GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
Здравейте,
Тези 100% при -18С от сервизното изглеждат много добре. Ако има някой, който би го потвърдил, аз се отказвам от MHI SRK63ZR-S или 14LTCN и забивам U-CROWN в хола.
Понеже не вярвам, ровя и търся истината.
На този линк има малко тестове , които показват, че COP при -7С пада на около 2,6, което изглежда малко по-реално.
Съдържание на http://www.airtradecentre.bg/PDF/new/Certificates/GREE U-crown
Отговор: GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
RAS-10G2KVP-E запазва 100% при -12°С. Не виждам нещо особено или недостижимо? Дори COP-а е над 2,5.
Отговор: GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
Цитат:
Първоначално публикувано от
georat
Здравейте,
Тези 100% при -18С от сервизното изглеждат много добре. Ако има някой, който би го потвърдил, аз се отказвам от MHI SRK63ZR-S или 14LTCN и забивам U-CROWN в хола.
Понеже не вярвам, ровя и търся истината.
На този линк има малко тестове , които показват, че COP при -7С пада на около 2,6, което изглежда малко по-реално.
Съдържание на http://www.airtradecentre.bg/PDF/new/Certificates/GREE U-crown
Защо да не е вярно според теб?
Двустъпален инвертор + инжекция + 3-ен топлообменник, специално приспособен за студен климат и на отопление би трябвало да има стабилна работа до -30°. Поне така го дават.
Според сравненията на един сайт, U-crown уверено побеждава Дайкин уруру-сарара и Панасоник хийтчардж при независими тестове във Финландия.
Според написаното, при -30° външна температура на U-crown му дават 3 часа непрекъсната работа на отопление и 10 минути дефрост, а на Уруруто на Дайкин 22 минути на отопление и 12 минути размразяване.
При -25° U-crown е работил стабилно без размразяване в продължение на 2,5 часа, а Дайкина е поддържал същият цикъл - 22 минути отопление, 11 минути размразяване.
Дали написаното е вярно, не мога да кажа. Нито го имам климатика, нито съм го тествал.
2 Прикачен файл(ове)
Отговор: GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
Цитат:
Първоначално публикувано от
dodo_pv
RAS-10G2KVP-E запазва 100% при -12°С. Не виждам нещо особено или недостижимо? Дори COP-а е над 2,5.
Много ми се иска да е така, но уви, друго виждам.
Прилагам графиката от сервизното:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23219&stc=1
Eurovent :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23220&stc=1
Специално при Дайсейкай8 спада на мощността е толкова, че при -7С е 60%, при -12С сме на около 46%.
Понеже мен ме интересува 16ката, на -7С аз чета по данните да отдава 3,98kW ( COP 2,6 ) , което за мен е недостатъчно,
докато ако е вярно сервизното на U-Crown18 там си получавам 5,28kW практически до -18С и нямам грижи
с топлото и жената.
Къде греша се питам?
Отговор: GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
Колега, отдавна ти писах, че гледаш, но не виждаш. Не си наясто какво означава процент, какво е ординатна ос, какво е номинал и какво е максимал на развъртане на една машина. Постнах и една таблица, която също не разбираш. Аз не съм в състояние да ти помогна повече, освен да ти дам съвет да се обърнеш към специализирана фирма, която да ти каже точно каква машина да си закупиш и да ти я монтират. Много усилия хабиш за нищо.
Отговор: GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
dodo_pv, понеже съм прекалено възпитан, ще ти благодаря за отговора.
Не ми се коментира доколко съм "наястно". Нямам претенции доколко съм "наястно" нито с процентите ( предполагам това не е много вкусно и градуса му не е под 40 ), за ординатната ос направо ще викаме някой космонавт, а за номинал и максимал какво да ти кажа просто незнам... Специализирана фирма ще извикам задължително и благодарение на този форум вече имам и идея за това, но надявам се не ти пречи да продължавам да си задавам въпросите, колкото и да са глупави. Къде греша? Кое не разбирам? Защо да не сложа Дайсейкай8-16ка, а U-Crown18_ка. С какво е по-добра? Глупави ли са въпросите ми? Моля да бъда извинен за което. Мир ;)
Отговор: GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
Въпросите не са глупави. Двете машини са доста различни, конструирани са да работят при различни условия и не е ясно точно какво би те устроило най-добре. Затова трябва оглед от специалисти. Не съм споделил личното си мнение, защото нямам ucrown, а и не е важно. За читателите намирам за по-важно да разберат, че с техническите данни се спекулира и не се разбират правилно. Как и защо, всеки е свободен да се ориентира сам. Жокерите съм ги дал. Не ни трябват космонавти.
Отговор: GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
ЦЪК
Тук се коментираше зимата при -12...-15 кой климатик до колко развърташе. Според ватметрите, отдаденото няма кой да го измери.
Отговор: GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
Технологичното превъзходство на Gree-то е безспорно. Джак е споменал важните аспекти. Сравнението е като китайски самолет и японска Тойота Камри. Кое ще вози по-меко и по-бързо?
Отговор: GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
Каква е причината Короната все още да не е получила сертификат от така уважаваният и ценен Евровент? Хардуера на китаеца е впечатляващ, но хората все още се предубедени и имат едно наум към марката... Ти за какво помещение го гласиш?
Отговор: GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
За хол 41 м2 , североизточно изложение , вътрешен отвсякъде с топлещи съседи отгоре и отдолу, с 5 камерен саламандър и двоен стъклопакет. Като пример за топлозагуби след голямата зима си направих експеримент с едно Tesy 2kW само без помощ държеше 25С без проблем. Там съм с 24ка конвенционалка, но съм почти решен да я сменям. Дайсейкай 8 ми харесва много как работи в едната спалня, но с това сервизно ме плаши дали зимата ще има мощност 16ката. Не ставам за К2У, иначе с кеф бих забил една от Сашо. До тук съм си направил сметката, че AWYZ 14 LB Nokria ще е най-оптимален вариант, но го няма вече. MHI SRK63ZR-S е като че ли най-добре от наличните, много добри характеристики има и 14LTCN ( на -15С отдавал 5,4kW, на -25С отдавал 4,5kW, което мен изцяло ме устройва ). Ако обаче имаше някой, който може да даде достатъчно добри аргументи за U-Crown, готов съм и да е U-Crown. Затова и се ровя из нета за тестове и повече информация.
Поздрави
Отговор: GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
Цитат:
Първоначално публикувано от
Ventsislav Negentsov
Технологичното превъзходство на Gree-то е безспорно. Джак е споменал важните аспекти. Сравнението е като китайски самолет и японска Тойота Камри. Кое ще вози по-меко и по-бързо?
Мислех да си спестя мнението, но словосъчетанието "технологично превъзходство" в темата е изключително неточно и подвеждащо. Подобно е сравнението между космическа совалка и евтин еърбъс (бойнг). Когато ти се налага да летиш редовно между Ню Йорк и Сейнт Луис, нямайки някакви ограничения в бюджета, правилният избор е самолета. Защото придвижватето става по-бързо, по-евтино и по-комфортно. Ако (изобщо) на територията на страната се намери място, което предлага на евентуалния потребител да се възползва от конструктивните (не технологични!) предимства на U-crown, то там би се оказало, че строителството е ниско, начичието на безплатен дървен материал за отопление е неограничен и какъвто и да е електрически метод за отопление би се оказал безумен.
Отговор: GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
Прав си, "конструктивен" е по-точната дума.
Re: GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
Купи си истински инвертор, от доказала се марка, gree имат да се учат още доста, ще ти работи като конвенционалка он офф постоянно, отделно че колко дни в годината са под -20 че се гледа това.
Отговор: GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
Цитат:
Първоначално публикувано от
georat
За хол 41 м2 , североизточно изложение , вътрешен отвсякъде с топлещи съседи отгоре и отдолу, с 5 камерен саламандър и двоен стъклопакет. Като пример за топлозагуби след голямата зима си направих експеримент с едно Tesy 2kW само без помощ държеше 25С без проблем. Там съм с 24ка конвенционалка, но съм почти решен да я сменям. Дайсейкай 8 ми харесва много как работи в едната спалня, но с това сервизно ме плаши дали зимата ще има мощност 16ката.
Дайсекай 16 е прекалено слаб за 41 квадрата. За такова голямо помещение трябва нещо по-мощно. Нокрия наистина би била подходяща, но свършиха.