Проблем с Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Jul 2010
    Мнения
    26
    #1

    Проблем с Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012

    Здравейте, възможно е проблемът да е въображаем, но според мен климатикът не работи коректно, въпреки много ниските температури навън.
    От 2 дни в стаята температурата не надвишава 15 градуса, при положение, че минали години климатикът си топлеше, а и в момента навън е -4 градуса и пак вътре е студено, като температурата достига и 9 градуса при работещ климатик.
    Устройството дефроства през 20-30 минути, като дефростът трае по 7-10 мин. някъде. При поредния дефрост отворих капака, за да се убедя, че филтрите са чисти, които почистих преди седмица и забелязах, че вътрешната пита е в скреж. Въпросът ми е нормално ли е това или има проблем според Вас?
    Отоплявам и 2 стаи с FUJITSU GENERAL ASHG 12 LUC/AOHG 12 LUC и си работи перфектно.
    Този пост е редактиран от avenger; 31-01-16 в 17:52.

  2.  
     
  3. Member
    Тук е от
    Nov 2009
    Живее в
    Попово
    Мнения
    666
    #2

    Отговор: Проблем с Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012

    Изолацията на тази стая за мен е проблема.По-скоро липсата и.Ако не е това-намалял фреон!

  4. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    1,700
    #3

    Отговор: Проблем с Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012

    Или клапите обърнати така, че да духа на себе си и да достига зададените градуси много бързо.

  5. Member
    Тук е от
    Mar 2011
    Мнения
    742
    #4

    Отговор: Проблем с Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012

    Колко квадрата е стаята?

  6. Junior Member
    Тук е от
    Jul 2010
    Мнения
    26
    #5

    Отговор: Проблем с Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012

    Клапите са на auto. Стаята е около 20 кв.м., но климатикът определено не топли. Рестартирах го, направих check, няма грешки и не знам.

  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #6

    Отговор: Проблем с Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012

    Ако можеш му измери консумацията. Задаваш 30 градуса и максимален вентилатор. При външна температура -7, -8 градуса трябва да се развърти до около 1680 вата.
    Ако консумацията е по-малка от посочената, няма да е лошо да се провери фреонът дали не е намалял.

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Тук е от
    Jan 2011
    Мнения
    3,490
    #7

    Отговор: Проблем с Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012

    Имах климатик с пропуск на фреон. При дефрост заскрежаваше питата на вътрешното тяло., а при "нормална" работа не топлеше и заскрежаваше тънката тръба и кранчето и. Така, че провери отвън тръбите и кранчетата и ако са заскрежени най-вероятно ти е намалял фреона.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. CS/CU-E15NKE-3 Econavi 2012
    От stanli77 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 11
    Последно: 31-01-13, 21:45
  2. Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От ilpe във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 13-01-13, 20:19
  3. CS/CU-E09NKE-3 Econavi 2012
    От offspring_bg във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 16
    Последно: 31-12-12, 13:04
  4. Daikin FTXS25K и Panasonic CS/CU-E09NKE-3 -Econavi 2012 кой от двата?
    От IFF във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 09-11-12, 19:46
  5. PANASONIC CS-XE12NKEW/CU-E12NKE-3 или PANASONIC CS-XE12MKEW/CU-E12MKE-3
    От Rangelov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 9
    Последно: 07-10-12, 20:11