    Искрене на гъвкавите връзки от бойлера

    Здравейте! Сигурен съм,че този проблем не е само при мене. Днес се появи искрене между водопровода и гъвкавата връзка от бойлера.То направо си е волтова дъга.Предполагам,че причината е наличие на потенциална разлика между водопровода и корпуса на бойлера,който е занулен.С многожичен проводник се опитах да направя електрическа връзка между двата елемента/гъвк.връзка и водопровода/ Не съм сигурен до колко е надеждно това решение.
    Очаквам вашето мнение за причините за това явление и техническо решение за отстраняването му.

  2.  
     
  3. Junior Member
    Тук е от
    Jun 2004
    Мнения
    77
    #2

    Re: Искрене на гъвкавите връзки от бойлера

    Провери си ключа на бойлера! Когато му нагорят контактните пъпки (и по-конкретно на нулата!) се получава този "ефект", тъй като се затваря веригата през проводника за заземяване. Те затова и в инструкциите пишат да не се прекъсва нулата от ключа (макар че и аз съм я прекъснал на моя, но съм се доверил на 45А ключ). Ако ти е двупроводна инсталацията, това ти е проблемът със сигурност.
    Друга вероятност е наличие на потенциал между нулевия и заземителния проводник. Трябва да се види откъде тръгва този заземителен проводник (защото до скоро инсталациите по стандарт бяха двупроводникови) и защо има разлика с нулата. Ако е просто разклонение на нулата в твоето ел.табло, трябва да се проверят връзките и да се опроводи наново. Ако идва като кабел "Земя" откъм комшиите, трябва де се търси помощ от Енергото. Тук можеш да получиш и положителен "ефект" от "дефекта", защото получаваш безплатна електроенергия между "земя" и "нула", която можеш да впрегнеш без да товариш излишно електромера!

  4. Member
    Тук е от
    Aug 2006
    Мнения
    229
    #3

    Re: Искрене на гъвкавите връзки от бойлера

    Липсваща или хлабава нула-просто прегледай и затегни нулевия проводник и проблема ще изчезне.

  5. Member Аватара на fikata
    Тук е от
    Apr 2008
    Мнения
    256
    #4

    Re: Искрене на гъвкавите връзки от бойлера

    Благодаря за бързата отзивчивчивост!.Инсталацията ми е двупроводникова.Ще приложа съветите ви още тази вечер-проверка и притягане на връзките на нулевия проводник.

  6. Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    444
    #5

    Re: Искрене на гъвкавите връзки от бойлера

    може нулата в таблото с бушоните да ти е хлабава провери и там!

  7. Member Аватара на fikata
    Тук е от
    Apr 2008
    Мнения
    256
    #6

    Re: Искрене на гъвкавите връзки от бойлера

    Прилагайки съветите ви проблемът е решен.Искренето /волтовата дъга/ между гъвкавата връзка на бойлера и водопровода изчезна. Причината се оказа лош контакт /високо преходно съпротивление/ в ключа на бойлерното табло,вследствие на което бяха нагорели крайщата със стапяне на част от изолацията и кабелната обувка в местата на свързване на нулевия проводник към корпуса на бойлера/зануляването/ и към нагревателя. Сега потенциалната разлика между водопровода и нулевия проводник е 0,5V.
    Не зная защо бойлерните табла трябва да се изпълняват с двуполюсни прекъсвачи, след като мнозинството от жилищните инсталации са изпълнени с двупроводникова система при която нулата се използва като защитен проводник и не трябва да се прекъсва никъде било с ключ/прекъсвач/ или предпазител! За разлика от влизането на новия стандарт /предимно в новите жилища и сгради/ при който вече е задължително вътрешната инсталация да бъде трипроводникова т.е.третия проводник е защитен.
    Още веднъж благодаря на всички за съветите!

  8.  
     
  9. Member
    Тук е от
    Nov 2002
    Мнения
    495
    #7

    Re: Искрене на гъвкавите връзки от бойлера

    За да не се повтаря това нещо е добре, нануляването да се извършва още преди ключа, тоез мост към корпуса на бойлера да се прави от нулевия проводник на входната лустерклема на бойлера!

  10. Member
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    447
    #8

    Re: Искрене на гъвкавите връзки от бойлера

    Цитат Първоначално публикувано от g_velev
    За да не се повтаря това нещо е добре, нануляването да се извършва още преди ключа, тоез мост към корпуса на бойлера да се прави от нулевия проводник на входната лустерклема на бойлера!
    Точно така. Това е един пример какво може да се случи като се поставя комутационен елемент на нулата използвана за зануляване/заземяване. Бяхме го коментирали и тук: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,34527.20.html

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Климатици - линкове (връзки)
    От dmt във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 118
    Последно: 20-12-23, 19:13
  2. Искрене от куплунга на кинескопа
    От evilzet във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 6
    Последно: 16-12-13, 23:18
  3. ЛАН ВРЪЗКИ
    От li4ko72 във форум Мрежи
    Отговори: 3
    Последно: 05-12-08, 19:38
  4. 2 връзки едновременно?
    От peter_nn във форум Мрежи
    Отговори: 5
    Последно: 23-09-07, 14:06
  5. 2 входящи интернет връзки на XP?
    От naughty hacker във форум Мрежи
    Отговори: 3
    Последно: 01-04-05, 00:34

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе