отворена врата към коридор,
консумира в големите жеги 330 вата при задание 25 градуса и турбина на ауто, вечер пада на 230 вата, което е малко под минимума.
35RPD в стая 16 кв.м. северозападно изложение, започва да се напича много по късно с отворена врата към същия коридор
консумира в големите жеги 290 вата при задание 25 градуса и турбина на ауто, вечер пада на 175 вата, което си е направо като на японката на Генади.
Двата за месеца консумират 140 kWh, - в режим на работа 24/7, което прави около 100 вата на час за климатик.
Толкова консумираше една крушка на времето.
Консумациите ги покажи да ги видим във снимки.Отностно моята 10 годишна японка,няма как да я сравняваш с европейките ,начина и на работа и е съвсем различен.
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Предполагам знаете, при какви температури са посочени параметрите на охлаждане? Доколкото зная, дадените по етикет, са на 35гр. външна и 27гр. вътре. Когато температурите са такива, тогава може да говорим дали слиза или не, на обявения минимум.
Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Цитат:
Първоначално публикувано от
rosswen
Предполагам знаете, при какви температури са посочени параметрите на охлаждане? Доколкото зная, дадените по етикет, са на 35гр. външна и 27гр. вътре. Когато температурите са такива, тогава може да говорим дали слиза или не, на обявения минимум.
А при отопление? На 7 градуса външна и 20 градуса вътрешна, както и КОП на машината. В сряда ми пристига измервателния уред и ще кача снимки, дано да се задържат още поне две седмици 35 градуса вънка.
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Цитат:
Първоначално публикувано от
the inquirer
А при отопление? На 7 градуса външна и 20 градуса вътрешна, както и КОП на машината.
Точно така. Аз установих, че като стане 35гр. навън, е горе-долу както е посочено, при моите машини. Като цяло, може да им се вярва на документацията, последните 5-6, че и повече години.
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Декларираните от производител данни и капацитети на отопление са при вътрешна температура не повече от 20° и вентилатор на макс. Само че реално никой не би изтърпял зимата да стои при такива условия. С всеки градус нагоре ефективността на климатиците пада.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32046&stc=1
Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Днес беше 35-36С 20zs-w на затворена врата, нагласен на 25 вентиоатор авто по слух е първа. Слиза до 150w и влиза в ОФФ. Със всеки градус надолу отвън си понижава и минимума. На 32С работи с около 130w, при вечер на 26-27 външна бачка сус 110-115w. Тази сутрин на 21 външна харчеше 94-98w.
От към управление на инвертора се справя чудесно.
Ама си има трески за дялане.
Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Цитат:
Първоначално публикувано от
mimojef
Днес беше 35-36С 20zs-w на затворена врата, нагласен на 25 вентиоатор авто по слух е първа. Слиза до 150w и влиза в ОФФ. Със всеки градус надолу отвън си понижава и минимума. На 32С работи с около 130w, при вечер на 26-27 външна бачка сус 110-115w. Тази сутрин на 21 външна харчеше 94-98w.
От към управление на инвертора се справя чудесно.
Ама си има трески за дялане.
Точно така се държат и моите.
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Бях обещал да снимам Хевито с консумация под 100W
MHI SRK-20ZS-W в 13 квадрата на отворена врата нагласен на 26С. В цялата къща 26-26.5. Външна температура 23С.
Общата консумация на ватметъра е от 13.06.2019г. когато го монтираха. През по-голямата част от времето сам хлади жилището.
Клип: https://youtu.be/US4esEerLhE
Снимка:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32064&stc=1
Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Нон стоп ли върви?И при какви условия-изложение,остъкляване,изолация. И,ако имаш наблюдения,когато се включи първоначално на не темперирано помещение, каква консумация дава,докато си постигне температурата?
Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
При мен е сравнително хладно, както съм казвал и преди, та не всеки ден пускам климатика, но намерих една цяла седмица когато е работел.
Пускам го 10-11ч. и го спирам към 17-18ч. Слънцето напича прозореца на дневната до към 14-15ч и през това време работи на 2скорост вентилатора (аз си го задавам) без да спира. След 15ч го слагам на 1-ва скорост иначе почва он/оф. Така постоянно си работи следобеда, като изхвърля повече влага от помещението и не спира.
Средната консумация на работа е 7900/38=208W
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32066&stc=1
п.п моментната консумация не мога да кажа с точност каква е, защото ми я закръгля, но съм забелязал, че ако външната е под 32-33градуса я закръгля на 0,1kW ако е по-висока на 0,2kW. Държа 25-26градуса в помещението - повече на 26.
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Цитат:
Първоначално публикувано от
mimojef
Бях обещал да снимам Хевито с консумация под 100W
MHI MSZ-20ZS-W в 13 квадрата
Това "MSZ" да вземеш да го махнеш, че току виж някой се заблудил, че е Електрик, не Хеви. :) Работи аналогично на 60-ката. От 35гр. външна нагоре, слиза до 170W. Под 35гр. - до 110-130W, на около 25-26гр. слиза до 100W, а на около 21-23гр., слиза до 70-80W. Задание 25гр., на Автоматична турбин.
При пуск, когато има да догонва около 2гр., развърта до около 500W, след което работи около час и нещо на 300-450W, докато темперира. После си се установява около гореспоменатите минимуми. Това, при външни около 34-37гр., в 45м2 (115м3). Виждал съм го да развърта и до 1000W, когато има да наваксва повече. Ако влезе в off, тръгва на около 500W, за около минута, след което веднага си слиза на минимума.
Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Да бе! Що съм писал MSZ? Слабост са ми тези Електрици и това е. :)
При температури около 35 ако догонва съм го виждал да работи дълго със 700+ вата. То май там някъде му е максимума.
Вечер в 1 или 2 или 3 часа (зависи кога компа ще вземе тока на сина ми) се изключва. И без друго след 12-1 си е ОФФ. Суртин тръгваме на работа и най късно в 9ч. Вратата на детската се отваря и климатика се пуска. След работа към 17ч. Като се прибера, ако работи с консумация над 500w му пускам климатика в хола да му помогне за 2-3 часа.
Редакция:
В 15:30 часа като се прибрах (преди малко) външната е 34С работи на 165W и хлади около 65м2. Вратата на хола беше затворена понеже малкия се беше осамотил там на неговия комп.
Рядко се случва да се нуждае от помощ. Обикновено когато жената забрави да го включи като тръгне за работа. Тогава големия го включва като се наспи към 10:30-11 и си бичи ежду 400 и 700W
Както се казва "Козата винаги трябва да се държи на синджира". Изложението ми е Юг-Запад и много бързо става компот. Изолацията обаче си казва думата и ако се поддържа климата резултатите са Уникални.
Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
:offtopic: Малко извън темата, интересна е, но...Какво толкова ги следим тези минимуми?
Хитаците не са машини за минимуми, но определено охлаждат добре, за отопление си е направо супер машина.
Накрая като сравня общата консумация тя е същата, като на машини които слизат под 100 вата. Не визирам Японските супер машини, те работят по съвсем различен начин...Просто питам, като невежа и новак, който ползва климатик от съвсем съвсем скоро.