Според сервизното за режим отопление е дадено за 20 гр.в помещението при външни 7 гр. 720 квч потрбление/3400 кв топлоотдаване COP 4,72; 2 гр. 1120 квч /3620 кв COP 3,23; - 7 гр. 1150 квч /2950 кв COP 2,56 и при - 10 гр. 1006 квч /2394 кв COP 2,37 т.е. вижда се как при температури близки до 0 гр. повишава силно консумацията и леко топлоотдаването при рязък спад на COP-а, при - 7 топлоодаването спада значително при запазена консумация от там и запазен спад на COP a, за -10 гр. спада консумацията, спада и топлоотдаването и стига до COP 2,37. Ако под спадане на мощността имаш предвид топлоотдаването, то резонно COP-ът спада също, защото консумацията се запазва над номиналната, докато топлоотдаването прогресивно спада. Дали е от компресора други хора във форума могат да кажат.