Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2020
    Мнения
    24
    #1

    Question Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!

    Здравейте,котелът работи перфектно за отопление и БГВ.Проблемът е когато гори за отопление и при пускане на пералнята след като спре да пълни вода(затвори магнетвинтила)прекъсва котела и той обръща на БГВ изчаква малко след което пак си запалва и си гори за отопление без проблем!Абсолютно същото става при пускане и спиране на студената вода на мивката в кухнята.Ако сложа регулатор за налягане на вода преди котела на входа на БГВ дали ще се реши проблема?

  2.  
     
  3. Member
    Тук е от
    May 2019
    Мнения
    179
    #2

    Отговор: Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!

    На вход на студена вода на котела сложете възвратна клапа - надявам се да си решите проблема

  4. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2020
    Мнения
    24
    #3

    Отговор: Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!

    Сега пробвах при не горящ котел,пуснах и спрях студената вода на мивката в кухнята и пак се шашна котела-излезе символа за БГВ на дисплея на котела!При по нежно пускане и спиране на водата на мивката не се шашка!

  5. Member
    Тук е от
    May 2019
    Мнения
    179
    #4

    Отговор: Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!

    Имаш голям пад в налягането на водата при пускането на същата и котела реагира независимо дали гори или не. Най вероятно тръбите на водата са с един диаметър навсякъде и то с най-малкия

  6. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,305
    #5

    Отговор: Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!

    Не знам каква марка е котела, но може би има в менюто настройка за време за изчакване преди да заали. Ако имаш обемен бойлер също трябва да са затворени и двата крана

  7. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2020
    Мнения
    24
    #6

    Отговор: Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!

    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Не знам каква марка е котела, но може би има в менюто настройка за време за изчакване преди да заали. Ако имаш обемен бойлер също трябва да са затворени и двата крана
    Котела е на имергаз витрикс тера 28 и да прав си Лазаре има такава настройка,настроена на 2 както си е заводско.Промених я на 0 и пуснах водата но без ефект котела пак се шашна само излиза символа за БГВ но не пали нали само чатка нещо като воден удар се получава при затваряне на водата и се шашка.Мисля си за възвратен клапан или регулатор за налягане преди котела да се нагласи на 2-3 бара и да си държи това налягане да няма спад след пускане на водата и водния удар да е в него след спирането
    Този пост е редактиран от VBOBOKOV; 18-02-25 в 14:21.

  8.  
     
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,305
    #7

    Отговор: Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!

    Ако това 2 е секунди, пробвай да го направиш повече, напр. 4 или 5

  10. Moderator Аватара на justify
    Тук е от
    Jun 2009
    Мнения
    9,317
    #8

    Отговор: Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!

    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Ако това 2 е секунди, пробвай да го направиш повече, напр. 4 или 5
    При теб 16:35 ли е ?

    Има някакъв бъг, горе изписа 16:36 часа за поста ми, а е 1 час по -рано.

  11. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2020
    Мнения
    24
    #9

    Отговор: Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!

    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Ако това 2 е секунди, пробвай да го направиш повече, напр. 4 или 5
    Даа секунди са.Пробвах на 4 проблема остана,разликата е че изчаква повече заявката за БГВ преди да обърне за отопление.Сега това изчакване го изключих(сложих на 0) за да запали по бързо!Ей това прекъсване искам да отстраня защото за мен не е нормално докато се топля пералнята да ми прекъсва отоплението или пълненето на чаша вода от мивката

  12. Senior Member
    Тук е от
    Jul 2016
    Живее в
    София
    Мнения
    2,671
    #10

    Отговор: Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!

    Проблемът следва да е в инсталацията, а не в котела. Спри крана на топлата вода на изхода на котела и пробвай.
    Gena_bs одобрява това.

  13. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,305
    #11

    Отговор: Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!

    При Бош това е времето за изчакване преди да запали за БГВ и се предотвратява точно такъв проблем с удължаване на времето. Както казах - ако има резервен бойлер в системата, трябва да му се затворят и двата крана

  14.  
     
  15. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2020
    Мнения
    24
    #12

    Отговор: Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!

    Цитат Първоначално публикувано от Rakeem Виж публикацията
    Проблемът следва да е в инсталацията, а не в котела. Спри крана на топлата вода на изхода на котела и пробвай.
    Със затворвн кран няма проблем.После отворих малко пак няма проблем,като пускам и спирам водата на мивката.При пускане БГВ в банята няма дебит и това не е решение

  16. Senior Member
    Тук е от
    Jul 2016
    Живее в
    София
    Мнения
    2,671
    #13

    Отговор: Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!

    То е ясно, че не е решение, но трябва да се установи къде е проблемът.
    По някаква причина при пускане на студена вода, ти върти и кръгът на топлата, което не трябва да се случва.
    Настрой всички смесители в крайно положение, първо на студено и след това на топло, и пробвай какво се случва.
    Имаш ли термостатични смесители?

  17. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2020
    Мнения
    24
    #14

    Отговор: Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!

    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    При Бош това е времето за изчакване преди да запали за БГВ и се предотвратява точно такъв проблем с удължаване на времето. Както казах - ако има резервен бойлер в системата, трябва да му се затворят и двата крана
    Ми бош са го измислели по добре нооо нещата са такива каквито са ������Бойлер имам на ток вързан към водопровода с кран и мека връзка след него към бойлера на изхода на бойлера също има мека връзка към водопровода ноо няма кран ������Сега прегънах меката връзка с миша опашка на изхода а крана на входа го затворих и проблема изчезна поне на мивката утре ще видим как ще е като работи пералнята!Голям си Лазаре силен си ������������������Ако всичко е ок купувам кран и слагам на изхода между бойлера и меката връзка

    - - - - - - - - - -

    Драги ми съфорумници проблема е решен!Огромно Ви благодаря без Вас нямаше да успея и специално на Лазар който даде акъл какво да направя.Няма го вече шашкането на котела и при пусната пералня!Дано е полезна темата и за други които имат същия проблем
    Този пост е редактиран от VBOBOKOV; 19-02-25 в 11:20.
    estqwerty, Lazar и bobivg харесват това.

  18. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,305
    #15

    Отговор: Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!

    Браво! Това е едно от многото полезни неща, които съм научил преди 20 години от семинарите на Газкомфорт! Да е жив и здрав г-н Константинов, който вече трябва да е към 80-те, но продължава да държи фронта и да е активен! Респект!
    ccankov73 одобрява това.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Проблем с газов котел Radiant
    От pecolt във форум Отопление
    Отговори: 0
    Последно: 08-01-24, 22:57
  2. Проблем с газов котел
    От Калоян Николов във форум Отопление
    Отговори: 0
    Последно: 03-03-16, 22:46
  3. Проблем с БГВ на газов котел ACV STELA CI 24 kw
    От ivelin19 във форум Отопление
    Отговори: 2
    Последно: 06-04-15, 02:25
  4. Проблем с газов котел бош , забива
    От jorja във форум Отопление
    Отговори: 2
    Последно: 28-10-14, 22:51
  5. проблем с газов котел
    От kora във форум Отопление
    Отговори: 7
    Последно: 19-01-14, 16:48

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе