Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov
+3° е добре, облачно мъгливо, но ще минат декемврийските мъгли и януари денем +5° - 170W, през ноща -6° - 400W.:)
Е, и? Он/офф на машината изобщо не ми пречи. По-добре, отколкото да ми праска по няколко дефроста на вечер...
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Е нали тръгва турбината изведнъж....това малко ли е.
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov
Е нали тръгва турбината изведнъж....това малко ли е.
И това си има лек.
П.п. Казах, че при Хеви е по-добре пипнато, а не че при Тошиба е болка за умиране.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
под колко градуса се вдигаше минимума на 400 вата ?
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
ZS -2° 400W
тошиба +2° 260, -2° 400
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov
ZS -2° 400W
тошиба +2° 260, -2° 400
Тошиба 6.5 вдига на 250-260W минимума под +4-5 някъде. Ще видим по-надолу как е. Засичал съм го само до -1, не се беше покачил.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
ако датчика е 3 килоомов ,едни 50 килоома паралелно и ще се успи :)
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
На Тошиба не й е никакъв проблем покачването. Първо, защото тръгва плавно и стартира на около 240W. След това заработва на повишения минимум. Това не е свързано и с дефрости на он/офф цикли, пуканици, фреони и т.н., така че няма никакви драми.
Извинявам се за офф-топика, темата е за Хеви.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
25ца се препоръчва в сайтовете за помещения с рамер 20-25м2, да приемем при отопление - 20м2, което при стандартно помещение означава 52м3. За опростяване на сметките ще разгледаме загубите на стаята, в която е монтиран моя екземпляр, а именно 1,4W/'.m3. 52м3 ще се нуждат от около 1700W топлинна мощност при температура -2 и нещата си идват на мястото. При -15 обаче сметката става около 2700W, а машината запазва 2300. Може би за около 18м2 нещата ще заспят или 20м2 без френски прозорци, а аз го натиках в 16...
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Цитат:
Първоначално публикувано от
Toshiro
.... Може би за около 18м2 нещата ще заспят или 20м2 без френски прозорци, а аз го натиках в 16...
Язък за хубавата машина, за 2 квадрата се прецака работата.:)
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
2м2 или 5м3 или още 150W отоплителна мощност или 35-50W консумация и почваш да търсиш проблема...
Обикновено когато практиката не отговаря на теорията, това е защото или началните условия са грешни, или теорията е грешна.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Колеги, по повод коментарите за работата на турбината на SRC ZS-W в положение след като е достигнал температура (off) в "Menu" на дистанционното има опция за управлението на работа и точно в този режим. Има 4 опции - FN - автоматичен, FP (Fireplace, работи на високи обороти), F1 (включва и изключва по някаква предварително зададена логика) и F2 (винаги изключен). При режими F1 и особено F2 се увеличава доста времето между отделните включвания и изключвания. При F2 се е случвало и по 1час да не тръгва при по топло време след като е спрял при достигане на температура. Тези режими ги ползвам при преходните сезони, за да избегна постоянния ON/OFF. Въпросните режими са описани и в книжката на климатика.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Цитат:
Първоначално публикувано от
Toshiro
За опростяване на сметките ще разгледаме загубите на стаята.
Не ти схващам нещо логиката на изчисляване на загуби. Ползваш някаква универсална формула за смятане, която те подвежда и то сериозно.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Цитат:
Първоначално публикувано от
hristo.petrov
Колеги, по повод коментарите за работата на турбината на SRC ZS-W в положение след като е достигнал температура (off) в "Menu" на дистанционното има опция за управлението на работа и точно в този режим. Има 4 опции - FN - автоматичен, FP (Fireplace, работи на високи обороти), F1 (включва и изключва по някаква предварително зададена логика) и F2 (винаги изключен). При режими F1 и особено F2 се увеличава доста времето между отделните включвания и изключвания. При F2 се е случвало и по 1час да не тръгва при по топло време след като е спрял при достигане на температура. Тези режими ги ползвам при преходните сезони, за да избегна постоянния ON/OFF. Въпросните режими са описани и в книжката на климатика.
Оправете покачването на минимума, на -2° 400W, на -1,9° 200W. Аз от -2° до -1,9° не виждам разлика. Остави друго, но покачването държи чак до +2°.
Ако веднъж е паднала външната на -2°, и после цял ден около 0° ще цъка на 400W. Ако обаче го изключиш и включиш става 200W.
Оправете и развъртането след off. При стоплена и темперирана стая няма нужда да развърта до 600..700..800W и да ги държи няколко минути при външна под +8°.
И става най приятният климатик.:)
Хайде и седмичният таймер , някак си ако може да си помни настройките...
- - - - - - - - - -
Офф, извинавам се но има още мъничко, трябва и някаква температурна компенсация да се сложи при работа в установен режим и темперирана стая. Т.е. работи с турбина на 3-та без да изключва, но ако се смъкне на 2-ра или 1-ва след няколко минутки излиза в off.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Цитат:
Първоначално публикувано от
hristo.petrov
Колеги, по повод коментарите за работата на турбината на SRC ZS-W в положение след като е достигнал температура (off) в "Menu" на дистанционното има опция за управлението на работа и точно в този режим. Има 4 опции - FN - автоматичен, FP (Fireplace, работи на високи обороти), F1 (включва и изключва по някаква предварително зададена логика) и F2 (винаги изключен). При режими F1 и особено F2 се увеличава доста времето между отделните включвания и изключвания. При F2 се е случвало и по 1час да не тръгва при по топло време след като е спрял при достигане на температура. Тези режими ги ползвам при преходните сезони, за да избегна постоянния ON/OFF. Въпросните режими са описани и в книжката на климатика.
На моя ZS-W няма такива опции.
Моя е от първите.