Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Погледни на табелата на външното колко пише.
Колко ми харчи климатикът - Real Time
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov Погледни на табелата на външното колко пише.
Пише: "Mаx Input - 1,65kW" и "Max current - 8A", както е посочено и в сервизното.
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Значи много добре. Има голям запас. Ще кажеш зимата до колко стига. На zm-s загубата в развъртане е доста малка. ( загуба в развъртане, ама как ми ги ражда кратуната:) )
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov загуба в развъртане, ама как ми ги ражда кратуната:)
:033:....
:Drinks:
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
ccankov73, с нов котел ли си?
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Миланов, не ти ли оправиха ЛС?
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov ccankov73, с нов котел ли си?
Ами да, но оставих “милото” да го гледа как се развърта,
аз съм на климатиците във Варна .
п.с. даже подовото си пуснах, да си припомня какъв кеф е:).
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Значи няма шанс да разбереме нексурата каква консумация прави.
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Аа, има има, чакай да застудее и ще врътна крана на радиатора.
Сега не е интересно. То до оня ден само на нея беше спалнята - мисля че падаше до малко под 150W.
Но то така и така не се разбира работи ли или не - нито клапи движи, нито духа.
Само полъхва и грее.
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov 130 дебит на турбината в куб.м. за час
32° температура на изходящият въздух в °C
21,5° температура на входящият въздух в °C
0,34 ще потърся линк с теорията
- - - - - - - - - - ЦЪК
...
Q=m.c.Delta
Прикачен файл 29108
Написах формулата с exell.
- - - - - - - - - -
Каква е цифрата 0.34.
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Цитат:
Първоначално публикувано от
mbirol Q=m.c.Delta
Написах формулата с exell.
Каква е цифрата 0.34.
Не ви ли стана ясно, че с определен контингент не бива да се спори?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29109&stc=1
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Специфична топлина на въздуха = 0.278 вата
1 m3 въздух 1.2 kg
130 м3 въздух = 156 кг
Q=0.278x(32-21,5)x156
Q=0,278x10,5x156
Q=455,364
Прикачен файл 29110
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Цитат:
Първоначално публикувано от
Kasap
Чувствам се ощетен!
[emoji26]
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk