Имам тошиба 2518Д и Хитачи 35WX8
За хитачито го дават на минимум при отопление 115 вт вход да дава 900вт сиреч коп 7,82 в което силно се съмнявам, защото входа е реално повече
Купи си качествени ватметър и термометър . Климатика не трябва да работи он оф , нито да има директно слънцегреене по външното и вътр. тяло. Стабилизирай системата на 300 400вт и мери. Освен това при някой клими коп при +7 е 100процента а при +1 може да е 70 .Надявам се твоите да не са такива. Успех
Здравейте, преди известно време попаднах на един саит и помежду всички други глупости вижте какво намерих ..:: HEETEX : . Моля някой от по-разбиращите да коментира данните в таблицата. Определено прави впечатление по-високия COP, но може ли едно нагряване да повдигне толкова t*
Сега, ако се поразровиш по тех.литература и справочници, ще се изненадаш от резултата. Само няколко уточняващи въпроса:
специфичният топлинен капацитет, относителната плътност на въздуха и дебита на вентилатора при каква температура фигурират във формулата, входяща или изходяща?
относителната плътност на въздуха при каква относителна влажност е?
Разликата между това (39,4-25)*400*0.329= 1895вт и резултатите от картинката, можеш ли да ги коментираш?
g46a.jpg
Не мога да разбера това, някой да се опитва да убеди някого в нещо, дето и на него не му е ясно.
Тава се отнася и за HEETEX. И формулата и HEETEX, сме ги "дъвкали", май...
Извинявам се за спама, късно видях че има отделна тема по този въпрос. Моля админа да разчисти
ега, ако се поразровиш по тех.литература и справочници, ще се изненадаш от резултата. Само няколко уточняващи въпроса:
специфичният топлинен капацитет, относителната плътност на въздуха и дебита на вентилатора при каква температура фигурират във формулата, входяща или изходяща?
относителната плътност на въздуха при каква относителна влажност е?
Разликите са пренебрежително малки и няма смисъл да издребняваш чак толкова.Формулата си работи -за домашни условия , а тези таблички ти трябва да ги обясниш и как достигаш до резултати Q=2.3 Q=2.4.И си пропуснал да посочиш колко вата консумира климатика.
Tова май е като за парно и подобни /въздух-вода/
Малки, малки колко пренебрежително малки да са? Зависи тия 400m3/h дебит на вентилатора, при каква температура ги отчиташ, грешката е съответно 470W и 24,8% или 361W и 19,1% спрямо изчислените от теб 1895W. Май си прав, кво са 20 - 25% грешка ...май не са повод за издребняване...Някъде съм го обяснявал, потърси, може и да намериш...
Mollier каза, че му е все тая, колко консумира климатика.
Абе на прав път си, само не разбрах, кое те наведе на тая мисъл,
дали наличието на две относителни влажности - коя ли е за водата ???
или дебита от 400m3/h ???
или ...:rolleyes:
Няма как с подобен експеримент да твърдиш ,че си установил реален COP или EER ,просто не става така , но имаш право ,че повечето производители си пишат свободни съчинения на тази тема (особено китайците). Най - сигурното е да си купиш климатик от марка , която има EUROVENT сертификат и тогава можеш да си сигурен ,че това което е написано от производителят отговаря на действителността и не е нужно да правиш подобни опитни установки у вас
Колега geozap, ако искаш да бъдеш полезен на обикновенните потребители на този форум - като мен, е хубаво да посочиш метода по който извършваш изчисленията на мощността на климатика,да обясниш таблицата дето си съставил,и как получи резултата Q=2364W. За да се пресметне COP ,каквато е и темата, е необходимо да посочиш и колко вата консумира климатика.
Ето пълният вариант на един от постовете, дето си го прекопирал, но не до края където се вижда каква е входящата мощност и изчислен COP.
- - - Обновено - - -
Re:реален cop на климатицитеВчера като се поразрових в нета открих че плътността на въздуха при 25гр е 1,18кг за куб метър и от там се получава една малка промяна а именно
Мощноста във Ватове = (Т2 - Т1) * дебита на вент. * 0.329
Копа пада с около 0,2 което е нищо ако си с добра машина.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1331322467[/time]_________________________________________________
GE35Va T вход- 25гр ; Т изход - 39,4гр . вентилатор - 400 куб м за час -2ра степен. Навън Т = +5гр.
(39,4-25)*400*0.329= 1895вт
По ватметъра 420вт сор=4.51
По точно казано - Топли
Хубав метод, ама трябва да се отчита по сложни графики.Ако се използва относителна плътност на въздуха 1,18кг/куб м - вместо 1,3765 нещата си идват на мястото.При +40 гр стойността би трябвало да е още по-ниска да речем 1,07.:rolleyes: