    Mitsubishi MSZ-FH25VE

    Здравейте колеги!Бих искал да ви запитам,каква би била причината климатика да не слиза под 380-400w.Навън е 14градуса а той не слиза на минимум и да гасне а при 380w.Не би ли трябвало да слезе най-ниско и тогва да спре.Настроен е на 22градуса.Работи не повече от 5мин.И в стаята е 22-23градуса.Питам,защото миналата година не беше така.Слизаше до 250w даже малко отдолу и чак тогава спираше.А като му се налагаше да работи пак стоеше на поне 280w за 10-15 мин.Сега 380w.

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #2

    Отговор: Msz fh25

    Причината е, че температурата в стаята надвишава заданието. Обичайно, при тавана, където е климатика, температурата е с поне 2-3 градуса по-висока от стайната. За да слезе на минимум, условието при повечето климатици е температурата на въздуха да е с около половин един градус под зададеното.

  4. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2019
    Мнения
    52
    #3
    Благодаря.Ще го проследя като застудее.Просто другия Хитачи Rak 35 слиза на 330w.И си викам баси туй Митсубиши да харчи повече от това дърво Хитачи.Та затова.

  5. Banned
    Тук е от
    Jan 2019
    Мнения
    1,321
    #4

    Отговор: Msz fh25

    Цитат Първоначално публикувано от Стефчо 84 Виж публикацията
    И си викам баси туй Митсубиши да харчи повече от това дърво Хитачи.Та затова.
    Преглътни го, човече, най-много това Мицу да харчи лев-два по-малко от това Хитачи
    Ама ще си дал около плюс 1000 лева. В следващите 500 зимни месеца ще се занулиш.

  6. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2015
    Мнения
    6,492
    #5

    Отговор: Msz fh25

    Не бъркайте минимума с харченето. Харченето на ток е пропорционално на топлозагубите.
    Минимума е обратно пропорционален на това в главата на тези дето са го мислили.
    (т.е. повече мозък по нисък минимум)

  7. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2019
    Мнения
    52
    #6

    Отговор: Msz fh25

    Е добре де ще променя въпроса така.При положение,че миналата зима разхода му беше средно 280-300w при -5°С ÷ +10°С външна t° .Защо сега под 400w-440w не пада при положение,че навън е 13°С.Настроен е на 22° даже на 20° през деня. Възможно ли е да има повреда в машината.Всички други климатици у дома падат до 270-350w а този си смени начина на работа.Миналата зима тръгваше от 450-500w и слизаше до 270-300w. Сега тръгва от 700 W и пада до 440w и работи там.

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,772
    #7

    Отговор: Msz fh25

    Настройките на вентилатора и насочването на клапите да не си променил?
    Пусни го духа на средна/висока скорост и клапите на около 45градуса и кажи дали се променя поведението.

  10. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2015
    Мнения
    6,492
    #8

    Отговор: Msz fh25

    Цитат Първоначално публикувано от Стефчо 84 Виж публикацията
    Е добре де ще променя въпроса така.При положение,че миналата зима разхода му беше средно 280-300w при -5°С ÷ +10°С външна t° .Защо сега под 400w-440w не пада при положение,че навън е 13°С.Настроен е на 22° даже на 20° през деня. Възможно ли е да има повреда в машината.Всички други климатици у дома падат до 270-350w а този си смени начина на работа.Миналата зима тръгваше от 450-500w и слизаше до 270-300w. Сега тръгва от 700 W и пада до 440w и работи там.
    Пост 42 цък

    Този дето работи като твоя тръгни/спри - 6..7мин на 650W после 3мин на 340W в по студена стая дава същият разход като този дето изключва по рядко и е в по топлата стая.

    Без ватметър с натрупване на ел. енергия не можеш да съдиш колко ток е изхарчил.

  11. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,123
    #9

    Отговор: Msz fh25

    това дърво МЕ така си работи .. 250 вата може да видиш ако е -15 навън и нямаш топлозагуби .. над нулата минимума е около 400 вата .. и недей пипа градусите че може и дефростче да видиш при +13 ( над +10 не съм пробвал но при +8+9 си прави дефрости като пич )

  12. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2019
    Мнения
    52
    #10

    Отговор: Msz fh25

    Добре де идеята беше да разбера дали нещо се е бъгнал.Щото всички други климатици работят на принципа:първо си покачват мощността после я намалят постепенно и накрая около минимума задържат и изключват.Този сега го забелязах че почва на 200w пада на 150w после се качва на 280-300-350-430w и работи там.А преди не беше така.Тръгваше вдигаше до около 500w и падаше на 280-300w и стоеше там.Това е различното.За мен има сякаш някакъв проблем незнам.Вярно е че колкото по студено е вън толкова по-малка консумация имаше.Апартамента е с изолация навсякъде и хубава дограма.Реално е 20градуса без да го топля.Но смятам че има нещо нередно да стои сега в момента на 430w. Баси тъпия хиперинвертор.А и амплитудата му е голяма.Пада на 380 и се рязко вдига на 430 сякаш нещо не му позволява да слиза надолу.

  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Тук е от
    Jul 2007
    Мнения
    2,292
    #11

    Отговор: Msz fh25

    Изчакай да паднат малко температурите -5°С ÷ +10°С и вжи дали няма да заработи както преди.
    То от три дена е 15-17 градуса. Докато развърти и трябва да изключва.

  14.  
     
  15. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2019
    Мнения
    52
    #12
    Амиии не не е добре машината и ще се вика сервиз тези дни.Сега го сложих от 22 на 25 градуса.Почна се едно вдигане сваляне на ватове.500-600-520-700-520.Вентилатора и той фуха на талази горещо-хладно Сега се кротна на 520 но вентилатора пак духа на талази.То и турбината е доста замърсена,дали не е от нея?Но 500w при положение че вън е 13градуса и има да гони само 2градуса разлика мисля че може да е доста по малко.Поне да си стои на 280-300w и така да ги гони.

    - - - - - - - - - -

    Сега му зададох Powerful и даже не се засили да вдигне мощността ами си стои на 580w.Не трябва ли да се изфорсира на максимум????

  16. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,686
    #13

    Отговор: Msz fh25

    А филтрите някой чистил ли ги е?

  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,772
    #14

    Отговор: Msz fh25

    Щом духа на талази викай сервиза да го разглобят и изчистят топлообменика и турбината.

  18. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2019
    Мнения
    52
    #15
    на всеки две седмици ми е закон да чистя филтрите и на трите машини.Без пропуск.Но да топлообменника е много запрашен и турбинката е доста наслоена.Може би няма дебит

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 3 123 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    От nrjize във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 200
    Последно: 15-09-22, 03:03
  2. Отзиви за Mitsubishi MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE
    От Sonya Dimitrova във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 08-01-20, 21:25
  3. FTXM35M или Mitsubishi Electric FH25VE ZUBADAN?
    От loszetas във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1
    Последно: 09-09-17, 17:47
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  5. MITSUBISHI MSZ/MUZ-FH25VE vs MSZ/MUZ-SF35VE за 24кв помещение?
    От NightWalkeR във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 24
    Последно: 04-11-16, 15:46

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе