Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 51

Смяна на инсталация

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

  1. Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    65
    #31

    Re:Смяна на инсталация

    Това ми е отдавна известно но ампери и милиампери са доста различни неща нали?И той не пита коя ще го пази а колко могат да се натоварват ама то човек като не чете....

  2.  
     
  3. Member
    Тук е от
    Nov 2005
    Мнения
    295
    #32

    Re:Смяна на инсталация

    Относно утечките - да споделя и аз нещо от опит, макар че нямам обяснение за него.

    UPS, включен след дефектнотокова защита. В момента, в който се пусне UPS-ът, защитата сработва. Оправи се, когато се завъртя щепсела на UPS-а.

  4. Member Аватара на fikata
    Тук е от
    Apr 2008
    Мнения
    256
    #33

    Re:Смяна на инсталация

    Цитат Първоначално публикувано от fikata
    http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...B8%D1%82%D0%B0

    Усещам,че трябва да се попрочете нещо лесно смилаемо.. за ДТЗ

    Ток на утечката 30 мА
    Номинален ток 16 А 25 А 40 А......изборът е ваш
    Цитат Първоначално публикувано от bbb1
    Това ми е отдавна известно но ампери и милиампери са доста различни неща нали?И той не пита коя ще го пази а колко могат да се натоварват ама то човек като не чете....
    ДТЗ се избира по два параметъра:


    1. Ток на утечката. В случая 30 милиампера





    2. Номинален ток на товара. Който знае консуматорите - той да каже 16А или 25А или 40А или..
    ..

  5. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Тук е от
    Apr 2005
    Мнения
    352
    #34

    Re:Смяна на инсталация

    За това се отделят различните консуматори на различни вериги. Не можеш да очакваш една и съща утечка при товар от 1, 16, 25, 40 и т.н.А.

  6. Member Аватара на fikata
    Тук е от
    Apr 2008
    Мнения
    256
    #35

    Re:Смяна на инсталация

    Цитат Първоначално публикувано от Egu
    За това се отделят различните консуматори на различни вериги. Не можеш да очакваш една и съща утечка при товар от 1, 16, 25, 40 и т.н.А.
    Това нещо не го разбрах.Всеки консуматор на отделна верига според тока на утечката?
    Вместо да се замеряме с фрази предлагам,когото го интересува темата да проче тук:
    http://www.schneiderelectric.bg/bgne...ktnotokovi.pdf

  7. Member
    Тук е от
    Jul 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    481
    #36

    Re:Смяна на инсталация

    Еди и Фиката, Вие спорите ли?, или пишете едно и също? В новите коли има "контакт" подобен на "запалката" , но пише: max 180 W, например... Основното правило е: предпазителят да не може да издържи, по-голямо натоварване от кабелите!(просто казано: предпазителят да е "по-слаб" от кабела!! В противен случай, колата(а и не само кола!, а и жилище) се палят!

  8.  
     
  9. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Тук е от
    Apr 2005
    Мнения
    352
    #37

    Re:Смяна на инсталация

    Аз не споря с никого, просто си изразявам моето мнение.

  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Тук е от
    Aug 2003
    Живее в
    София
    Мнения
    13,807
    #38

    Re:Смяна на инсталация

    Цитат Първоначално публикувано от Egu
    За това се отделят различните консуматори на различни вериги. Не можеш да очакваш една и съща утечка при товар от 1, 16, 25, 40 и т.н.А.
    Утечката не зависи от товара! Товарния ток се затваря във веригата "фаза-неутрала". Утечката се контролира спрямо третия проводник, свързан към заземяването. Тя зависи от изолационното съпротивление във веригите на консуматорите и самата инсталация.

  11. Member Аватара на fikata
    Тук е от
    Apr 2008
    Мнения
    256
    #39

    Re:Смяна на инсталация

    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Утечката не зависи от товара! Товарния ток се затваря във веригата "фаза-неутрала". Утечката се контролира спрямо третия проводник, свързан към заземяването. Тя зависи от изолационното съпротивление във веригите на консуматорите и самата инсталация.
    Много точно казано.Затова съществува и понятието съпротивление на утечката.Токът на товара може да остане константен във времето,докато промяната на състоянието на изолацията /не само стареенето, механичните увреждания, а и външните фактори-влага температура/ могат да доведат до увеличаване на тока на утечката и надвишаване на прага от 30 mA - стойност считана за безопасна за човека.Утечка може да има и при нулев товар..
    ДТЗ е комбинирана защита.Основното и предназначение е контрол на състоянието на изолационното съпротивление и изключване на веригата при влошаването му. Другото и предназначение като максимално-токова защита е на второ място и може да се изпълнява и от предпазител/стопяем или автоматичен/

  12. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Тук е от
    Apr 2005
    Мнения
    352
    #40

    Re:Смяна на инсталация

    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Утечката не зависи от товара! Товарния ток се затваря във веригата "фаза-неутрала". Утечката се контролира спрямо третия проводник, свързан към заземяването. Тя зависи от изолационното съпротивление във веригите на консуматорите и самата инсталация.
    Това което исках да кажа е, че не можеш да очакваш еднаква утечка на бойлер и на един телевизор. Това е така, понеже спецификата на консуматора е различна, а не от неговата мощност. Признавам, че малко ви подведох с неправилното ми формулиране на второто изречение от въпросния ми пост. Идеята за слагане на ДТЗ по отделни кръгове е в това, че в един бойлер си е заложена някаква утечка и с времето тя неминуемо ще расте. Не бива тази утечка да „изяжда“ лимита на останалите консуматори в жилището. Не бива консуматори като бойлери и готварски печи, фурни т.п. да са с една ДТЗ. Затова аз предложих да се разпредели защита на отделни кръгове според консуматорите. Една за бойлер, втора за кухнята, трета за всички останали контакти и четвърта за осветление. Заради една такава утечка не бива да се спира тока на цялото жилище, а да се спре по отделните кръгове. Пада защитата на бойлера - търсиш проблема в бойлера, пада защитата на кухнята - търсиш проблема в кухнята и т.н. През това време обаче останалата част от жилището си е нормално захранена и не стоиш на тъмно.

