Резултати от 1 до 6 от общо 6

GC 25VA не топли

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2009
    Мнения
    14
    #1

    GC 25VA не топли

    Здравейте,нуждая се от помощ. Климатика го имам от 2007г. и си работеше перфектно, но след като го преместиха на нов адрес започнаха проблемите.

    Климатика работи в режим топло, но не може да достигне зададената температура в смисъл духа топло,но датчика показва,че е достигнатата темп. в стаята т.е.на 2 градуса от зададената( вентилатора на вътрешното тяло си намалява оборотите) ,а в същото време на 2метра от машината температурата е с около 4 градуса по ниска. Идваха техници изпуснаха фреона надуха системата с азот, пак го заредиха и казаха,че вече е добре. Но преди няколко дена пак проблем не топли добре вечер като паднат повече темп. и машината премине в режим размразяване, когато отново обърне клапата да духа топло светят и двете лами ,но вместо топло духа хладно и стаята изстива вместо да се стопли. И така поне 30мин. докато не разбутам от дистанционното скоростта на вентилатора (слагам я на 2 от максималната) и тогава започва да духа по-топло.
    Така от няколко дена съм без климатик техници взеха външното тяло да го тестват в сервиза , но още не могат да кажат от какво е защото проблема не е постоянен а се появява през определен интервал от време. Съмняват се да не е четири пътния вентил с някаква бобина които периодично да не работят коректно.

    P.s. съжалявам за дългия пост, но няма как да обясня хронологията, ако на някой му се е случвало и може да каже ,че направо да им казвам да ги сменят и да си вземам машината

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на justify
    Тук е от
    Jun 2009
    Мнения
    9,302
    #2

    Re:GC 25VA не топли

    Цитат Първоначално публикувано от sandosan
    Здравейте,нуждая се от помощ. Климатика го имам от 2007г. и си работеше перфектно, но след като го преместиха на нов адрес започнаха проблемите.

    Климатика работи в режим топло, но не може да достигне зададената температура в смисъл духа топло,но датчика показва,че е достигнатата темп. в стаята т.е.на 2 градуса от зададената( вентилатора на вътрешното тяло си намалява оборотите) ,а в същото време на 2метра от машината температурата е с около 4 градуса по ниска. Идваха техници изпуснаха фреона надуха системата с азот, пак го заредиха и казаха,че вече е добре. Но преди няколко дена пак проблем не топли добре вечер като паднат повече темп. и машината премине в режим размразяване, когато отново обърне клапата да духа топло светят и двете лами ,но вместо топло духа хладно и стаята изстива вместо да се стопли. И така поне 30мин. докато не разбутам от дистанционното скоростта на вентилатора (слагам я на 2 от максималната) и тогава започва да духа по-топло.
    Така от няколко дена съм без климатик техници взеха външното тяло да го тестват в сервиза , но още не могат да кажат от какво е защото проблема не е постоянен а се появява през определен интервал от време. Съмняват се да не е четири пътния вентил с някаква бобина които периодично да не работят коректно.

    P.s. съжалявам за дългия пост, но няма как да обясня хронологията, ако на някой му се е случвало и може да каже ,че направо да им казвам да ги сменят и да си вземам машината
    Откажи се от тея майстори и викни такива който вместо да го "дуят с азот "или с квото са те излъгали(еми то атмосферата е 78% азот - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...B5%D1%80%D0%B0 ) , да го "засмукат" с вакуумпомпа и то двустъпална-такива са изискванията по наредба...

    Тея освен да ти "продухат" джоба от излишни пари за друго явно не стават ...

  4. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2009
    Мнения
    14
    #3

    Re:GC 25VA не топли

    Надуха го с азот за да видят дали при преместването при огъването на тръбите не са се спукали заварките, след това го заредиха с фреон и вакумираха с помпа. Така че мисля не е това проблема.

  5. Moderator Аватара на justify
    Тук е от
    Jun 2009
    Мнения
    9,302
    #4

    Re:GC 25VA не топли

    Цитат Първоначално публикувано от sandosan
    Надуха го с азот за да видят дали при преместването при огъването на тръбите не са се спукали заварките, след това го заредиха с фреон и вакумираха с помпа. Така че мисля не е това проблема.
    Ако стаята е същата кубатура и подобни топлозагуби, може да има посукана тръба на фреона или фреона да е менте.
    Възможно е разликата да е от мястото на монтажа.
    Всичко в сферата на МОЖЕ(предположения).

  6. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2009
    Мнения
    14
    #5

    Re:GC 25VA не топли

    Да това го разбирам, новата стая е 18кв.м., а старата 12кв.м. и новата май е с по-големи топлозагуби. Проблема който ме тормози, защо след дфрост духа хладно(студено) ане топло и да продължи да затопля , вместо това обратен ефект.

  7. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #6

    Re:GC 25VA не топли

    Това в общи линии обяснява защо не работи като хората.Помещението ти е голямо и студено, машината идва малка в студа и не може да го отопли добре, но има и проблем явно, щом се налага ръчно за променяш скоростта на турбината за да топли.4 градуса е голяма разлика за едно помещение.Четирипътния вентил обръща цикъла на работа от топло на студено и обратно, ама дали е повреден, от сервиза ще ти кажат.Но в общи линии машината идва малка за помещението при ниски температури, при +7 имаш 68 вата на кубик, при ниски спада и щом е студено помещението, не ти стига отоплителна мощност.

  8.  
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Спря да топли 14 EH!
    От valentin1000 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 16-02-12, 21:08
  2. Осака СН-12-SLE не топли
    От danfoss във форум Климатици Osaka
    Отговори: 8
    Последно: 09-02-12, 18:10
  3. Osaka CH-12-V - не топли?
    От mvalve във форум Климатици Osaka
    Отговори: 20
    Последно: 16-10-11, 10:26
  4. Osaka CH-12-SBP - не топли
    От doro във форум Климатици Osaka
    Отговори: 14
    Последно: 27-12-08, 18:02
  5. Osaka CH-17-SL - не топли
    От jordanbg във форум Климатици Osaka
    Отговори: 31
    Последно: 12-12-08, 12:04

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе