    Дренажната помпа на климатика се включва прекалено често

    Здравейте,

    Поради специфичното място на климатика се наложи тръбния път да мине по тавана и сложиха дренажна помпа за конденза, но се включва прекалено често, като в последния час засичам че работи през 2-3 мин, а дори не е толкова топло и влажно в стаята. Пътят е около 6-7м, като е предимно хоризонтален, а вертикалната част е само от тавана до вътрешното тяло общо около 40см. На какво може да се дължи това? Помпата е Sauermann Si 10, а тялото е 12-ка Дайкин Перфера.

  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2010
    Мнения
    1,600
    #2

    Отговор: Дренажната помпа на климатика се включва прекалено често

    Работи през 2-3 минути ...?
    Звучи като почива 2-3 мин., а колко мин. работи?
    От маркуча тече ли конденз като почне да работи? Щом тече - всичко е наред.
    Ако не:
    От изхода на маркуча надуваш с уста.... и някой да слуша вътре кво се чува.
    Не минава въздух - запушен маркуч.
    Минава въздух свободно и не клокочи вода - датчик за ниво вероятно е проблем.
    Минава въздух и клокочи във вътрешното - помпата или маркуча до помпата има проблем.

  4. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2010
    Мнения
    69
    #3

    Отговор: Дренажната помпа на климатика се включва прекалено често

    Да, исках да кажа че се включва през 2-3 мин и така е от снощи, а през дренажа излиза малко количество вода и се чува клокоченето…

  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,509
    #4

    Отговор: Дренажната помпа на климатика се включва прекалено често

    От изхода на маркуча, който е отвън, се надува с уста, за проверка на възвратния клапан. Не трябва да преминава въздух.

  6. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2010
    Мнения
    1,600
    #5

    Отговор: Дренажната помпа на климатика се включва прекалено често

    Я виж да не е сменен режима на DRY.
    Или да гониш ниски градуси с минимален вентилатор?
    Значи включва, работи 1мин, почива 1-2мин. и пак включва - общо 2-3мин.?
    Колко е малко вода? 20-50-100мл.? Измери.

  7. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2010
    Мнения
    69
    #6

    Отговор: Дренажната помпа на климатика се включва прекалено често

    Режим охлаждане и авто вентилатор, духа си студено през цялото време. От друга страна ми изглежда странно че работи доста спрямо климатиците в другите стаи, при другите почти не върти вентилатор. Количеството е около 20-30мл на око, но нямам директен достъп да го измеря.

  8.  
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Отговори: 19
    Последно: 30-12-16, 22:28
  2. Отговори: 6
    Последно: 12-10-15, 21:02
  3. Голям проблем с дренажната тръба на вътрешното тяло
    От Veselin Zhivkov във форум Въпроси свързани с монтажа