Резултати от 1 до 10 от общо 10

FTX35JV1B Грешка U4 (Unspecified voltage) ???

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    May 2009
    Мнения
    21
    #1

    FTX35JV1B Грешка U4 (Unspecified voltage) ???

    Грешката е UA - (Unspecified Voltage) .... сгрешил съм заглавието

    Колеги имам проблем с откриването проблема на този климатик.
    При подаване на захранване вътрешната електроника след 10 секунди започва да писука.
    При диагностика с дистанционното вади грешка: UА (Unspecified voltage).
    Излиза, че не си харесва някакво напрежение по вътр. ел-ка (може би 310-те волта, който реално са на лице)....
    Някой сблъсквал ли се е с този проблем и може ли да ме насочи ?
    Благодаря предварително !
    П.п. до колкото схващам идеята: трябва вътрешната електроника да подаде през комуникационния кабел 220V на външната електроника посредством реле, външното импулсно да сработи, после това захр. се спира и започва комуникацията.
    Тук това не се случва, няма желание дори да завърти турбината ако го стартирам в режим вентилатор. Никаква комуникация не се опитва процесора да проведе в режим топло или студено (меря директно пиновете на процесора).
    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Този пост е редактиран от _Technics; 10-12-17 в 14:47.

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,749
    #2

    Отговор: FTX35JV1B Грешка U4 (Unspecified voltage) ???

    U4 - Malfunction of transmission between indoor and outdoor unit - казано по просто - липса на комуникация. Според мен, проблема е отвън.

  4. Junior Member
    Тук е от
    May 2009
    Мнения
    21
    #3

    Отговор: FTX35JV1B Грешка U4 (Unspecified voltage) ???

    Колега, UA е грешката тъкмо се чудя как да коригирам заглавието на темата !

  5. Senior Member
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,580
    #4

    Отговор: FTX35JV1B Грешка U4 (Unspecified voltage) ???

    Ето ти грешките.

    Изпратено от моят Galaxy S6 с помощта на Tapatalk

  6. Junior Member
    Тук е от
    May 2009
    Мнения
    21
    #5

    Отговор: FTX35JV1B Грешка U4 (Unspecified voltage) ???

    Колега това в дясно за моета грешка UA не успявам да го разбера, би ли помогнал ?

  7. Senior Member
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,580
    #6

    Отговор: FTX35JV1B Грешка U4 (Unspecified voltage) ???

    UA Също е комбинирана грешка в комуникацията.И както ти е писал Сашо най вероятно външната платка има проблем.Изтегли си Дайкинсървиз и се проверявай грешките по-лесно.

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Aug 2007
    Мнения
    66
    #7

    Отговор: FTX35JV1B Грешка U4 (Unspecified voltage) ???

    Според https://www.daikin.com/products/ac/s..._errorcode.pdf UA при сплит системи означава :
    Defect of indoor/outdoor powersupply
    Възможни причини за грешката според Дайкин
    Wrong model connections
    Improper power supply
    Wrong PCB connected
    Defective PCB
    Проблема може да е и в двете платки .

  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Тук е от
    Mar 2011
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,709
    #8

    Отговор: FTX35JV1B Грешка U4 (Unspecified voltage) ???

    Не виждам силово реле.. Значи двете тела външ./вътр. са захранени постоянно. Във външното ли влиза захранването(от контакта) или вътрешното? Осцилоскоп имаш ли?
    Пиновете на процесора недей!

  11. Junior Member
    Тук е от
    May 2009
    Мнения
    21
    #9

    Отговор: FTX35JV1B Грешка U4 (Unspecified voltage) ???

    Rumb@ta ---> http://www.service-ruse.eu/forum/top...t=1#1512905557 тука по нагледно един колега е постнал схема на начина за пускане. Не се ли пусне 220V по червения комуникационен кабел - няма да тръгне външното импулсно Проблема на 100% е във вътрешната електроника, не си харесва нещо и нито пуска това управление на външната платка нито мотора на турбината, нито тръгва някаква комуникация до оптроните. Въпроса е по кои пинове какво чете процесора, освен: датчик... и до тук Процесора за да набие UA значи на точно определен пин нещо не му харесва. Грешката за комуникация е друга.

  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Тук е от
    Mar 2011
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,709
    #10

    Отговор: FTX35JV1B Грешка U4 (Unspecified voltage) ???

    В голяма грешка си! Като гледам променливотоковото захранване за вътрешното идва от външното тяло. Тъй - по белия и черния трябва да имаш 230VAC постоянно, а по червения ти върви комуникацията, по който не тече 230В. Това реле е нужно само за да получи процесора едни синхронизиращи импулси чрез оптроните и да заработи комуникацията. Схемата образна и блокова.

    Първото което трябва да провериш е дали външното има слаботоковите напрежения (свети ли диода). Ако са в норма - същото и за вътрешната електроника - 15, 12, 5V дали са в норма.





    Схемичката за комуникация трябва да получава сигнали и от двата захранващи проводника. И за това е релето. Виж дали свети диода на външното и на вътрешното и пиши. След това ще видим.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. грешка Е471, самсунг AQV12VBA грешка Е471??
    От blajoblajo във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 9
    Последно: 10-02-11, 15:26
  2. ГРЕШКА
    От Z*E*W*A във форум Общ - софтуер
    Отговори: 3
    Последно: 04-11-06, 22:04
  3. какво прави VTT voltage ?
    От g_ishkitiev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 1
    Последно: 10-09-04, 19:58
  4. +5V StandBy voltage
    От WhiteRaven във форум Общ - хардуер