Замръзване на външно тяло на АOYG14LEC Fujitsu.

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. SAS
    SAS е офлайн

    Тук е от
    Oct 2014
    Мнения
    10
    #16

    Отговор: Замръзване на външно тяло на АOYG14LEC Fujitsu.

    Нищо не е тествано. Това е само по описание на клиента,който каза че мига 8 пъти. В раздела кодове грешки за Fudjitsu излезе - PFC circuit error.
    Опитвам се да си помогна с повече информация преди да пътувам до клиента, който е доста далече от мен.
    Не се сърди, просто се опитвам да си помогна.

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,696
    #17

    Отговор: Замръзване на външно тяло на АOYG14LEC Fujitsu.

    ... Разбирам те, но как разбра, че това е грешката? Пак казвам, както и колегата по-горе - няма грешка само с 8 мигания на Operation? Грешката която си дал е 8 мигания на Operation + 4 мигания на Timer?

  4. SAS
    SAS е офлайн

    Тук е от
    Oct 2014
    Мнения
    10
    #18

    Отговор: Замръзване на външно тяло на АOYG14LEC Fujitsu.

    Ок. Благодаря. Това което получих като коментар от теб ми помогна не малко

  5. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,696
    #19

    Отговор: Замръзване на външно тяло на АOYG14LEC Fujitsu.

    Отивай на място, започни с манометрите и амперклещите. Нищо чудно да няма и фреон машината.

  6. SAS
    SAS е офлайн

    Тук е от
    Oct 2014
    Мнения
    10
    #20

    Отговор: Замръзване на външно тяло на АOYG14LEC Fujitsu.

    Клиента каза че преди да замръзне външното тяло и да спре климатика духа нормално много топло,следователно има фреон. На място ще се провери всичко. Благодаря.

    - - - - - - - - - -

    Благодаря.

    - - - - - - - - - -

    Възможно ли е,всъщност климатика да спира и да влиза в процес на Дефрост, като мига само Operasjon, a клиента да мисли че се е повредил...

  7. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #21

    Отговор: Замръзване на външно тяло на АOYG14LEC Fujitsu.

    Ами и това е възможно, като гледам ТТ данните на клиента.Може и паузата да си е измислил, а да няма големи паузи между миганията.
    Mega одобрява това.

  8.  
     
  9. SAS
    SAS е офлайн

    Тук е от
    Oct 2014
    Мнения
    10
    #22

    Отговор: Замръзване на външно тяло на АOYG14LEC Fujitsu.

    Благодаря. Ще пиша как са се развили нещата.

  10. Moderator Аватара на Kasap
    Тук е от
    Oct 2008
    Живее в
    Лудница
    Мнения
    7,804
    #23

    Отговор: Замръзване на външно тяло на АOYG14LEC Fujitsu.

    Цитат Първоначално публикувано от SAS Виж публикацията
    Възможно ли е,всъщност климатика да спира и да влиза в процес на Дефрост, като мига само Operasjon, a клиента да мисли че се е повредил...
    Засега това ми звучи като най-вероятната причина.

  11. Senior Member
    Тук е от
    Nov 2010
    Живее в
    Бургас
    Мнения
    1,282
    #24

    Отговор: Замръзване на външно тяло на АOYG14LEC Fujitsu.

    А на стр 02-01 от сервизното каква е тази таблица?

    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Клиента нещо бърка, няма грешка само с мигане на ОПЕРЕЙШЪН.Да не е липса на фреон или повреден сензор на външното, да речем.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 2 от 2 ПърваПърва 12

Подобни теми

  1. Външно тяло - Бие ток ?
    От PValkov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 25-10-13, 12:09
  2. Външно тяло
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 30-01-12, 17:02
  3. Отговори: 5
    Последно: 23-08-11, 13:58
  4. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 17:30
  5. Замръзване на външното тяло заради маркуча
    От todor_l във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 7
    Последно: 15-10-07, 23:23

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе