Results 1 to 8 of 8

Искрене на гъвкавите връзки от бойлера

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member fikata's Avatar
    Join Date
    Apr 2008
    Posts
    256
    #1

    Искрене на гъвкавите връзки от бойлера

    Здравейте! Сигурен съм,че този проблем не е само при мене. Днес се появи искрене между водопровода и гъвкавата връзка от бойлера.То направо си е волтова дъга.Предполагам,че причината е наличие на потенциална разлика между водопровода и корпуса на бойлера,който е занулен.С многожичен проводник се опитах да направя електрическа връзка между двата елемента/гъвк.връзка и водопровода/ Не съм сигурен до колко е надеждно това решение.
    Очаквам вашето мнение за причините за това явление и техническо решение за отстраняването му.

  2.  
     

  3. Join Date
    Jun 2004
    Posts
    77
    #2

    Re: Искрене на гъвкавите връзки от бойлера

    Провери си ключа на бойлера! Когато му нагорят контактните пъпки (и по-конкретно на нулата!) се получава този "ефект", тъй като се затваря веригата през проводника за заземяване. Те затова и в инструкциите пишат да не се прекъсва нулата от ключа (макар че и аз съм я прекъснал на моя, но съм се доверил на 45А ключ). Ако ти е двупроводна инсталацията, това ти е проблемът със сигурност.
    Друга вероятност е наличие на потенциал между нулевия и заземителния проводник. Трябва да се види откъде тръгва този заземителен проводник (защото до скоро инсталациите по стандарт бяха двупроводникови) и защо има разлика с нулата. Ако е просто разклонение на нулата в твоето ел.табло, трябва да се проверят връзките и да се опроводи наново. Ако идва като кабел "Земя" откъм комшиите, трябва де се търси помощ от Енергото. Тук можеш да получиш и положителен "ефект" от "дефекта", защото получаваш безплатна електроенергия между "земя" и "нула", която можеш да впрегнеш без да товариш излишно електромера!

  4. Member
    Join Date
    Aug 2006
    Posts
    229
    #3

    Re: Искрене на гъвкавите връзки от бойлера

    Липсваща или хлабава нула-просто прегледай и затегни нулевия проводник и проблема ще изчезне.

  5. Member fikata's Avatar
    Join Date
    Apr 2008
    Posts
    256
    #4

    Re: Искрене на гъвкавите връзки от бойлера

    Благодаря за бързата отзивчивчивост!.Инсталацията ми е двупроводникова.Ще приложа съветите ви още тази вечер-проверка и притягане на връзките на нулевия проводник.

  6. Member
    Join Date
    Jan 2008
    Posts
    444
    #5

    Re: Искрене на гъвкавите връзки от бойлера

    може нулата в таблото с бушоните да ти е хлабава провери и там!

  7. Member fikata's Avatar
    Join Date
    Apr 2008
    Posts
    256
    #6

    Re: Искрене на гъвкавите връзки от бойлера

    Прилагайки съветите ви проблемът е решен.Искренето /волтовата дъга/ между гъвкавата връзка на бойлера и водопровода изчезна. Причината се оказа лош контакт /високо преходно съпротивление/ в ключа на бойлерното табло,вследствие на което бяха нагорели крайщата със стапяне на част от изолацията и кабелната обувка в местата на свързване на нулевия проводник към корпуса на бойлера/зануляването/ и към нагревателя. Сега потенциалната разлика между водопровода и нулевия проводник е 0,5V.
    Не зная защо бойлерните табла трябва да се изпълняват с двуполюсни прекъсвачи, след като мнозинството от жилищните инсталации са изпълнени с двупроводникова система при която нулата се използва като защитен проводник и не трябва да се прекъсва никъде било с ключ/прекъсвач/ или предпазител! За разлика от влизането на новия стандарт /предимно в новите жилища и сгради/ при който вече е задължително вътрешната инсталация да бъде трипроводникова т.е.третия проводник е защитен.
    Още веднъж благодаря на всички за съветите!

  8.  
     
  9. Member
    Join Date
    Nov 2002
    Posts
    495
    #7

    Re: Искрене на гъвкавите връзки от бойлера

    За да не се повтаря това нещо е добре, нануляването да се извършва още преди ключа, тоез мост към корпуса на бойлера да се прави от нулевия проводник на входната лустерклема на бойлера!

  10. Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    447
    #8

    Re: Искрене на гъвкавите връзки от бойлера

    Quote Originally Posted by g_velev
    За да не се повтаря това нещо е добре, нануляването да се извършва още преди ключа, тоез мост към корпуса на бойлера да се прави от нулевия проводник на входната лустерклема на бойлера!
    Точно така. Това е един пример какво може да се случи като се поставя комутационен елемент на нулата използвана за зануляване/заземяване. Бяхме го коментирали и тук: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,34527.20.html

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Similar Threads

  1. Климатици - линкове (връзки)
    By dmt in forum Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Replies: 118
    Last Post: 20-12-23, 19:13
  2. Искрене от куплунга на кинескопа
    By evilzet in forum Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Replies: 6
    Last Post: 16-12-13, 23:18
  3. ЛАН ВРЪЗКИ
    By li4ko72 in forum Мрежи
    Replies: 3
    Last Post: 05-12-08, 19:38
  4. 2 връзки едновременно?
    By peter_nn in forum Мрежи
    Replies: 5
    Last Post: 23-09-07, 14:06
  5. 2 входящи интернет връзки на XP?
    By naughty hacker in forum Мрежи
    Replies: 3
    Last Post: 01-04-05, 00:34

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Top