Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
  Един ден след монтажа на чисто ново вътрешно тяло:
 https://drive.google.com/file/d/10oJ...w?usp=drivesdk
За да съм честен - в момента шумът го няма.
Освен това, от време на време се чува един шум като жужене (досега не съм го забелязвал на другите машини).
Идеи, мнения?
     Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
  Кво да ти кажа вече, пробвай вечер с мелатонин и валериан.Безвредни са и няма привикване или пристрастяване.
     Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
  тоя шум е описан в мануала като нормален предполагам :) поне за модела ..
     Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
  Здравейте
имам следните запитвания относно посочения климатик. Toshiba RAS-B13J2KVSG-E/RAS-13J2AVSG-E(1) EDGE, 13000 BTU
 
 Следя го от няколко месеца с уред за измерване на консумацията и забелязвам следните неща:
1. успива се - под успива се имам предвид , че температурата пада драстично преди да се включи и дори се налага аз да го включа на повече градуси , за да тръгне да духа. Пример: климатикът е нагласен на 22 градуса. Температурата пада с около 1 градус, дори и повече понякога и чак тогава се включва или аз го включвам на по-високи градуси. EDIT: падът на температурата с 1 градус и повече се случва в период от 1час и повече и климатикът не се включва(като през това време се появява проблемът описан в 3 точка)
 
2. Трябва да го изключа, за да започне да консумира по-малко енергия - При по-студено време всички(или поне повечето) климатици консумират повече енергия. Обаче, при положение, че навън е почти 15 градуса и климатика консумира 350W , ми се налага да го изключа като след пускането консумира примерно 220W
 
3. Консумира енергия без да работи - Наред с успиването, при което може да не се включи няколко часа, забелязвам, че през почти цялото време консумира някаква енергия в диапазона на 150-220W като през това време има кратки интервали на ON/OFF(няколко пъти за това време)
 
4. Странно бучене/свирене - все едно духа силен вятър и прозорците свирят. Естествено с еднаква амплитуда на звука и по-слабо но дразнещо. От определен ъгъл може да се оприличи и на пищене.
 
Не включвам други по-дребни проблеми като при зададена 22гр прави 24.
Трябва му повече време , за да отреагира при промяна на температурата нагоре или надолу.
 
Опасенията ми за някакъв проблем са базирани на наблюденията върху работата на fujitsu general ASHG12KGTA 12 , gree fairy 12
 
P.S Първите 6 месеца от гаранцията на климатика изтекоха преди няколко дни и явно нещата няма да станат по-добре :)
 
Благодаря
     Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
  ИвайлоС 
 
по т.1 -В какъв интервал от време се случва този пад с 1 градус, защото след изкл. компресора има  защита  за минимално време, преди  да се стартира отново, например при МХИ е 3 минути минимум.През това време ако искаш и на 30 градуса настрой климатика, няма да тръгне .
Къде мериш температурата, горе при климатика е важно колко е, там е сензора
по т.2:(
по т.3- какво означава без да работи - клапите затворени ли са или турбината не се върти, ако и в двата случая отговорът е да, значи има проблем
по т.4- климатика работи ли през това време
     Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
  това е типично успиване компресора работи а вътрешния вентилатор не .. явно тази екстра се е запазила от предното поколение
     Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
Palev  
 ИвайлоС  
по т.1 -В какъв интервал от време се случва този пад с 1 градус, защото след изкл. компресора има  защита  за минимално време, преди  да се стартира отново, например при МХИ е 3 минути минимум.През това време ако искаш и на 30 градуса настрой климатика, няма да тръгне .
Къде мериш температурата, горе при климатика е важно колко е, там е сензора
по т.2:(
по т.3- какво означава без да работи - клапите затворени ли са или турбината не се върти, ако и в двата случая отговорът е да, значи има проблем
по т.4- климатика работи ли през това време
  
    по т.1 падът на температурата с 1 градус и повече се случва в период от 1час и повече и климатикът не се включва(като през това време се появява проблемът описан в 3 точка). Температурата не я меря горе при климатика(може и това да е проблемът), но при положение, че в топло време при същите настройки, прави 24 градуса в стаята, не ми се струва нормално
 
 по т.3 Клапата е отворена и климатика консумира енергия(според уреда за измерване), но вътрешната турбина не се върти, т.е. климатикът не духа. През цялото това време от 1-1/2 часа се редуват периоди на отваряне/затваряне на клапата(като при затворена не консумира нищо - около 15w)
 
по т.4 Климатикът работи като за този проблем не съм открил някаква зависимост топло/студено време. Появява се избирателно
 
 - - - - - - - - - -
 
  Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
Alexi  
 това е типично успиване компресора работи а вътрешния вентилатор не .. явно тази екстра се е запазила от предното поколение
 
    Има ли някакво решение на този проблем? След като явно е нещо типично за този модел.
     Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
  Май стана за цялата марка типично. Викай си сервиза, нали ти е гаранционен. Търпение и здрави нерви. Успех.
     Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
  ИвайлоС
Вдигни с една степен скоростта на вентилатора и клапите насочени на около 45-50 градуса и премери температурата горе, при климатика какво се случва.Изолация на тавана има ли. по време на OFF вътрешния вент. върти ли се слабо, на 1-ва скорост, да не би да прави топъл джоб,  да се лъже сензора за стайна темп. и затова да  не се включва.Колко квадрата е стаята, климатика къде е поставен, някаква схема ако има......
 
Joroooo  с10-ки в малки стаи-10-ина квадрата не се е оплакал от успиване.....там пък има други проблеми......
     3 Прикачен файл(ове)
 Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
Palev  
 ИвайлоС
Вдигни с една степен скоростта на вентилатора и клапите насочени на около 45-50 градуса и премери температурата горе, при климатика какво се случва.Изолация на тавана има ли. по време на OFF вътрешния вент. върти ли се слабо, на 1-ва скорост, да не би да прави топъл джоб,  да се лъже сензора за стайна темп. и затова да  не се включва.Колко квадрата е стаята, климатика къде е поставен, някаква схема ако има...... 
Joroooo  с10-ки в малки стаи-10-ина квадрата не се е оплакал от успиване.....там пък има други проблеми......
  
    
Стаята е 14.7кв.м. като се отоплява и коридора, който е 9.5кв.м. Посоката на струята е към вратата
 
Почти постоянно работи на 3 или 4та степен климатика, така съм го нагласил. Изолация има само по стените и фибран под паркета.
 
По време на OFF вътрешния вентилатор не се върти. Под OFF имам предвид и 2та случая - когато клапата е вдигната и когато е смъкната , но консумира енергия, а не духа.
 
Другата стая с General 12 KGTA също отоплява и коридора
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36204&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36205&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36206&stc=1
     Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
  Тошибите не следят ли температурата с въртене на турбината?
МЕ-то след ОФФ работи 2-3 мин. с консумация 230-240W На вдигнати клапи. Там поне изразходеното остава в стаята защото турбината върти. 
Аз съм останал с впечатлението, че и при Тошиба турбината спира само при дефрост.
     Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
  https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...61037c5fa2.png
 Вижте подточка 5. За да няма "хладен полъх", оборотите на турбината намаляват (след вдигане на клапата), като може дори да спре изобщо. Поне аз така го разбирам.
     Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
  Последно уточнение правя и спирам да досаждам. Ще търся евентуален проблем с фирмата :)
 
Това може да продължи и 1 час . Дори и повече се е случвало. С редуване OFF(вдигната клапа) , след 5 минути пуска клапата и започва това 200w консумация(явно външната турбина работи, но не се включва вътрешното тяло реално). След което отново следва OFF с вдигане на клапите, без реално да е работило вътрешното тяло.
 
Този климатик никога не работи с леко подухване на вентилатора в режим OFF. Щом е вдигната клапата, няма  никакъв полъх, както е примерно при General-a и Gree-to ми
 
Единствено за кратък период при вдигната клапа, духва няколко пъти с продължителност от 1-2 секунди и спира.
 
 - - - - - - - - - -
 
  Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
rosswen  
 
    
Последно уточнение правя и спирам да досаждам. Ще търся евентуален проблем с фирмата :)
 
Това може да продължи и 1 час . Дори и повече се е случвало. С редуване OFF(вдигната клапа) , след 5 минути пуска клапата и започва това 200w консумация(явно външната турбина работи, но не се включва вътрешното тяло реално). След което отново следва OFF с вдигане на клапите, без реално да е работило вътрешното тяло.
 
Този климатик никога не работи с леко подухване на вентилатора в режим OFF. Щом е вдигната клапата, няма никакъв полъх, както е примерно при General-a и Gree-to ми
 
Единствено за кратък период при вдигната клапа, духва няколко пъти с продължителност от 1-2 секунди и спира.
     Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
  Ок. може дори да спре.
Ама каква е логиката да спира турбината при работещ компресор.
Да вдигне клапите при ниска консумация по ми се връзва. Ама да спре и турбината........:confused:
 
 - - - - - - - - - -
 
  Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
ИвайлоС  
 Единствено за кратък период при вдигната клапа, духва няколко пъти с продължителност от 1-2 секунди и спира.
 
    Значи следенето е на интервали. Което на мен лично по ми допада от постоянно въртене.
За себе си открих вече първият + на модела. :)
     Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
  Хронологията е следната като излиза от off. Пуска клапата, едновременно с това стартира компресора и спира турбината ( при някои модели в off турбината се върти с много ниски обороти т.н. следене, при други явно завърта за кратко през някакъв интервал от време)
Турбината ще тръгне когато питата се нагрее до А+4°
(Някъде около 30°) Явно топлообменника не достига необходимата температура за да получи турбината разрешение да се завърти. Като мине примерно 30мин сензора за околна се стопля от все пак нагретият топлообменник и дава сигнал за off. Вдига се клапата, спира компресора.