15ката е с друго външно тяло много по голямо но като цяло си прав .. същата тенденция я има и при други битови уреди ,коли и каквото се сетиш .. производителя си гледа печалбата
15ката е с друго външно тяло много по голямо но като цяло си прав .. същата тенденция я има и при други битови уреди ,коли и каквото се сетиш .. производителя си гледа печалбата
При вида на този" климатик" изпитвам неистова радост че предпочетох да работя с друга марка японски климатици.Между другото какво им беше обяснението от централата на МЕ ? 100% са обвинили монтажната група,електрото,водното,ТЕЦ-а или Дядо Коледа ...
По въпроса с нагревателите...Не ги слагайте и спете спокойно.Виждал съм нацепен от ламелите нагревател,и знам със сигурност за един смъртен случай на колега.Знам че много хора няма да се съгласят по този въпрос,но вие си знаете.Както беше казал някой всеки си носи отговорностите за действията или бездействието си.Аз лично предпочитам да направя една стабилна дупка с флекса отдолу,селско малко ама по добре ...
Първоначално публикувано от FormatC
Забрави да споменеш Костов
След малко четене по сервизните инструкции ето малко данни при различните марки кога спира процеса на саморазмразяване на външното тяло:
Mitsubishi Heavy
Повечето инвертори:
Ending conditions (Operation returns to the heating cycle when either one of the following is met.)
1 Outdoor heat exchanger sensor temperature: 13°C or higher
2 Continued operation time of defrosting for more than 10 min.
General-Fujitsu
Повечето инвертори:
Defrost operation is released when the conditions become as:.
Outdoor heat exchanger temperature sensor value is higher than 16°C or
compressor operation time has passed 15minutes.
DAIKIN
Няма точни данни за всеки конкретен модел:
Conditions for Canceling Defrost
The judgment must be made with heat exchanger temperature: 39°F~72°F (5°C ~ 21°C)
Mitsubishi Electric
CHANGE IN DEFROST SETTING/поставено заводски или махнато мостче на платката на външното тяло/
When the JS wire of the outdoor Inverter P.C. board is cut/ soldered, the defrost finish temperature is changed.
Jumper JS wire MUZ-FA25VA MUZ-FA35VA
Soldered (Initial setting) 5 °C 10°C
cut 8 °C 13°C
Jumper JS wire MUZ-GC25VA MUZ-GC35VA
Soldered (Initial setting) 5 °C 8°C
cut 8 °C 15°C
Извод: При Mitsubishi Electric за да се избегнат всякакви рискове при много ниски температури и мъгла е добре да се махне мостчето от платката или да се закупи нагревател на отводняването/те предлагат фабрични/.
То и с голямото тяло нещата са съвсем зле. Непоправимо!!!Първоначално публикувано от Alexi