  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Тук е от
    Aug 2003
    Живее в
    София
    Мнения
    13,807
    #41

    Re:Смяна на инсталация

    Цитат Първоначално публикувано от Egu
    Това което исках да кажа е, че не можеш да очакваш еднаква утечка на бойлер и на един телевизор. Това е така, понеже спецификата на консуматора е различна, а не от неговата мощност. Признавам, че малко ви подведох с неправилното ми формулиране на второто изречение от въпросния ми пост. Идеята за слагане на ДТЗ по отделни кръгове е в това, че в един бойлер си е заложена някаква утечка и с времето тя неминуемо ще расте. Не бива тази утечка да „изяжда“ лимита на останалите консуматори в жилището. Не бива консуматори като бойлери и готварски печи, фурни т.п. да са с една ДТЗ. Затова аз предложих да се разпредели защита на отделни кръгове според консуматорите. Една за бойлер, втора за кухнята, трета за всички останали контакти и четвърта за осветление. Заради една такава утечка не бива да се спира тока на цялото жилище, а да се спре по отделните кръгове. Пада защитата на бойлера - търсиш проблема в бойлера, пада защитата на кухнята - търсиш проблема в кухнята и т.н. През това време обаче останалата част от жилището си е нормално захранена и не стоиш на тъмно.
    Това е друга постановка, но тя е силно неизгодна финансово. Така бих постъпил, ако имам едно помещение, натъпкано със сървъри и комуникационно оборудване, чиято непрекъсваема работа е по-важна от направените за това разходи. В едно домакинство това не е така. Основната функция на ДТЗ е да пази живущите от токов удар, а не контрола на инсталацията и електроуредите. Локализацията на уред с повишена утечка, който задейства ДТЗ е въпрос на 5 - 10 мин и последователно изключване на няколко автоматични или класически предпазители.

  14.  
     
  15. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Тук е от
    Apr 2005
    Мнения
    352
    #42

    Re:Смяна на инсталация

    Да прав си за финансовия въпрос, но как ли ще постъпиш ако си насапунисан в банята и в този момент ти падне ДТЗ в целия апартамент? Ако по някаква причина няма никой в къщи за период от 2-3 дни и спре тока поради падане на ДТЗ какво става с твоя фризер и хладилник? Хубаво е нещата да се премислят много добре.

  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Тук е от
    Aug 2003
    Живее в
    София
    Мнения
    13,807
    #43

    Re:Смяна на инсталация

    Цитат Първоначално публикувано от Egu
    Да прав си за финансовия въпрос, но как ли ще постъпиш ако си насапунисан в банята и в този момент ти падне ДТЗ в целия апартамент? Ако по някаква причина няма никой в къщи за период от 2-3 дни и спре тока поради падане на ДТЗ какво става с твоя фризер и хладилник? Хубаво е нещата да се премислят много добре.
    Това са прости житейски ситуации, които се решават лесно - доизмиваш се от сапуна на тъмно и тогава тръгваш за фенерчето и да търсиш причината. А с хладилника и фризера ще се случи същото, ако падне ДТЗ на техния токов кръг. Човек никога не може да се опази на 100% от всички реални и мними опасности и възможности. А по законите на Мърфи те винаги ще се случат.

  17. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Тук е от
    Apr 2005
    Мнения
    352
    #44

    Re:Смяна на инсталация

    Е то по тази логика не ни е нужна и ДТЗ. Толкова време сме карали без нея, значи и сега не ни трябва. Твоят отговор е логичен разбира се, но отново обвързан с финансовия въпрос, което си е пак компромис.

  18. Moderator
    Тук е от
    Oct 2008
    Мнения
    1,491
    #45

    Re:Смяна на инсталация

    ДТЗ се монтира на отделни токови кръгове като осветлението няма нужда от това.Основната и функция е превантивната защита на хората от поражение на ел.ток,поради тази причина е добре да бъде монтирана на токови кръгове захр.помещения като бани ,мокри помещения и т.н.За защита на консуматорите от пренапрежения е по добре да се използува катоден отводител,монтира се на входа на таблото и отвеждат вълната на пренапрежение към земя като по този начин тя не достига до консуматорите.Компютри, принтери,битови ел.уреди и т.н винаги дават утечки при нормалната си работа и са предпоставка за лъжливо сработване на дтз.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Инсталация на win xp
    От dantazz във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 17-04-06, 16:17
  2. инсталация на win 3.1
    От iovkito във форум Windows
    Отговори: 7
    Последно: 13-03-06, 19:30
  3. Инсталация на PHP
    От mmxmmx във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 5
    Последно: 29-11-05, 20:15
  4. Инсталация на Вин хп сп1
    От bursi във форум Windows
    Отговори: 2
    Последно: 23-10-05, 14:16
  5. Отговори: 0
    Последно: 11-08-05, 18:21

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе