Резултати от 1 до 10 от общо 10

12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member
    Тук е от
    Oct 2008
    Мнения
    620
    #1

    12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.

    Колеги някой да ме насочи къде да търся информация за тази греша. Знам, че по форума някъде беше описана, но не я намерих. Ако знаете какво значи, помагайте! Индикацията е следната: Оперейшън и таймер мигат заедно 4 пъти, а след това само таймер 3 пъти. няколко сек. пауза и се повтаря.

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,686
    #2

    Re:12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.

    ... Грешка 4/7 - Грешка контролна платка на вътрешно тяло - Защита постоенен стоп при VDD

  4. Member
    Тук е от
    Oct 2008
    Мнения
    620
    #3

    Re:12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.

    А какво значи това, колега?

  5. Moderator Аватара на Jackas
    Тук е от
    Jan 2007
    Мнения
    1,260
    #4

    Re:12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.


  6. Member
    Тук е от
    Oct 2008
    Мнения
    620
    #5

    Re:12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.

    Разгледах, линовете, но сяъш става въпрос за нещо малко по-различно там. Макар, че не съм сигурен, де. И при мен проблемът се появи след стартиране на плазмата.
    Да ми дадеш линк към описание на грешките, можеш ли?

  7. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,686
    #6

    Re:12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.

    ... Виж грешките не са точна автодиагностика. Може да се тълкуват ралично, освен ако грешката не е конкретна. Аз самия се боря с една грешка от няколко дни. Ако имаш идея откъде е дошла грешката то търси и решението там. Виж си плазмата дали е сложена добре, дали капака е добре затворен и т.н.

  8.  
     
  9. Moderator Аватара на Jackas
    Тук е от
    Jan 2007
    Мнения
    1,260
    #7

    Re:12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.

    Линк не мога да ти дам. Нямам спомен вече откъде съм теглил сервизното, което е доста подробно

    VDD permanence stop
    protection
    (Electric air clean)
    When the air cleanness monitor trial protection operates 4 times.
    > Only clean air permanent stop.
    [Diagnosis Point]
    The front panel is closed.
    The foreign body such as dust doesn't adhere.

    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako
    И при мен проблемът се появи след стартиране на плазмата.
    При това положение съм почти 100% сигурен, че проблемът е същият

  10. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,686
    #8

    Re:12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.


  11. Moderator Аватара на justify
    Тук е от
    Jun 2009
    Мнения
    9,302
    #9

    Re:12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.

    nako-bako да си отвориш капака, да си извадиш плазма касетата и да я вкараш обратно на мястото й внимателно докато плътно си легне на мястото и чуеш щракване.След това да си затвориш хубаво капака на вътрешното тяло-докато щракне от двете страни, че аз заради един недобре затворен преден капак на вътрешното тяло си мислех 8-10 месеца че нямам плазма/повредила се е.6-8 пъти намествах и така и не го намсестих като трябва.Бях слагал едни текстилни лепенки под капака да уплътняват и да няма пукане(щот нали съм перфекционист та и климатика требе да е като мен ), ама се оказа голяма грешка повдигаща предния капак и задействаща защитата.Та и при теб така.Ако си мил филтъра и си го "мушнал" влажен пак се задейства защита.защитата се задейства и при много висока влажност-например пари от баня или от готвене.

    Та първо направи каквото ти казваме, а след това-утре пак ще говорим.Утрото е по-мъдро от вечерта...

  12. Junior Member
    Тук е от
    May 2011
    Мнения
    79
    #10

    Re:12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.

    +1

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Климатик Toshiba RAS-10SKV-E Мигат Timer и Operate
    От modac във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 7
    Последно: 05-02-16, 10:48
  2. 12LGC - мига 5 пъти operation и 2 пъти timer
    От mihov79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 135
    Последно: 01-08-12, 15:03
  3. Fujitsu ASYA 12LGC - 2 пъти мига timer.
    От eternal_frost във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 8
    Последно: 09-08-11, 07:18
  4. Отговори: 2
    Последно: 01-02-11, 20:08
  5. Отговори: 10
    Последно: 26-01-10, 22:15

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе