Колеги,има ли някой случай в който,Мидея-MSG-12AR,на етикета му пише,че събира 1050гр.-R22,но с това количество газ работи на близо 29-31bar. и ток близо 6,5-7,5А.След като изтеглих 150гр.първо,падна нал. на 24-26bar. и ток 5,8-6,2А,също не ми допадна!И тогава получих прозрение!Един друг MSG-12AR-стоеше в ъгъла,само вн.му капак и мернах етикета.За ужас на мене пишеше 850гр.-R22,въпросния клим.го докарах до това кол.газ и всичко си дойде на мястото-нал.22-23bar и ток4,8-5,2 А.Дали някой колега ми е направил номер да размени капаците,аз не зная.Въпроса ми е,има ли някой друг такава случка?![]()





Колега,няма запушване вече 2-ри месец работи и топли мн.добре едно стайче12-15кв.м.Интересува ме дали на някой друг майстор му се е случвало такова нещо.А другият ми невероятен случай с Мидейка е,че чисто нова нямаше грам газ и умишлено звънкам от време на време на клиента уж за да напомня за профилактика или нещо друго,но всъщност клим.работи отлично и отникъде не изпуска....странно,но факт!