Страница 21 от 116 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1735
Like Tree1218Одобрявам

Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member Аватара на d_imige
    Тук е от
    Sep 2009
    Живее в
    Неустановено
    Мнения
    475
    #301

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Цитат Първоначално публикувано от rosswen Виж публикацията
    За побеляването, покажете някоя снимка. Зависи къде са входове/изходи на фреона.
    Снимките са от преди няколко дни,но още първата зима 2018 заскрежаваше на ивици.Имам ли основание да преположа, че машината работи с по малко от необходимото количество фреон?Не говоря за пропуск ... тъй като до сега щеше да е изфирясал всичкия.

    - - - - - - - - - -

    Прикачени изображения Прикачени изображения

  2.  
     
  3. Junior Member
    Тук е от
    Mar 2012
    Живее в
    Варна
    Мнения
    76
    #302

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Цитат Първоначално публикувано от bobivg Виж публикацията
    Колко е отстоянието от тавана до климатика?
    Точно 10см.

  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #303

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Цитат Първоначално публикувано от d_imige Виж публикацията
    Снимките са от преди няколко дни,но още първата зима 2018 заскрежаваше на ивици.Имам ли основание да преположа, че машината работи с по малко от необходимото количество фреон?Не говоря за пропуск ... тъй като до сега щеше да е изфирясал всичкия.
    Според мен изглежда доста съмнително с това заскрежаване на ивици. Ако процежда по малко не е задължително да изфиряса всичкия за две години.
    Задай му по високи градуси за да поработи известно време без да спира. И ако пак заскрежи на ивици - работата е ясна.

  5. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,952
    #304

    Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    На моя приятел 20-тицата побелява по подобен начин.



    Това е на 0гр. външна, с мъгла и задание 25гр. Все още не му е дефроствал.
    Моята 60-ка побелява по много по-различен начин, като зебра:


    Този пост е редактиран от rosswen; 06-12-20 в 09:41.
    Genadi80 одобрява това.

  6. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2008
    Мнения
    91
    #305

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    При мен 25ZSX прави около 2 дефроста на вечер (външна около 3°), но много шумни. Минута - минута и половина доста ври и кипи и после минута-две следва пукане.

  7. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,952
    #306

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    При външна от 0гр. нагоре, никога не ми е правил дефрост ZSX, дори и гъста мъгла да е. Температурата не е достатъчно ниска, за да натрупа скреж. Тия дни ми дефроства на 2-3 часа, но защото побелява като снежен човек, заради мъглите, в комбинация с отрицателни температури. Ако няма мъгла, няма дефрости с дни, но тук не се случва много често. Неслучайно съм си направил тавата "нордик". Не е нужно да е голям студ. Стига да задържи -1 до -4гр. 4-5 денонощия и лед в тавите колкото щеш.

  8.  
     
  9. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2015
    Мнения
    6,492
    #307

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Цитат Първоначално публикувано от djsmiley Виж публикацията
    При мен 25ZSX прави около 2 дефроста на вечер (външна около 3°), но много шумни. Минута - минута и половина доста ври и кипи и после минута-две следва пукане.
    Като ти гледам подписа, случил си на климатици.

  10. Junior Member
    Тук е от
    Mar 2012
    Живее в
    Варна
    Мнения
    76
    #308

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Малко допълнения към моя проблем. Не съм викал никой, но последните няколко дни го наблюдавам. Пукането го има много малко и доста по леко и се усилва само когато външната температура е около 12-14 градуса. В момента в който падне под 10 всичко е вече наред. Пак има он -офф но го няма вече пукането.

  11. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,952
    #309

    Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Цитат Първоначално публикувано от LameHelper Виж публикацията
    Малко допълнения към моя проблем. Не съм викал никой, но последните няколко дни го наблюдавам. Пукането го има много малко и доста по леко и се усилва само когато външната температура е около 12-14 градуса. В момента в който падне под 10 всичко е вече наред. Пак има он -офф но го няма вече пукането.
    Така е, защото над +12гр външна си вдига минимума и се затопля повече вътрешното тяло. В това покачване не виждам абсолютно никаква логика, но кой ме пита мен. Вижте в началото на темата, писал съм за това. При мен под +12гр. няма офф, държа го на 23гр.
    Jack Krauser одобрява това.

  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,781
    #310

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Цитат Първоначално публикувано от LameHelper Виж публикацията
    Малко допълнения към моя проблем. Не съм викал никой, но последните няколко дни го наблюдавам. Пукането го има много малко и доста по леко и се усилва само когато външната температура е около 12-14 градуса. В момента в който падне под 10 всичко е вече наред. Пак има он -офф но го няма вече пукането.
    Не мога да те разбера. Това не е машина от зрънчо за да свикваш. Какво ти пречи да направиш едно клипче на пукането и да викнеш бай Иван да я погледне. Може да е нещо елементарно, като откачена щипка или пък да си е забравил вътре пуканките за микровълнова, когато го е монтирал.
    LameHelper одобрява това.

  13. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,952
    #311

    Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Подкрепям мнението на [mention]bobivg [/mention] . Тази машина не трябва да изключва в 27м2, ако ще в пасивно жилище да е. Освен ако не е настроена на 18-19гр. Дори и над +12гр., когато вдигне минимума, не трябва да пука. Все пак го вдига до 250-300W, не до 700-800, че да се напича толкова. Няма как да приема, че машината работи нормално. Търсете си правата, не е климатик за 800лв., че да се примирявате.

  14.  
     
  15. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2015
    Мнения
    6,492
    #312

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Пука като работи on-off, след излизане от off надува компресора на номинал ( 700..900W) и държи ненужно дълго време.

    - - - - - - - - - -

    Като изключи (off), ако някой си направи труда да измери температурата на топлообменника, току измерил 17..18°. Пак повод за пуканици.

  16. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,952
    #313

    Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Цитат Първоначално публикувано от milanov Виж публикацията
    Пука като работи on-off, след излизане от off надува компресора на номинал ( 700..900W) и държи ненужно дълго време.
    Човек, казал съм ти да не пишеш за машини, които не познаваш. Не ти е средния клас, за кой път го повтарям. Първо, 60-ката развърта до 660W. Второ, държи само 30 секунди и после слиза на минимум. Потвърдени ми е и от собственика на 20ZSX-W, на който машината не изключва изобщо в 15м2! Имам машината вкъщи, при това много по-мощна и те уверявам, че подобни пуканици и такова поведение-няма. Същото се отнася и за 20/35 в още по-голяма степен.

  17. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2015
    Мнения
    6,492
    #314

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Споко росс, не е нужно да притежаваш някоя цепеница за да кажеш защо пука. Нали си инж, при установен процес (работи без да изключва) няма температурни колебания, няма свиване/разширеня няма и пукане да има.
    bobivg одобрява това.

  18. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,952
    #315

    Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Цитат Първоначално публикувано от milanov Виж публикацията
    Споко росс, не е нужно да притежаваш някоя цепеница за да кажеш защо пука. Нали си инж, при установен процес (работи без да изключва) няма температурни колебания, няма свиване/разширеня няма и пукане да има.
    Има пуканици, когато е много голяма температурната разлика. Това се случва обикновено при дефрост. При он/офф, при тази машина не се чува. Отговарям ти, защото подвеждаш хората. Второ, тази машина, ако всичко и е в ред, трябва да работо само в "установен" режим, в подобно помещение, а не включи/изключи.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 21 от 116 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2773
    Последно: Вчера, 06:18
  2. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    От plamenof във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 656
    Последно: 21-12-23, 19:02
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    От Dani във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  5. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    От Macabre във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе