Резултати от 1 до 6 от общо 6

ел табло със старите автоматични предпазители-проблем

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Aug 2007
    Мнения
    11
    #1

    ел табло със старите автоматични предпазители-проблем

    проблема е следния: От два дена ми се изключва предпазителя на кухнята без нищо да е включено,като преди да изключи няколко пъти издумква без да падне . Това изпукване е многократно и в период от 6-7 часа и тогава пада предпазителя и гл. предпазител също.По времи на изпукванията няма изкра или пушек, просто се мъче да падне предпазителя а и лампите премитват. Предпазителя е 25а а главния е от новите 63а. Няма нагоряло и всички връзки са затегнати и здрави. Днес в кухнята работеха пералня, сушилня,хладилник и кафемашина и предпазителя не падна. Помогнете да си реша проблема!

  2.  
     
  3. Moderator
    Тук е от
    Nov 2001
    Мнения
    5,736
    #2

    Re:ел табло със старите автоматични предпазители-проблем

    Ами смени си предпазителя. Ако таблото не е от най-старите и бушоните са на еврошина смяната ще стане много лесно, но ако таблото е от най-старите ще трявба да си смениш таблото или да го модифицираш. Да слижиш шина и нови бушони. Ако си на еврошина сменяй всички бушони, като за главен сложи автоматичен. Главния ще се сложи пак на шината.

  4. Junior Member
    Тук е от
    Aug 2007
    Мнения
    11
    #3

    Re:ел табло със старите автоматични предпазители-проблем

    от старите апартаментски табла е и ще трябва да го сменя с ново, но ме претиснява да не би причината да е в кабелната линия към кухнята. Имам впредвид,че удължавахме кабелите за контактите на новата тераса преди две години и връзките не бяха направени добре

  5. Junior Member
    Тук е от
    Aug 2007
    Мнения
    11
    #4

    Re:ел табло със старите автоматични предпазители-проблем

    разбрах откъде се чува това изпукване не е от предпазителя а от разклонителната кутия . Над нея е текло от големите дъждове по тръбите на водата и отдушника и сигурно се е навлажнила и пука...

  6. Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    162
    #5

    Re:ел табло със старите автоматични предпазители-проблем

    Сменяй таблото дошло му е времето. Ако пак го прави намери снадките където сте ги правили и ги оправи като снадката остане в разклонителна кутия за по удобно.

    Изпреварил си ме отвори я въпросната кутия и си оправи връзките. Разбира се и теча че вода и ток не се понасят.

  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Тук е от
    Aug 2003
    Живее в
    София
    Мнения
    13,807
    #6

    Re:ел табло със старите автоматични предпазители-проблем

    Цитат Първоначално публикувано от dian1969
    разбрах откъде се чува това изпукване не е от предпазителя а от разклонителната кутия . Над нея е текло от големите дъждове по тръбите на водата и отдушника и сигурно се е навлажнила и пука...
    Това е причината за изключването и на предпазителите - намокрена изолация и късо, което се появява периодично. Най добре е или да спреш тока към тази кутия докато изсъхне или да я поизсушиш с един сешуар. Може да стане сериозна беля!

  8.  
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Паралелно свързани автоматични предпазители
    От Валентин Ласков във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 4
    Последно: 02-10-15, 01:19
  2. Продавам релета и автоматични предпазители
    От disgorche във форум Приключили продажби
    Отговори: 0
    Последно: 16-07-12, 22:09
  3. Отговори: 2
    Последно: 17-06-12, 10:26
  4. Проблем със ел. табло в апартамент
    От traat във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 34
    Последно: 16-01-12, 22:32
  5. Модул за автоматични фарове
    От BaHko_goTuHoTo във форум Автомобили
    Отговори: 17
    Последно: 20-03-11, 22:12

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе