Изключваш ли го от захранването? Включваш го на охлаждане. После му дърпаш захранващия кабел. Чакаш 10-15 мин. Включваш го и виж дали ще тръгне да охлажда.
Четрипътния е във външното тяло, ама е притеснително щом задаваш такива въпроси.
Изключваш ли го от захранването? Включваш го на охлаждане. После му дърпаш захранващия кабел. Чакаш 10-15 мин. Включваш го и виж дали ще тръгне да охлажда.
Четрипътния е във външното тяло, ама е притеснително щом задаваш такива въпроси.
Този пост е редактиран от bobivg; 31-03-24 в 10:23.
Благодаря на всички за мненията, утре ще се свържа със сервиза.
а вакумиран ли е при монтажа ?
В сервизното на друг модел Midea EL-01 го дават да е липса на комуникация между двете тела, което води към проблем с платките най-често.
Sent from my 2201116PG using Tapatalk
днес пичовете от гаранционния сервиз се забавляваха близо два часа. освен подменени електронни компоненти и една бобина (соленоид), правиха и корекции по трасето на фреона във въшното тяло, по препоръка на производителя. машината работи нормално след подмяната.