Чуваш ли го като включва и изключва?
Комфортно ли работи?
Преглед за печат
Чуваш ли го като включва и изключва?
Комфортно ли работи?
За чуване се чува и пропуква малко, но сигурно стената ми е крива. Много шавори на ватметъра, не мога да му хвана спатийте. Гледаш 307W на електромера, а яко жега хвърля, ама той току що слязъл от 620W.
Сигурно работи комфортно, но картинката загрубявя в графа консумация на ел. енергия.
Две еднакви стаи като изложение и квадратура. При тошибата е остъклен балкона / т.е. няма външни стени/ при MHI-то само на прозорците е външна стена, но троен стъклопакет и разликата е точно два пъти в консумацията.
- - - - - - - - - -
В панелка сме, ама с ТЕЦ, а от вчера и парно има в блока.
- - - - - - - - - -
Ако закрета на 350-400W без да включва изключва ще е много добре, но това непрекъснато сменяне на оборотите на турбината. В работата подов климатик на един метър от мене стои и никога не изключва. Лете зиме непрекъснато работи. Изключване само от копчето.
С 300 вата минимум няма как да работи другояче като е над нулата .. свиквай .. като стане под нулата ще разнообразява с дефрости и ще ти стане още по интересно :)
Добре де 10 часа да работи на 400W и да прави 4kWh. Ама половината време джаса на номинал 600w и цикли on/off.
А ако вдигне минимума на 500w като станат отрицателни външните....пак on/off.
Може да прозвучи смешно, но аз моя 35zmp-s го излекувах от това като изместих датчика за вътрешната температура в другия край на стаята и го поставих в един буркан (смях) в центъра му затворен без да докосва стените на буркана и така съм подсигурил зимата (смях).Може и пробвате пък дано се получи.
Хич не е смешно, а си е много разумно решение. Кабела си го удължил предполагам. С какъв кабел? Много тънките жици капацитет правят. Ако ти се пише може да разкажеш как работи с изнесен датчик.
- - - - - - - - - -
Направил си му хистерезис. Иначе 5мин off какво толкова стана за 5мин./за при мене говоря/
Още не мога да го изпробвам, защото тук не е станало студено-13-20 градуса),но ще пиша по към зима как е. Кабела е 10 метра с 16 (много тънък от lan на ps)ома съпротивление в едната посока и държи два градуса повече от заданието въпреки че е поставен високо до тавана и явно след всеки старт прави по два офф за час за да провери загубите (лично мои разсъждения) независимо, че има да догонва 2градуса например.
Ако с офф мери загубите, моя се е метнал на мене. Много често мери.;)
ZOMBI1983 ,пусни няколко снимки на буркана!:scared:
:lol:
Като опция може да се сложи жично дистанционно. Не знам ще има ли възможност да се прави някаква настройка на хистерезиса и да държи по-точно температурата примерно, че малко скъпо излиза.
Явно наистина се самообучава. След като го зануля от контакта за половин час и днес сутринта гледам на авто вентилатор държи по-висока степен явно забелязва, че затоплянето става по-бавно и си пускапо висока скорост, за да обръща въздуха, което не ми допада много и се чудя дали да го извадя от буркана.