Имам газов кондензен котел Immergas Victrix tera 32 към него е вързано подово на около 170 квадрата. Имам и модулационното дистанционно carv2, както и платката за wifi управление dominus. Настроил съм flow температурата (тоест на греене) да е 35 градуса, като от carv2 гледам, че връщащата е около 27-29, а гледайки текущата flow температура през доминус апликацаия показва, че е около 37, тоест котелът грее малко НАД зададеният flow. И цикъла, който забелязвам е котелът работи на 105% (да, звучи малко налудничаво, но според апликацията е така), грее до 37-40, спира, изчаква известно време да падне до около 27градуса връщащата и пак почва да грее. Имам следните въпроси:
Какво означава modulation % , който изкарва dominus апликацията. По принцип го показва на 105%, от четенето на manual-а на доминус-а/carv2 стигам до извода, че това е силата на пламъка, как може да е 105% и да държи flow температура около 37 градуса, при максимална възможна на котела около 85.
Има една настройка в carv2/dominus, която е Build/system dimension и е описано, че по подразбиране е 10, което значи класическа с-ма с радиатори, а 20 е с-ма с голяма инертност - например подова. Тъй като тази газова с-ма е "наследена" с апартамента, който купих ме интересува има ли смисъл да променям стойността на 15 например?
Имам и още няколко въпроса относно настройките в доминус апликацията, какво означава параметъра OTC curve (като това явно не са кривите в документацията, когато имаш външен сензор, тъй като параметъра има и десетичен знак?)
Изобщо за какво трябва да гледам, за да мога да разбера дали котелът работи оптимално? Целта ми е да държа температура от около 23 градуса в целият апартамент.