Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Цитат:
Първоначално публикувано от
forski . Тяхното мнение е че е хубаво да има запас от мощност, каквото и да значи това.
Другия вариант е просто да искат да ми набутат по-скъпия модел, въпреки че разликата в цената е минимална!
В много случаи точно това е причината да ти казват, че трябва да има запас - да ти „набутат“ по-голям от необходимото климатик, където печалбата е по-голяма, не казвам, че в случая е така, без да съм видял на живо ситуацията!
Че е хубаво да има запас, хубаво е, спор няма, въпроса е колко.Затова има таблици с капацитет, има и оразмерителни външни температури за отделните градове, където зимите са различни-една е в София, втора във Варна, трета в балкана.
В случая, нали няма да разчиташ на климатика като основно отопление, а до някъде, след това се включва парното, нали така.
Кажи на фирмата да ти изчислят загубите и да ти покажат, че климатика е малък и да ти дадат „ мотивиран отказ“ да ти го монтират, а не само с оглед/поглед да решат, че е малък климатика, а и нали го взимаш като помощ, какъв е проблема
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Цитат:
Първоначално публикувано от
forski Сравнения от рода че с мощна кола мога да карам и бавно и бързо, малко са ми приказки като за пред пейката на блока!
Машината в хардуерно отношение 20 25 35 е една и съща. Разликата идва основно от ограниченията на компресора до колко оборота да развърта, както и заиграва с оборотите на вътрешния вентилатор.
Та в тоя ред на мисли, ако търсиш аналогия с кола тя би била следната:
Имаш един и същи автомобил, който се продава в три "модификации" (двигателя е един и същи).
Първи вариант - двигателя е ограничен софтуерно до 5000 оборота.
Втори вариант- двигателя е ограничен софтуерно до 4000 оборота.
Трети вариант- двигателя е ограничен софтуерно до 3000 оборота.
Демек който и от трите варианта на тази машина да вземеш он/оф работата ще е еднаква.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
forski
:offtopic:Не е по темата, ама така става, като се пита в неподходящатата тема (темата за Diamond, вместо Избор на климатик).
Темата за Star Light от Е-маг прочете ли я:
https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...tml#post999661
Идеята ми е:
слагаш един климатик до или над входната врата, с клапи насочени надолу,да „ върти “ въздуха в антрето.Горе, на етажната площадка, над етажерката, примерно, слагаш втори с клапи, насочени пак надолу, да духа към 2-те стаи.И така може да ги редуваш или и двата да работят едновременно, според ситуацията! С5 г. гаранция са, а след 5г. я камилата , я камиларя, хем ще видиш дали е удачно поставянето на климатик в антрето.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Помещението е 13.5м2. Две машини? Да сложи и един таванен за всеки случай...
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Ти хубаво прочете ли какво има в предвид или отгоре-отгоре.
Първо, не се знае замисъла на питащия, като казва че иска да топли коридора - етажната площадка ли има в предвид или + стълбите.
Второ, квадратурата е 13 кв. ама кубиците са доста!
Трето, като монтира един климатик над входната врата не е сигурно, че топлото няма да се събере над вратата и да топли тавана, а до стаите я отиде, я не!
Четвърто, втория климатик няма да топли коридора а двете стаи на етажната площадка, така че в 13-кв. коридор е един климатик!
И изобщо тази полемика е за темата Избор на климатик, а не тук!
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Човек да се чуди ти до сега на каква база му даваше съвети, ако не си прочел това, а и схема даже качи.:BigGrin
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Аз мисля, че проекта е обречен на провал.
Антре 20-25м2, + 2 стаи по 13-15м2, без вътрешна изолация, деневилация, една мащина............ струва ми се несериозно. Само 5 дни с облаци и температури под +5 градуса ще и разкажат играта на тази схема.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Е, нали има лъчисти радиатори по стаите бе.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
....и като се отворят вратите дали климатика ще топли стаите или конвекторите от стаите ще топлят коридора.....
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Цитат:
Първоначално публикувано от
mimojef Аз мисля, че проекта е обречен на провал.
Антре 20-25м2, + 2 стаи по 13-15м2, без вътрешна изолация, деневилация, една мащина............ струва ми се несериозно. Само 5 дни с облаци и температури под +5 градуса ще и разкажат играта на тази схема.
Има и камина, но за мен (споделял съм го и друг път) това е най-приемливия вариант за отопление, комфорт и икономия при отопление с ток. Мощна машина в общо помещение и електрически конвертори в малки спални помещения когато се спи.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Погледната по-този начин схемата наистина е обречена на провал! Искам да внеса само едно уточнение, че квадратурата на коридора не е 20кв.м както бях написал в началото а е 13кв.м моя грешка за която се извинявам.
Тъй като коридора ми се явява студената преграда м/у двете части на къщата, поради незнание си мислех че ако сложа достатъчно мощна машина (в началото дори бях готов да сложа 24-ка) тя ще успее при отворени врати да топли и останалите стаи.
Бях решил че големия климатик, заедно с помоща на радиаторите във всяка стая, при отворени врати ще стоплят цялата къща, като радиаторите ще помагат на климатика, и обратното.
Това което мисля да направя е в коридора да сложа една 25 ZSX, а стаите да останат затворени и да се топлят от лъчистите конвектори. Ще видя как ще работи тази система, като идеята е да сложа втори климатик 25ZSX във всекидневната, към която има малък кухненски бокс, и така половината къща коридор + всекидневна с кухненски бокс да се топлят на климатици, а спалнята и детската да останат на радиатори. Остава въпроса с банята и тоалетната, но там вече ще имам опции за еспериментиране с оставянето на отворена врата, или преместването на радиатора от всекидневната в банята!
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Цитат:
Първоначално публикувано от
forski Това което мисля да направя е в коридора да сложа една 25 ZSX,
За същия коридор ли става въпрос, където фирмата е отказала да монтира 35 ZSX, а сега ще се слага по-малък климатик или е друг коридора, че и аз вече се обърках?
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Коридора е един, този от снимките :)
Фирмата не отказа монтажа на 35 ZSX дори напротив, съгласиха се с моите теории и размишления, но аз хал хабер си нямам от климатична техника, и в момента си навързвам нещата на парче, от прочетеното из интернет!
Въпросът е че помещението е с площ 13кв.м и ако вземем една осреднена стойност от 40 кубични метра обем, 25 цата е напълно достатъчна ... според мен, и е малко по-евтина!
Не е проблем да сложа и 35-ца но тя пак ще топля само коридора.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Едно е 40 куб.м в стая, изолирана, слънцето да я огрява и т. н., друго е тези 40 кубика. в този неизолиран коридор, невиждащ слънце, където зимно време има сигурно +5 градуса разлика спрямо външната температура, входната врата се предполага, че не е херметически затворена и оттам влиза студ и т.н.
Както казаха колегите, начинанието е обречено на провал!
Зимно време сложи 2 духалки по 2кв. да работят поне 24 часа и виж дали и с колко ще се вдигне температурата и тогава прецени дали и колко голям климатик да сложиш, и дали изобщо си заслужава, да не даваш 3 х. напразно!
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Скромното ми мнение е, че 20/25ZSX ще се справи спокойно с 40м3 (ако в действителност са толкова), колкото и студено да е.