Резултати от 1 до 5 от общо 5

Haier HUM 24 HA 03/R2 проблем

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member Аватара на frick
    Тук е от
    Apr 2011
    Мнения
    512
    #1

    Haier HUM 24 HA 03/R2 проблем

    Проблема на този климатик се състои в следното: при стартиране на охлаждане натоварва до 3А и остава в това положение. Монтиран е със смукателната тръба 12 вместо 16. Тръбния път е 3 метра. Газта е с количество по табела 1,4кг. T*вх=23*C T*изх=14*C на вътрешното тяло при зададени 16*C и вентилатора е на max. Външна температура 24*C.Имам съмнение ,че това се дължи на тръбата ,която е монтирана 12 вместо 16мм. Някакви идеи за проблема или сервизно за този модел.

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,989
    #2

    Отговор: Haier HUM 24 HA 03/R2 проблем

    А защо е монтиран с тази тръба? Подмения я с правнилния размер.

  4. Member Аватара на frick
    Тук е от
    Apr 2011
    Мнения
    512
    #3

    Отговор: Haier HUM 24 HA 03/R2 проблем

    Момчетата от фирмата ,която е монтирала климатика са тръгнали с размера на тръбата ,която излиза от вътрешното тяло и на около 10см. от крана на външното тяло е заварили 16мм. тръба.

  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,989
    #4

    Отговор: Haier HUM 24 HA 03/R2 проблем

    Типичен монтаж на техноклима а пак са я заварили аз съм срещал такива дето само са нахлузени за да уплатни в гайката.
    Но маи не е това проблема а в електрониката.

  6. Member Аватара на frick
    Тук е от
    Apr 2011
    Мнения
    512
    #5

    Отговор: Haier HUM 24 HA 03/R2 проблем

    Имаш предвид външната електроника.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Проблем с Haier HSU-09H03/R2 (DB)
    От break_men във форум Климатици Haier
    Отговори: 4
    Последно: 12-07-12, 22:31
  2. Haier HSU-09HV03/R2(DB) с проблем
    От joli_ във форум Климатици Haier
    Отговори: 28
    Последно: 10-10-11, 23:40
  3. HAIER HSU-12RU03/R2 (SDB) - ПРОБЛЕМ!!
    От alexandrovpl във форум Климатици Haier
    Отговори: 9
    Последно: 11-01-11, 18:00
  4. Haier HSU-12RA03/R1(B) - проблем
    От Mr. Bean във форум Климатици Haier
    Отговори: 14
    Последно: 17-02-10, 00:16
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2, Haier HSU-12H03/H(DBP) или Haier HSU-12HB03/R2(DB)
    От did във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 1
    Последно: 04-12-06, 20:13

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе